Автор: Alexander Diev
Дата: 17.07.08 09:08
> Уровень желательно держать в пределах + - 10 см от задания (в верхней трети
> горизонтальной бочки ~25 m3). Я сейчас покрутил ПИД симулятор
> (http://www.calerga.com/contrib/1/index.html), подставил туда примерные
> параметры объекта и оказывается все не так страшно и даже ПИ регулятор
> неплохо справляется. На объекте я просто побоялся ставить Кп порядка 200,
> видимо из-за этого и было перерегулирование.
> Всем спасибо. В следующую командировку попробую вживую
>
У нас на предприятии на деаэраторах pid нормально справляется, но это
стоило долгой и кропотливой настройки (настраивал не я, так что
подробности описать не могу). Не стоит забывать о некоторых побочных
явлениях при регулировании уровня в деаэраторе. Он ведь у вас, наверное,
струйный (ну или струйно-барботажный, на барботажную часть этот процесс
мало влияет). В струйной части (головке деаэратора) поступающий пар
должен прогреть воду до температуры насыщения. Дык вот:
1. При увеличении расхода воды и неизменном расходе пара вода в струях
может остыть ниже точки насыщения и там ухудшится процесс деаэрации (на
переходе через точку насыщения изменение весьма значительное -
содержание остаточного кислорода увеличивается в разы, а то и в десятки
раз). При этом будет садиться давление в паровой части деаэратора, и
если у вас регулятор подачи пара завязан на давление - он отреагирует и
увеличит подачу пара, но к этому моменту вы уже получили порцию воды с
высоким содержанием кислорода.
2. При снижении расхода воды произойдет увеличение количества выпара, а
это перерасход пара, снижение кпд, экономического эффекта и т.п. Опять
же выруливается регулятором подачи пара, но тоже не моментально.
Так что постарайтесь сделать так, чтобы в ходе процесса регулирования
изменение расхода воды было как можно медленнее, дабы регулятор подачи
пара успевал на него реагировать. И неплохо было бы увязать их между
собой, чтобы регулятор подачи пара работал не непосредственно от
давления в деаэраторе, а давал расход пропорционально расходу воды,
используя давление для коррекции. Для струйно-барботажных деаэраторов
есть еще один момент, касающийся распределения подачи пара между
головкой и барботажным устройством, но это вещь пока чисто
теоретическая, проверить на практике пока не довелось. Если будет
интересно - пишите, постараюсь сформулировать.
--
С уважением,
Александр Диев,
ст. инженер АСУ отд. АСУТП
ОАО "Сегежский ЦБК"
mailto: adiev@xxxx.xx
|
|