Высокоточные первичные преобразователи конечно существуют, и у нас, и за буграми родины (http://www.hartscientific.com/products/probes.htm). У (Rosemount )метрана есь HART преобразователи, с весьма точными первичными преобразователями 0,1% (шкалы) при нашем диапазоне - вполне, однако суммарная погрешность канала измерения выше.
Преобразователь указанный firekonung, имеет 0,2% от шкалы, такие есть у Rosemount, abb (до 0,1 % от шкалы).
Что касается влияния температуры окружающей среди на погрешность RTD, то она незначительна. Например изменение на 1 град.цел. для НСХ типа PT100 = примерно 0,009. Дополнительная погрешность для общепромышленного назначения в этом случае будет около 0,09 (диапазон от 0 до 100 град.целс. при +30 град. температуры).
Для ROSEMOUNT 3144 преобразователь Pt100, предел допускаемой основной погрешности
+- 0,1 град.целс. Но сюда надо добавить погр. ЦАП = 0,02% от диапазона, плюс влияние температуры - и все мы мимо кассы. У нас записано не более 0,10 мы получим минимум 0,15.
Вообще приборы такие есть, для некоорых 0,1 - вообще не проблема (0,05), но... там интефейса нет, только измерение и индикация.
|
|