 Re: Измерение уровня гранул полиэтилена в силосной башне
Автор: Oleksii Filipov 
Дата:   09.03.10 19:29

Today arrived in my mailbox an advertisement of the 3d-level scanner:
http://www.binmaster.com/

Maybe, may help :-)

Regards!
Alex


2010/1/26, Владимир Помазков <forumasutp@xxxxx.xx.xx>:
> "...соответственно весь бункер подвешивается на этих датчиках. Сколько опор
> у бункера - столько и датчиков..."
>
> Сименс так и рекомендует, но из моего опыта:
>
> 1. При установке всех опор на датчики неоправданно усложняется
> конструкция. С одной стороны необходимо, что бы исключались боковые
> смещения, с другой - исключались "затирания" от боковых упоров.
>
> 2. Установка тензодатчиков по часть опор вполне работает. Если опор 3 -
> досточно под одну. Если 4 - то под две с одной сороны. Калибровка в случае
> с SIWAREX происходит по той же методике. Проверено повторяемость и
> линейность не нарушается. Дело в том что рабочий ход не превышает 1-2 мм.
> Так что жёсткость противоположных опор практически не влияет на показания.
> Она компенсируется при калибровке.
>
> ----
> E-mail автора: pomazkov_vg@xx.xx