Автор: Андрей Мурашко
Дата: 19.03.10 21:19
Уважаемая Юлия,
Прежде чем ответить на Ваш вопрос:
В России нет никакого соответствия между блоками 1 категории и SIL3.
Согласно Российским нормам, СПАЗ может быть построена на ЛЮБОМ контроллере, который не используется для управления тех.процессом, ДУБЛИРОВАН (только для блоков 1 и 2 кат, причем степень дублирования не оговаривается - входят ли сюда модули в/в неясно никому).
Специальной сертификации в России для СПАЗ нет.
Ответ на Ваш вопрос:
В России довольно много СПАЗ, построенных на платформе Allen-Bradley.
Обращайтесь ко мне по почте, если нужен список.
Дублирование модулей в/в осуществляется способом, описанным в Safety Manual, которое опубликовано вместе с сертификатом TUV на этой странице:
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/safety/
само руководство:
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/safety/pdf/1756-RM001F-EN-P.pdf
Контроллер GuardLogix сертифицирован на SIL3, но он разрабатывался под машиностроительное применение и мы не предлагаем его для непрерывных технологических процессов.
С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко