 Подключение датчиков к модулям
Автор: sj88 
Дата:   24.08.11 06:20

Здравствуйте!

Мы  выполняем  проект, в котором будет задействован контроллер S7-300,
включающий  в  себя  PS-307  (5А),  CPU 314, CP 343-1, SM 323, SM 331,
KTP1000 Basic color PN 10,4".

Меня интересует ряд вопросов:

1. Питается контроллер через PS-307, к нему подводиться питание ~220В,
а  от  него уже преобразованное питание 24 В поступает на CPU. Питание
остального  оборудования  (CP,  SM) осуществляется посредством шинного
соединитель,  который  входит  в комплект или нужно отдельно подводить
питание к каждому устройству?

С  подключением  датчиков к аналоговому модулю все ясно, по дискретным
сигналам есть вопросы.

2. От датчика в модуль DI идет 2 провода (+24, -24), куда их оба можно
подключать  к  модулю? Датчиков несколько. По схемам из каталога видно
что провода отходящие от датчиков (+24) объединяются и все это еще как
то  завязано  со  схемой питания модуля. Куда что подключить? На какие
клеммы?  Куда  привести провода от всех датчиков(-24)? Где должны быть
эти общие точки (если они вообще должны быть)? Какой из проводов будет
положительный, а какой отрицательный?


3.  Из модуля DO на прибор должно выходить 2 провода (+24, -24), минус
как  я  понимаю,  здесь  может  быть общим. Где делать эти общие точки
минуса  (на  каком-то  отдельном клемнике)? Из самого модуля на каждый
прибор  идет  только 1 провод, откуда брать второй? Какой из них будет
положительный, а какой отрицательный?


4.  Как  мне  правильно  разрисовать  модуль?  Нужны  ли универсальные
релейные модули PLC-RSC-24DC/21-21 =24В, 2n или они входят в комплект?


Если можно вышлите пример прорисовки модулей с подключением приборов
и подродное подключение всех клемм sj88@xxxx.xx.

5. Используем экраникованные кабели. Нужно ли куда то подключать экран?
Если да то куда?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение датчиков к модулям
Автор: Костюк Алексей 
Дата:   24.08.11 10:25

Извините, но ответы на большинство ваших вопросом есть в заводской документации, например "Программируемый контроллер S7-300 Данные модулей Справочное руководство".
У сименса мощная тех поддержка, существует множество специализированных форумов.

Модули разрисовывать в соответствии с ГОСТ 2.701 - 2.702 (вопрос убил).

А зачем экран если его не подключать? Вы вообще серьёзно? Упрощённо экран подключают к PE только С ОДНОЙ СТОРОНЫ,

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение датчиков к модулям
Автор: MypaBeu 
Дата:   24.08.11 11:17

1) Если Вы называете «шинным соединителем» разъем, вставляемый   в заднюю часть модулей (похожий на клеммную колодку для микросхем) то такая штуковина, (если не ошибаюсь), входит в  комплект поставки модулей.  НО... Питание по этому разъему на модули не подается!!!  Питание (от блока питания) нужно подводить на модуль контроллера и на  модули ввода-вывода  – отдельно (например проводом ПВ-1). При этом закономерность такая... если у модуля на схеме указана только клемма «М», то на модуль от блока питания приводим только «минус», если же указаны и «М» и «L» то приводим и “минус» и «плюс». (Кстати, в этом случае нужно быть особенно внимательным, если питание на датчики подается от отдельного блока питания).
Кстати... Фронтальный соединитель (разъем, вставляемый в переднюю часть модуля, куда и подводятся, собственно, сигналы с датчиков) – заказывается отдельно! (нужно обратить внимание что существуют фронтальные соединители на 20 и на 40 контактов. Выбирать нужно в соответствии с модулем.

2) Питание датчиков может осуществляться от блока питания контроллера (PS-307) либо от  «чужого» внешнего блока питания.
a. если на датчик подается питание от блока питания контроллера то на модуль ввода DI от блока питания должен приходить только «минусовой»  провод ( -24В) (на клемму  M). Теперь рассмотрим датчик. Предполагаем, что датчик – обычный «сухой контакт». Тогда плюсовой провод (+24В) идет на один из проводов каждого датчика (является общим  для всех датчиков). Второй провод от каждого датчика идет на соответствующий вход контроллера.
b. Если питание на датчики идет от внешнего блока питания, то на клемму М модуля должен приходить  «минусовой»  провод от блока питания. Остальное – аналогично.
c. ВНИМАНИЕ!!! Если используются другие типы датчиков (не «сухой контакт») то может оказаться что у датчиков общий «минус», либо они вообще могут не иметь гальванической развязки. В этом случае должны использоваться соответствующие модули контроллера (например для датчиков с общим «минусом» - цифровой модуль ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низким активным потенциалом; (6ES7321-1BH50-0AA0) а для датчиков без гальванической развязки - SM 321; DI 16 x UC 24/48 V  16 входов с гальванической развязкой.  6ES7321-1CH00-0AA0)
Поэтому, рекомендую написать конкретные типы датчиков и конкретный тип модуля ввода.

