форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Pavel Kostylev 
Дата:   04.09.08 09:24

Проблема со свьязью с "гёбаными" модулями МВА8.
1.Используеться 4-х жильная 2-х парная витая пара.
2. В каждом шкафе используется по два преобразователя интерфейсов для усиления сигналов.
количество модулей 17 штук. в одом шкафе 9шт. подкл.параллельно, в другом 8шт.аналогично. По протаколу ОВЕН.
16 модулей работают нормально,как только цеплем 17-й,теряется связь со всеми.Вчем дело?Могу предоставить схему подключений.(плюс на витой паре ставим Rt=120 Om-"терминатор").

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   04.09.08 09:46

Pavel Kostylev писал(а):

> Проблема со свьязью с "гёбаными" модулями МВА8.
> 1.Используеться 4-х жильная 2-х парная витая пара.
> 2. В каждом шкафе используется по два преобразователя интерфейсов для усиления
> сигналов.
> количество модулей 17 штук. в одом шкафе 9шт. подкл.параллельно, в другом
> 8шт.аналогично. По протаколу ОВЕН.
> 16 модулей работают нормально,как только цеплем 17-й,теряется связь со
> всеми.Вчем дело?Могу предоставить схему подключений.(плюс на витой паре ставим
> Rt=120 Om-"терминатор").

Добрый день!
Всё нормально. Передатчики Ваших UART не могут тянуть больше 16 приемников.
Ставьте репитер.

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Pavel Kostylev 
Дата:   04.09.08 10:07

Виктор Иванов писал(а):

> Добрый день!
> Всё нормально. Передатчики Ваших UART не могут тянуть больше 16 приемников.
> Ставьте репитер.
>
> С Уважением, Виктор Иванов.
-Репиторы стоят по одному в каждом шкафу.Всёравно таже ситуация.....

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   04.09.08 10:14

Pavel Kostylev писал(а):

> Виктор Иванов писал(а):
>
> > Добрый день!
> > Всё нормально. Передатчики Ваших UART не могут тянуть больше 16 приемников.
> > Ставьте репитер.
> >
> > С Уважением, Виктор Иванов.
> -Репиторы стоят по одному в каждом шкафу.Всёравно таже ситуация.....

Чем опрашиваются МВА8?
И схему давайте посмотрим.

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Pavel Kostylev 
Дата:   04.09.08 10:33


> Чем опрашиваются МВА8?
> И схему давайте посмотрим.
Отправил вам по почте.Не видит ни конфигуратор Овеновски,ни СКАДА....как только цеплем 17-й модуль...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   04.09.08 10:55

Pavel Kostylev писал(а):

>
> > Чем опрашиваются МВА8?
> > И схему давайте посмотрим.
> Отправил вам по почте.Не видит ни конфигуратор Овеновски,ни СКАДА....как только
> цеплем 17-й модуль...

На первый взгляд схема должна работать. Хотя репитеры в таком исполнении из двух устройств с преобразованием 485-232-485 я не использовал.
1. 17-й модуль отключаете в любом из шкафов или только во втором?
2. Не пробовали репитер 1-го шкафа ставить не в ответление, а в линию после 1-го шкафа и исключить 2-ой репитер?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Pavel Kostylev 
Дата:   04.09.08 11:10


> На первый взгляд схема должна работать. Хотя репитеры в таком исполнении из двух
> устройств с преобразованием 485-232-485 я не использовал.
> 1. 17-й модуль отключаете в любом из шкафов или только во втором?
> 2. Не пробовали репитер 1-го шкафа ставить не в ответление, а в линию после 1-го
> шкафа и исключить 2-ой репитер?

Благодарю за помощь, попробуем по вашему.
Хотя фирма Овен гарантирует подключение 32 модулей без всяких репитеров...!!!Лош???
О результате, сообщу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Pavel Kostylev 
Дата:   05.09.08 08:36

Виктор!!!

>девятый модуль убрали из 2-ой ветки и воткнули в третью без репитера(с тем же адресом) все заработало, т.е. я так понимаю в одной ветке недолжно быть больше восьми модулей.
Благодарю за помощь....

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   05.09.08 10:53

Pavel Kostylev писал(а):

> >девятый модуль убрали из 2-ой ветки и воткнули в третью без репитера(с тем же
> адресом) все заработало, т.е. я так понимаю в одной ветке недолжно быть больше
> восьми модулей.

Видимо это ограничение преобразователя 232/485 в Вашем репитере.
Какая модель используется?

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Pavel Kostylev 
Дата:   05.09.08 11:08

> Видимо это ограничение преобразователя 232/485 в Вашем репитере.
> Какая модель используется?

MOXA Transio A52/53

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Модули ввода аналоговые МВА8 ОВЕН.
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   05.09.08 12:03

Pavel Kostylev писал(а):

> MOXA Transio A52/53
Знакомый девайс. Проблем не замечал.
Можно было конечно осцилографом... Да у Вас уже
всё разрешилось.

С Уважением, Виктор Иванов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение