Автор: Алексей Угрюмов
Дата: 02.09.08 16:42
Спасибо, Alex, за конкретные цифры и методику расчёта.
> 1st of all, I'ld advise to use at least 3-wire RTDs or
Я согласен, но к сожалению датчик уже выбран. Датчик накладной, с жёстко
вделанным 2 проводным концом. Если всё же использовать 3 проводную схему,
имеет ли смысл укоротить по максимуму хвост и подключать по 3 проводной
схеме? Что-то я сомневаюсь.
> to place the
> converter to 4...20 mA directly in the head of the RTD.
Мне самому приятнее иметь на контроллере 4-20мА, и оставить все эти
изменения на нормализатор, но дорого...
> Taking in account
> that input channels for RTD cost much more than input channels for signals
> in current,
... Вот, например, нормализатор. ADAM 3013 - цена 187$. Никого не хочу
обидеть - тайваньский нормализатор. У меня 7 термодатчиков - считаем, 1300$,
а модуль контроллера для RTD на 8 каналов всего на 100$ дороже, чем на 4-20.
Всё еще усложняется тем, что датчик накладной, без головы. И нормализатор
нужен компактный, чтобы спрятать в какой-нибудь маленький корпус. Если бы
датчик был врезной, конечно я предпочёл бы с таблеткой в голове. Я готов
переплатить и получить нормированный сигнал, но не по 200$ за канал, а по,
скажем, 50-100. Проект бюджетный - вентиляция.
Если подскажите нормализатор, буду благодарен. В конференции не раз
поднимался вопрос нормализаторов, но конкретных альтернатив не нашлось
Что удалось найти мне:
ADAM 3013,
Promsat, цены приятнее, отзывы вроде тоже, не понятно где купить в РФ.
Mitsubishi Al2-2PT-ADP - по сути то, что надо, но заточен под Alpha.
Dataforth (DSCP, SCTP)
Дополните, список, буду благодарен.