3) С модулем DO – аналогично. Нужно смотреть – какой тип наргузки. Если нагрузкой модуля являются обычные релюшки, то обычно используют модули с «общим минусом» (т.е.  один из выводов каждой релюшки садится на «минус», а с выхода контроллера на второй вывод соответствующей релюшки поступает(либо не поступает) 24 В).  Но бывают случаи когда оборудование имеет «общий плюс» либо вообще не является гальванически развязанным. В этом случае чаще всего используют релейные выходные модули.
Короче, объяснять словами – сложно.  Лучше попробуйте нарисовать схемы (с указанием модулей, датчиков и исполнительных устройств) и выложить их сюда. И тогда можно будет сказать – правильно сделано или нет.

Примеры схем подключения входных/выходных сигналов приведены здесь:
http://iadt.siemens.ru/assets/files/infocenter/Documetations/Automation_systems/PLC/S7-300/S7_300_Modul_Data_r.pdf

4) Графически модуль контроллера удобно изобразить в виде прямоугольника. Внутри прямоугольника – разъем (клеммы).  (кстати, адрес эл. почты Вы не указали).
Реле PLC-RSC-24DC/21-21 =24В в комплект не входят! (как понимаю, это реле Феникс Контакт, подключенные к выходному модулю).  Очень часто с помощью реле выполняют гальваническую изоляцию как входных так и выходных сигналов. На «вход» в этом случае лучше ставить реле PLC-BSC 230UC/21/SO46 (если входные сигналы 220 вольт). Эти реле имеют встроенную защиту от помех!
5) У экранированных кабелей экран должен заземляться только в одной точке (в начале либо в конце). Как правило, заземляют в щите контроллера.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение датчиков к модулям
Автор: sj88 
Дата:   25.08.11 04:53

MypaBeu писал(а):

