 Калькулятор ТС
Автор: Andrey.Sh. 
Дата:   30.07.08 10:22

Озаботился написанием калькулятора и блоков преобразования номинальных статических характеристик термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94:

100П (W100 = 1,3910)
Pt100 (W100 = 1,3850)
50М (W100 = 1,4280)
Cu50 (W100 = 1,4260)

- для справки...
ГОСТ 6651-94
Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
(на территории РФ пользоваться ГОСТ Р 8.625-2006)


Вопросы:
1) Может уже есть готовый калькулятор, зря изобретаю велосипед?
2) Правильно ли указал отношения сопротивлений W100 для условного обозначения номинальных статических характеристик 100П, Pt100, 50М, Cu50 ?
3) У кого есть ГОСТ Р 8.625-2006, не поделитесь ?
для качественного выполнения калькулятора :) (что получится - обещаю выложить на форуме)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   30.07.08 10:58

Andrey.Sh. писал(а):

> Озаботился написанием калькулятора и блоков преобразования номинальных
> статических характеристик термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94:
>
> 100П (W100 = 1,3910)
> Pt100 (W100 = 1,3850)
> 50М (W100 = 1,4280)
> Cu50 (W100 = 1,4260)
>
> - для справки...
> ГОСТ 6651-94
> Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы
> испытаний
> (на территории РФ пользоваться ГОСТ Р 8.625-2006)
>
>
> Вопросы:
> 1) Может уже есть готовый калькулятор, зря изобретаю велосипед?

Существует табличный метод и еще по выведенным формулам.
В зависимости от диапазона температур и допустимой погрешности
формула может быть одна на весь диапазон либо несколько формул для разных диапазонов.
Например, разные формулы для диапазонов -200..0, 0..600, 600..1100 град.С - для ТС типа ТСП, W100=1,3910

> 2) Правильно ли указал отношения сопротивлений W100 для условного обозначения
> номинальных статических характеристик 100П, Pt100, 50М, Cu50 ?

100П - W100 = 1,385 или W100 = 1,391
Pt 100 уже подразумевает W100=1,3850, есть еще Pt`100 с W100=1,3910
Вообщем, 100П включает в себя Pt 100 и Pt`100

50М - W100 = 1,426 или W100 = 1,428
Cu 50 - W100=1,4260, Cu´ 50 - W100=1,4280
Тоже самое 50М включает в себя Cu 50 и Cu´ 50

Не надо путать отечественное и международное обозначение

> 3) У кого есть ГОСТ Р 8.625-2006, не поделитесь ?
> для качественного выполнения калькулятора :) (что получится - обещаю выложить на
> форуме)

С Уважением, Виктор Иванов

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Andrey.Sh. 
Дата:   30.07.08 14:57

Виктор Иванов, спасибо за ответ

в ГОСТ 6651-94 приведены интерполяционные уравнения для разных характеристик
100П (W100 = 1,3910),(W100 = 1,3850)
50М (W100 = 1,4280),(W100 = 1,4260)
по ним и работаю.

но ГОСТ Р 8.625-2006 приводит другие интерполяционные уравнения и оперирует при определении характеристик коэфициентом a = 0,00385 °С-1 и т.д.
Для 50М вообще не нашел характеристики :(
Где правда?

сам ГОСТ Р 8.625-2006 я не видел, все по материалам с сайта...
http://www.temperatures.ru/spravnshts.html
http://www.temperatures.ru/sprav.html
(кстати, неплохой сайт по температурам)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   30.07.08 16:03

ГОСТ Р 8.625-2006 Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.
 - поискал, не нашел :(
А нужен ли он вообще?
Нам вроде хватило ГОСТ 6651-94, чтобы вывести формулы по
интерполяционным уравнениям обратным вычислением.

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   30.07.08 16:13

Интерполяционные уравнения ГОСТ 6651-94 не зависят от типов


10П
гр.21
50П
гр.22
100П
500П
10М
50М
гр.23
гр.24
100М
100Н

Они зависят от:
1. типа Медный, Платиновый, Никелеый
2. W100
3. Диапазона температур.

Могу предположить, что в ГОСТ Р 8.625-2006
приведены Интерполяционные уравнения не зависящие от 3.Диапазона температур.
Но такие уравнения будут иметь сильную погрешность по концам шкалы.
Хотя в большинтсве случаев диапозон измерений далёк от этих концов :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Шилин Анатолий 
Дата:   30.07.08 16:40

----- Original Message -----
From: "Виктор Иванов"
<forumasutp@xxxxx.xx.xx>
> - поискал, не нашел :(
> А нужен ли он вообще?
> Нам вроде хватило ГОСТ 6651-94, чтобы вывести формулы по
> интерполяционным уравнениям обратным вычислением.
>
> С Уважением, Виктор Иванов.
>
 А у меня нашелся, сейчас Вам отправлю...
С уважением
А.С.Шилин
г.Ухта

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   30.07.08 16:55

Шилин Анатолий писал(а):

> ----- Original Message -----
> From: "Виктор Иванов"
> <forumasutp@xxxxx.xx.xx>
> > - поискал, не нашел :(
> > А нужен ли он вообще?
> > Нам вроде хватило ГОСТ 6651-94, чтобы вывести формулы по
> > интерполяционным уравнениям обратным вычислением.
> >
> > С Уважением, Виктор Иванов.
> >
>  А у меня нашелся, сейчас Вам отправлю...
> С уважением
> А.С.Шилин
> г.Ухта

Большое спасибо, Анатолий!
Посмотрел бегло, вроде одинаковые формулы...

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Сергей Пупкин 
Дата:   31.07.08 08:25

А может у кого есть документ МТШ-90 (международная температурная шкала) ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Калькулятор ТС
Автор: Andrey.Sh. 
Дата:   31.07.08 10:09

вот по платиновым калькулятор... по ГОСТ 6651-94
http://narod.ru/disk/1756572000/tsp.zip.html

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru