форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Пересчёт термопар
Автор: Сергей 
Дата:   25.03.10 18:07

Имеется преобразователь с компенсацией температуры холодных концов и линеаризацией с аналоговым выходом для термопары E. Имеются ли готовые формулы для пересчета выходного сигнала и получения правильных значений температуры, если подключена к этому преобразователю термопара L, и если известна температура холодных концов (измеряется другим преобразователем).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Пересчёт термопар
Автор: zyubin@xxx.xxx.xx 
Дата:   28.03.10 19:44

Hello Сергей,

Thursday, March 25, 2010, 10:07:40 PM, you wrote:

С> Имеется преобразователь с компенсацией температуры холодных концов и
С> линеаризацией с аналоговым выходом для термопары E. Имеются ли готовые
С> формулы для пересчета выходного сигнала и получения правильных значений
С> температуры, если подключена к этому преобразователю термопара L, и если
С> известна температура холодных концов (измеряется другим преобразователем).

Вам нужно знать характеистики термопары Кв - измеряются в (микро)Вольтах на
градус, после чего можно использовать формулу:

Тизм = Тхс + Кв*U,

Тизм - измеряемая,
Тхс - температура холодного спая ("холодного конца")
Кв - характеристика термопары,
U - измеренное напряжение.

В первом приближении.

--
Best regards,
 Zyubin

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Пересчёт термопар
Автор: Леонид Семикин 
Дата:   30.03.10 12:20

2 Zyubin

Ваша формула приминима к линейным характеристикам, у термопар характеристика нелинейная. Вычисление температуры по линейной формуле даст ошибку до 2..3 градусов, соответственно при шкале 0..50С или 0-100С погрешность только вычислений будет 1..2%.

Точное вычисление тепературы:
1. Нужна стандартная таблица характеристики термопары (зависимость мВ от Т)(далее таблица).
2. По измеренной температуре холодных концов определяем из таблицы напряжение:
     Uхк(Тхк)
3. Суммируем значение полученного напряженя и измеренное напряжение:
     Uтп = Uхк + Uизм
4. По полученному напряжению определяем из таблицы температуру:
     Ттп(Uтп)
Это и есть решение задачи

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Пересчёт термопар
Автор: Леонид Семикин 
Дата:   30.03.10 12:49

2 Сергей

Ваша задача решается с использованием выше описанного алгоритма в два этапа.

1. Получить напряжение выдаваемое термопарой, выполнив алгоритм в обратном порядке используя таблицу термопары Е.
2. Получить целевую температуру, выполнив алгоритм, используя полученное напряжение термопары и таблицу L.

Если возникнут сложности с реализацией, могу реализовать для примера в Excel. Только под рукой нет таблиц в электронном  виде, поэтому на «условных» значениях ;)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Пересчёт термопар
Автор: zyubin@xxx.xxx.xx 
Дата:   30.03.10 12:50

Hello Леонид,

Tuesday, March 30, 2010, 3:20:16 PM, you wrote:

ЛС> 2 Zyubin

ЛС> Ваша формула приминима к линейным характеристикам, у термопар
ЛС> характеристика нелинейная. Вычисление температуры по линейной формуле даст
ЛС> ошибку до 2..3 градусов, соответственно при шкале 0..50С или 0-100С
ЛС> погрешность только вычислений будет 1..2%.

ЛС> Точное вычисление тепературы:
ЛС> 1. Нужна стандартная таблица характеристики термопары (зависимость мВ от
ЛС> Т)(далее таблица).
ЛС> 2. По измеренной температуре холодных концов определяем из таблицы
ЛС> напряжение:
ЛС>      Uхк(Тхк)
ЛС> 3. Суммируем значение полученного напряженя и измеренное напряжение:
ЛС>      Uтп = Uхк + Uизм
ЛС> 4. По полученному напряжению определяем из таблицы температуру:
ЛС>      Ттп(Uтп)
ЛС> Это и есть решение задачи

а почему не сплайн-интерполяция? или хотя бы кусочно-линейная? а
почему не учитывается индивидуальные характеристики термопар? а еще
есть погрешность поддержания температуры холодного спая, погрешность
температуры между точкой измерения и точкой расположения холодного
спая, погрешность АЦП-преобразования.

"Бросьте, Холмс, бросьте...", как говорил профессор Мориарти :-)
Человек задал простой вопрос и получил удовлетворительный ответ,
дальше до всего сам дойдет, если думать будет. А то, что в природе нет
ничего линейного, так никто этого не утверждал. Даже ВАХ резистора
загибается.

--
Best regards,
 Zyubin