Автор: Вадим Булатов
Дата: 27.08.08 21:18
OPKON. Никогда не слышал о таком производителе систем управления.
Скорее всего, компания-интегратор и будут делать 2-уровневую систему.
1-й - локальные САУ для каждого агрегата (агрегат=энергоблок=ГТУ+генератор).
2-й - АСУТП станцией, т.е.: подготовка топливного газа, общая маслосистема, управление РУ 0.4КВ, 6(или 10)КВ, 35КВ (выше вряд ли), инфообмен с агрегатными САУ,...
Преамбула.
Все время надо иметь ввиду, что "чистому" интегратору выгодно использовать наидешевейшие, но не всегда лучшие, компоненты и решения. Разнородность зоопарка его тоже не волнует. Пока оборудование новое, систему сдать он сможет, но лет через 5 или раньше Вам придется заводить отдел логистики для снабжения своей системы зап.частями.
"Не чистому" интегратору (производителю) выгодно использовать как можно больше своего собственного оборудования, даже там, где это не совсем оправдано. Я имею ввиду, оправданно экономически. Ставить свое оборудование там, где оно заведомо не канает, производитель не будет.
Амбула.
Я бы обратил внимание на след-ее:
- агрегатная САУ должна быть родной, т.е. поставляемой производителем энергоблока. Вариант, когда генератор GM, двигатель ПС-90, а САУ "наши ребята на СИМАТИКЕ слабали" возможен, но очень печален.
- агрегатная САУ должна иметь стандартный протокол внеш.обмена (напр-р модбас)
- агрегатная САУ должна выполнять максимальное количество функций самостоятельно. Идеально, чтобы верхняя САУ давала минимум команд: включись, отключись, дай 2 (3,10,...)КВт,...
- агрегатная САУ должна иметь отдельные пары проводов для передачи наверх и получения сверху дискретного сигнала АО.
- АСУТП станцией должна иметь дублированный контроллер(-ы).
- АСУТП станцией должна иметь отдельно операторскую станцию или две и, отдельно, инженерную станцию, расположенную в помещении ограниченного доступа. Вариант "мы поставим все станции на один комп, инженерные инструменты запаролим, а когда инженеру надо поработать, оператор подвинется" возможен, но очень печален.
- четко определиться, какую информацию хотите иметь по ячейкам РУ и по параметрам сети. Будете ли архивировать эту информацию? Нужно ли осцилографирование? Соответственно, могут потребоваться доп.контроллеры для контроля ячеек, и сбора/передачи информации с них. Это оборудование весьма отличается от того, на котором сделаны агрегатные САУ и АСУТП.
"Комплекс газотурбинной установки включает в себя еще и некую
ГазоСмесительную Станцию". Если эта станция в составе ГТУ, разумно предположить, что работает под управлением локальной САУ. Иначе, не знаю, что советовать. В принципе, если известно, в каких пределах возможны колебания концентрации высококалорийного газа в топливном газе для безопасной работы ГТУ, можно регулировать ПИДом расход калорийного и некалорийного газа перед смешиванием и подачей в ГТУ, в зависимости от частоты/мощности энергоблока. Но это уже все такие домыслы...
Все, что пришло в голову.
Надеюсь поможет (или хотя бы не повредит)
Булатов.
Emerson PM, SPb.
|
|