Автор: Валерий Васильев 
Дата:   23.09.11 12:46

Добрый день!

Наша фирма занимается проектированием. При проектировании коммерческого учета газа в газораспределительном пункте на основе корректора СПГ761.1 у нас возникли следующие вопросы:

Коммерческий узел учета газа располагается в ГРП, категория помещения В1-а. Шкаф учета с корректором и иным оборудованием размещается в отдельном помещении.
Соответственно, датчики мы используем во взрывозащищенном исполнении. Искробезопасные цепи мы обеспечиваем применением барьеров искрозащиты (в данном случае РИФ-АГ2-DIN) в цепях датчика давления и датчика перепада давления, как это рекомендовано в инструкции к прибору.

В качестве счетчика газа используется СГ-16МТ. Необходимо ли устанавливать барьер искрозащиты в цепь между счетчиком газа и корректором (а также между термометром сопротивления и корректором)?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Стратула А.В. 
Дата:   25.09.11 20:05

уточните тип взрывозащиты для СГ-16МТ и для термопреобразователя сопротивления.


23 сентября 2011, 12:47 от Валерий Васильев <forumasutp@xxxxx.xx.xx>:
> Добрый день!
>
> Наша фирма занимается проектированием. При проектировании коммерческого
> учета газа в газораспределительном пункте на основе корректора СПГ761.1 у
> нас возникли следующие вопросы:
>
> Коммерческий узел учета газа располагается в ГРП, категория помещения
> В1-а. Шкаф учета с корректором и иным оборудованием размещается в
> отдельном помещении.
> Соответственно, датчики мы используем во взрывозащищенном исполнении.
> Искробезопасные цепи мы обеспечиваем применением барьеров искрозащиты (в
> данном случае РИФ-АГ2-DIN) в цепях датчика давления и датчика перепада
> давления, как это рекомендовано в инструкции к прибору.
>
> В качестве счетчика газа используется СГ-16МТ. Необходимо ли устанавливать
> барьер искрозащиты в цепь между счетчиком газа и корректором (а также между
> термометром сопротивления и корректором)?
>
> ----
> E-mail автора: wwwvvvru@xxxxx.xxx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>
С уважением
ГИП Стратула А.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Стратула А.В. 
Дата:   25.09.11 20:27

согласно интернету....
Вид климатического исполнения счетчика УХЛ3* по ГОСТ 15150‑69.
Степень защиты корпуса от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254‑96.

про взрывозащиту ни слова или про взрывозащищенное исполнение....

значит ставьте барьеры и на цепи питания и на сигнальные цепи....



С уважением
ГИП Стратула А.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re[2]: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Стратула А.В. 
Дата:   25.09.11 20:35

что касается ТСП-100 , то скорей всего он в исполнении Exв или Exc? что позволит не применять барьеры
если же нет- ставьте и на этот канал


и прошу учесть, что прокладывать совместно с искробезопасными цепями другие кабели  в одном лотке- выходит боком и при экспертизе и при эксплуатации- причина в возможности "заноса искры" с экранов кабелей обычных цепей во взрывоопасную зону.
поэтому прокладывают отдельно:

220В
24В, простые
24В искробезопасные.

кроте того....
использование искробезопасных цепей не освобождает от необходимости механической защиты кабеля в зоне на всем протяжении прокладки
С уважением
ГИП Стратула А.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Илья Жуйков 
Дата:   26.09.11 09:57

Валерий,
Обращаю Ваше внимание, что барьер можно и нужно ставить только для подключения полевых приборов, имеющих маркировку "искробезопасная электрическая цепь Exi". Такие датчики проходят испытания на допустимую ёмкость и индуктивность и не могут накапливать энергию, необходимую для искры во взрывоопасной зоне.

Если Ваши датчики такую маркировку не имеют, то барьер ставить бессмыслено. Взрывозащита обеспечиваться не будет!

Всегда исходите из маркировки приборов и применяйте необходимый вид взрывозащиты. Если никакой маркировки нигде нет, то скорее всего это оборудование нельзя никак устанавливать во взрывоопасной зоне.

Даже для зоны 2 (В1-а) обычно требуется маркировка Exn или Exic.

С уважением,
Илья Жуйков
ЗАО Теккноу, Московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Валерий Васильев 
Дата:   26.09.11 17:14

Спасибо за ответы!
Если кому интересно, то ТП "Логики" (производитель корректора) ответила, что данная проблема уже давно известна и решается установкой барьеров на все каналы измерения (рекомендовали Корунд-М3).

По поводу счетчика СГ-16МТ в инструкции сказано:
"Счетчик предназначен для размещения и эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно п.7.3 ПУЭ 86, в которых возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом, отнесенных к категориям IIA и IIB групп Т1 - Т4 по ГОСТ Р 51330.5 99
Электрическая цепь датчика импульсов , предназначенная для подключения к электронному корректору и состоящая из последовательно соединенных резисторов и герконов, не содержит собственного источника тока, индуктивности и емкости, а изоляция выходного кабеля (жгута) рассчитана на напряжение не менее 500 В, что в соответствии с п.7.3.72 ПУЭ-86 позволяет подключать ее к искробезопасной цепи электронного корректора."

Один из рекомендованных датчиков температуры: ТСП 002-08, маркировка защиты у него 1Exd11CT4, т.е. барьер здесь не нужен, т.к. тип защиты взрывонепроницаемая оболочка..
Других датчиков во взрывозащищенном исполнении из рекомендованных я не нашел. Тогда непонятно, зачем техподдержка говорит ставить барьеры на все каналы?

Ставить другой датчик с маркировкай ia или ib или оставить этот со взрывонепроницаемой оболочкой? Тогда, видимо, нужен бронированный кабель на этот датчик температуры..

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Илья Жуйков 
Дата:   26.09.11 18:22

Для датчика с маркировкой 1Exd11CT4 нужен бронированный кабель. Либо кабель защищённый в коробе/трубе согласно требованиям ПУЭ. Это вид защиты Exe, на импортных бронированных кабелях его указывают.

Барьер тут точно не поможет.

С уважением,
Илья Жуйков
ЗАО Теккноу, Московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Проектировщик 
Дата:   03.10.11 10:22

Т.к. счетчик не имеет взрывозащиты, собственного питания и имеет пассивный выход типа "сухой контакт" то его согласно ПУЭ, можно и нужно подключать к барьеру искрозащиты.
Применение датчиков температуры с Exib позволит сэкономить на прокладке кабелей, но не в этом случае, т.к. размеры ГРП наверняка не большие. В трубе только выйти за стену ГРП. Броню гнать нет нужды.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение