 ArchestrA InTouch
Автор: sialiv 
Дата:   12.08.11 08:45

как устранить эту ошибку:

ERROR: Invalid file format (file; line)
(C:\Historian\Data\Circular\A110803_001\block80.inf, 3) [SAI-WORK;
HistoryBlockListManager.cpp; 494]

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ArchestrA InTouch
Автор: artmatica 
Дата:   12.08.11 11:47

Проблема ошибки синхронизации времени - битый блок.
Если это не текущий блок, в который идет запись данных, его можно удалить или переместить в другую папку для последующего анализа данных, если они являются важными. Этот файл открывается блокнотом.

А это оригинал от WW:

In the future, if you have this problem, rather than deleting the history block, simply move the folder from its current directory into another directory--any directory that isn't listed as one of the Historian "Storage Locations". It is safe to this anytime the files aren't being written to (e.g. not the current block and no store-forward, CSV, SQL or Toolkit applications writing to it). You also should be able to open these "block80.inf" files in "Notepad" or another text editor. Though it obviously can happen, getting these errors after a DST change is not expected. In the two 10.0 systems I checked, neither had the problem. For reference, here's the contents of the "block80.inf" from one of the systems (times are in UTC):

InSQL Data: A101105_001
2010/11/05 07:00:00
2010/11/06 07:00:00
900
0000D6B8CFFD6F17|0|636
-420|Pacific Daylight Time
2
1

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ArchestrA InTouch
Автор: sialiv 
Дата:   12.08.11 14:26

Cпасибо заработало.

Я просто скинул папку в "A110803_001.RAR".
За что отвечает эта папка и что Я теряю?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 InTouch
Автор: Vadimir 
Дата:   29.08.11 15:27

Добрый день! Помогите пожалуйста решить следующий вопрос.
Приходит Авария в проект Intouch v.7.11. Нажимаем кнопку "Съем аварии". На
контроллер уходит значение Съем аварии=1. И это значение висит долгое время
на контроллере (Гамма7КСМ).
Подскажите пожалуйста варианты, как можно сразу обнулять параметр "Съем
аварии", чтобы авария сбросилась и значение параметра стало=0. Возможно
нужно написать скрипт?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: InTouch
Автор: Анатолий Магомедов 
Дата:   29.08.11 18:55

Добрый день! Помогите пожалуйста решить следующий вопрос.
Приходит Авария в проект Intouch v.7.11. Нажимаем кнопку "Съем аварии". На
контроллер уходит значение Съем аварии=1. И это значение висит долгое
время
на контроллере (Гамма7КСМ).
Подскажите пожалуйста варианты, как можно сразу обнулять параметр "Съем
аварии", По идее контроллер должен это делать.

чтобы авария сбросилась и значение параметра стало=0. Возможно
нужно написать скрипт? Тут вопрос в том, когда значение параметра станет = 0. Может оно не станет = 0 пока авария не уйдет?
Съем аварии можно и по скрипту сбросить через некоторое время, только примет ли этот сброс контроллер.п»ї
п»ї
Что это за зверь такой Гамма7КСМп»ї?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение