Автор: Leonid Uretsky
Дата: 26.02.10 11:21
Горячее резервирование - это когда время перехода не превышает 1 цикл сканирования.
Теплое резервирование - это когда время перехода занимает несколько циклов сканирования.
Что касается АК "Транснефть", то по РД .... - 08 (которое по автоматике), реакция на появление аварийного сигнала не должна превышать 0,5с, т.е. например:
временная цепочка "появление дискретного входа" - "переход на резервный контроллер" - "появление дискретного выхода" - должно быть не более 0,5с.
Конечно, вероятность события, когда почти одновременно выходит из строя основной контроллер и срабатывает защита, очень маленькая :)
|
|