 Время перехода при горячем резервировании
Автор: Shvl 
Дата:   25.02.10 11:22

Подскажите, где-нибудь регламентированно время перехода на резервный контроллер, при горячем резервировании, в АСУТП нефтеперкачки?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Время перехода при горячем резервировании
Автор: Leonid Uretsky 
Дата:   26.02.10 11:21

Горячее резервирование - это когда время перехода не превышает 1 цикл сканирования.
Теплое резервирование - это когда время перехода занимает несколько циклов сканирования.
Что касается АК "Транснефть", то по РД .... - 08 (которое по автоматике), реакция на появление аварийного сигнала не должна превышать 0,5с, т.е. например:
временная цепочка "появление дискретного входа" - "переход на резервный контроллер" - "появление дискретного выхода" - должно быть не более 0,5с.
Конечно, вероятность события, когда почти одновременно выходит из строя основной контроллер и срабатывает защита, очень маленькая :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Время перехода при горячем резервировании
Автор: Shvl 
Дата:   26.02.10 11:32

ну это несколько не явное регламентирование по времени, но косвенно тоже может прокатить. спасибо за наведение на мысль!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Время перехода при горячем резервировании
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   15.03.10 18:01

Здравствуйте Леонид и Артемий,
извините что вмешиваюсь

>>Горячее резервирование - это когда время перехода не превышает 1 цикл
>>сканирования.
>>Теплое резервирование - это когда время перехода занимает несколько циклов
>>сканирования.
Определения не однозначные. Встречаются другие.
Вот небольшое обсуждение на "родственном" форуме по поводу резервирования
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37965&start=0&p=386424&#entry386424


>Что касается АК "Транснефть", то по РД .... - 08 (которое по автоматике),
а если контроллер телемеханики ?

>реакция на появление аварийного сигнала не должна превышать 0,5с, т.е.
>например:

Иногда задержка перехода устанавливается на возможное время пропадания сети
Между ПЛК т.е. время восстановления резервированного кольца.

Александр Зоркальцев
НИИ Электронных систем
Г. Томск

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Время перехода при горячем резервировании
Автор: Eugeen 
Дата:   16.03.10 23:54

А в каком документе определяются термины "Горячее резервирование" и "Горячая замена"?

С уважением, Катковский Е.А.