> 1) Если Вы называете «шинным соединителем» разъем, вставляемый   в заднюю часть
> модулей (похожий на клеммную колодку для микросхем) то такая штуковина, (если не
> ошибаюсь), входит в  комплект поставки модулей.  НО... Питание по этому разъему
> на модули не подается!!!  Питание (от блока питания) нужно подводить на модуль
> контроллера и на  модули ввода-вывода  – отдельно (например проводом ПВ-1). При
> этом закономерность такая... если у модуля на схеме указана только клемма «М»,
> то на модуль от блока питания приводим только «минус», если же указаны и «М» и
> «L» то приводим и “минус» и «плюс». (Кстати, в этом случае нужно быть особенно
> внимательным, если питание на датчики подается от отдельного блока питания).
> Кстати... Фронтальный соединитель (разъем, вставляемый в переднюю часть модуля,
> куда и подводятся, собственно, сигналы с датчиков) – заказывается отдельно!
> (нужно обратить внимание что существуют фронтальные соединители на 20 и на 40
> контактов. Выбирать нужно в соответствии с модулем.
>
> 2) Питание датчиков может осуществляться от блока питания контроллера (PS-307)
> либо от  «чужого» внешнего блока питания.
> a. если на датчик подается питание от блока питания контроллера то на модуль
> ввода DI от блока питания должен приходить только «минусовой»  провод ( -24В)
> (на клемму  M). Теперь рассмотрим датчик. Предполагаем, что датчик – обычный
> «сухой контакт». Тогда плюсовой провод (+24В) идет на один из проводов каждого
> датчика (является общим  для всех датчиков). Второй провод от каждого датчика
> идет на соответствующий вход контроллера.
> b. Если питание на датчики идет от внешнего блока питания, то на клемму М модуля
> должен приходить  «минусовой»  провод от блока питания. Остальное – аналогично.
> c. ВНИМАНИЕ!!! Если используются другие типы датчиков (не «сухой контакт») то
> может оказаться что у датчиков общий «минус», либо они вообще могут не иметь
> гальванической развязки. В этом случае должны использоваться соответствующие
> модули контроллера (например для датчиков с общим «минусом» - цифровой модуль
> ввода SM 321; DI 16 x DC 24 V; вход с низким активным потенциалом;
> (6ES7321-1BH50-0AA0) а для датчиков без гальванической развязки - SM 321; DI 16
> x UC 24/48 V  16 входов с гальванической развязкой.  6ES7321-1CH00-0AA0)
> Поэтому, рекомендую написать конкретные типы датчиков и конкретный тип модуля
> ввода.
>
> 3) С модулем DO – аналогично. Нужно смотреть – какой тип наргузки. Если
> нагрузкой модуля являются обычные релюшки, то обычно используют модули с «общим
> минусом» (т.е.  один из выводов каждой релюшки садится на «минус», а с выхода
> контроллера на второй вывод соответствующей релюшки поступает(либо не поступает)
> 24 В).  Но бывают случаи когда оборудование имеет «общий плюс» либо вообще не
> является гальванически развязанным. В этом случае чаще всего используют релейные
> выходные модули.
> Короче, объяснять словами – сложно.  Лучше попробуйте нарисовать схемы (с
> указанием модулей, датчиков и исполнительных устройств) и выложить их сюда. И
> тогда можно будет сказать – правильно сделано или нет.
>
> Примеры схем подключения входных/выходных сигналов приведены здесь:
> http://iadt.siemens.ru/assets/files/infocenter/Documetations/Automation_systems/PLC/S7-300/S7_300_Modul_Data_r.pdf
>
> 4) Графически модуль контроллера удобно изобразить в виде прямоугольника. Внутри
> прямоугольника – разъем (клеммы).  (кстати, адрес эл. почты Вы не указали).
> Реле PLC-RSC-24DC/21-21 =24В в комплект не входят! (как понимаю, это реле Феникс
> Контакт, подключенные к выходному модулю).  Очень часто с помощью реле выполняют
> гальваническую изоляцию как входных так и выходных сигналов. На «вход» в этом
> случае лучше ставить реле PLC-BSC 230UC/21/SO46 (если входные сигналы 220
> вольт). Эти реле имеют встроенную защиту от помех!
> 5) У экранированных кабелей экран должен заземляться только в одной точке (в
> начале либо в конце). Как правило, заземляют в щите контроллера.

Спасибо за разъяснение!

В тех поддержку SIEMENS'a я обратился. Реле мне посоветовали не использовать так как у нас будет искробезопасный барьер, в роли которого будет соединительная коробка.

Датчики с дискретными выходами мы используем следующие:

Rosemount 2120-D-0A-R-1--E1-X-A-Q8

Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-03 (ИБЯЛ.413216.044-02) с блоком питания и сигнализации БПС-21М-2ВЦ (ИБЯЛ.411111.042-17).

Модуль я выбрал SM 323 DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7 323-1BL00-0AA0).


mail:  sj88@ mail.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Подключение датчиков к модулям
Автор: sj88 
Дата:   25.08.11 05:44

Костюк Алексей писал(а):

> Извините, но ответы на большинство ваших вопросом есть в заводской документации,
> например "Программируемый контроллер S7-300 Данные модулей Справочное
> руководство".
> У сименса мощная тех поддержка, существует множество специализированных форумов.
>
> Модули разрисовывать в соответствии с ГОСТ 2.701 - 2.702 (вопрос убил).
>
> А зачем экран если его не подключать? Вы вообще серьёзно? Упрощённо экран
> подключают к PE только С ОДНОЙ СТОРОНЫ.

Модули я нарисовл правильно, в SIEMENS'е так сказали. Только понять не мог некоторые моменты.
Я только начинаю карьеру пректировщика, поэтому многое мне не известно, очень много мелочей и тонкостей о которых в институте ни кто не рассказывал.

Спасибо за ваш ответ!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Отв.: Подключение датчиков к модулям
Автор: Роман Абзаев 
Дата:   28.08.11 22:34

>Здравствуйте!

>Мы  выполняем  проект, в котором будет задействован контроллер S7-300, включающий  в  себя  PS-307  (5А),  CPU 314, CP 343-1, SM 323, SM 331, KTP1000 Basic color PN 10,4".

>Меня интересует ряд вопросов:

Открываем руководство и читаем до просветления.

С уважением / Mit freundlichem Gruess
Роман Абзаев / Roman Abzaev