Автор: Алексей Вишневский
Дата: 16.03.10 03:42
Привет Sakhalin_cat,
понедельник, 15 марта 2010 г., 21:59:27, Вы писали:
S> Почитал описалки на модули, понял что есть компьютерные адаптеры,
S> появилась куча вопросов. :)
S> Обязателен ли PLC SLC?
Не обязателен.
S> или можно на PC собрать управлялку(сервер?) вставив туда спецадаптер ControlNet и программировать
S> процессы?
Можно при условии применения спецадаптера (только 1784-PCICS) и
спецсофта, например, SoftLogix5800
По деньгам выйдет практически одинаково с аппаратным контроллером
1794-L34 может даже дещевле обойдется
S> Для чего разьем RJ45 на контроллере и можно ли найти распаку
S> RS232 или чего ему туда надо.
На сколько я помню, это терминальный служебный разъем, в обычной жизни
он не используется.
S> Как соединяются BNC коннекторы адаптеров в
S> сети? через тройники по топологии шина A+A+A+A?
именно так, кабель - 75 Ом коаксиал, можно использовать стандартные
ответвители 1786-TPS, максимально допустимая длина кабеля для ваших 8 корзинок будет
около километра примерно
S> если да? то нужны ли
S> терминаторы.
ДА, стандартные 75 Ом
S> Или кольцо (+A1_B1+A2_B2+A3_B3+) Просвещайте уж пожалуйста.
нет, псевдо кольца можно собирать на репиторах
S> ----
S> E-mail автора: sakhalin_cat@xxxx.xx
S> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
--
С наилучшими пожеланиями,
AlexV ICQ: 147480482
*** Если уж ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию (совет Кана). ***
|
|