 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов
Автор: Константин Чернышов 
Дата:   31.03.10 15:47

Одно из решений на базе GE:
1 QuickPanel Control Loaded 6 Monochrome Touch (320x240 точек), питание 12...30 VDC, CPU-300Mhz, RAM-32Mb, FLASH-32Mb, 1 порт Ethernet 10/100 base-T, 1 порт RS232, 1 порт RS232/RS485, 2 порта USB, слот Compact Flash и слот расширения для коммуникационных плат IC754CGL06MTD 1шт
2 Комплект для подключения крейтов В/В VersaMax для QuickPanel Control. Включает в себя интерфейсную плату и расширительный модуль IC200ERM002. Кабель IC200CBL60х заказывается отдельно. EU754TAN001 1шт
3 Кабель расширения, 2 разъема, 1 метр, экранированный IC200CBL601 1шт
4 Заглушка системной шины, 1 шт. IC200ACC201 1шт
5 Модуль питания  24 VDC с расширенным выходом 3.3 VDC IC200PWR002 1шт
6 Модуль аналогового ввода, 15 Бит, Ток 4-20mA, 15 каналов IC200ALG266 3шт
7 Модуль аналогового ввода, 12 Бит, Напряжение/Ток, 4 канала IC200ALG230 1шт
8 Компактное Шасси ввода/вывода с клеммами под винтовой зажим (IEC) IC200CHS022 4шт
9 QuickPanel Control software - Hardware key IC647CSCEMK 1шт

Ведущий инженер
ООО ИндаСофт

 Ответить на это сообщение  |  Список форумов    

 Темы Автор  Дата
 Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
werr24r 28.01.10 12:47 
 Ответ: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Роман Абзаев 28.01.10 13:09 
 Re: Ответ: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
werr24r 28.01.10 16:24 
 Re: Ответ: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Роман Абзаев 28.01.10 16:32 
 Re: Ответ: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
werr24r 28.01.10 16:37 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Andrey.Sh. 28.01.10 13:50 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
werr24r 28.01.10 16:23 
 RE: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
freydman@xxxxxxxxx.xx 28.01.10 20:01 
 RE: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
werr24r 29.01.10 04:19 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Andrey.Sh. 29.01.10 05:58 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Алексей Угрюмов 29.01.10 08:48 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Виктор Иванов 29.01.10 09:25 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Роман Мочалов 29.01.10 11:44 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Deniz 29.01.10 12:38 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Andrey Eltsov 29.01.10 15:21 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Алексей Шумов 29.01.10 20:05 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
indian 19.03.10 20:15 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Gavrg 29.01.10 23:15 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
werr24r 30.01.10 05:32 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
sir_rich 30.01.10 11:33 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
zyubin@xxx.xxx.xx 02.02.10 15:47 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Роман Абзаев 03.02.10 16:23 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Ivan Zhukov 03.02.10 16:40 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Роман Абзаев 03.02.10 16:57 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Eugeen 03.02.10 18:52 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
mad1952 19.03.10 14:17 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
indian 19.03.10 20:26 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Молчанов Алексей 23.03.10 07:55 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Дмитрий Гореев 23.03.10 15:17 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Сергей Федотов 31.03.10 12:32 
 Re: Требуется мини АСУТП на 50 сигналов  новое
Константин Чернышов 31.03.10 15:47 


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru