Автор: Валерий Васильев
Дата: 23.09.11 12:46
Добрый день!
Наша фирма занимается проектированием. При проектировании коммерческого учета газа в газораспределительном пункте на основе корректора СПГ761.1 у нас возникли следующие вопросы:
Коммерческий узел учета газа располагается в ГРП, категория помещения В1-а. Шкаф учета с корректором и иным оборудованием размещается в отдельном помещении.
Соответственно, датчики мы используем во взрывозащищенном исполнении. Искробезопасные цепи мы обеспечиваем применением барьеров искрозащиты (в данном случае РИФ-АГ2-DIN) в цепях датчика давления и датчика перепада давления, как это рекомендовано в инструкции к прибору.
В качестве счетчика газа используется СГ-16МТ. Необходимо ли устанавливать барьер искрозащиты в цепь между счетчиком газа и корректором (а также между термометром сопротивления и корректором)?
|
|