форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Развернуть   Предыд. сообщение  |  След. сообщение 
 Re[2]: Коммерческий учет газа: взрывозащита
Автор: Стратула А.В. 
Дата:   25.09.11 20:35

что касается ТСП-100 , то скорей всего он в исполнении Exв или Exc? что позволит не применять барьеры
если же нет- ставьте и на этот канал


и прошу учесть, что прокладывать совместно с искробезопасными цепями другие кабели  в одном лотке- выходит боком и при экспертизе и при эксплуатации- причина в возможности "заноса искры" с экранов кабелей обычных цепей во взрывоопасную зону.
поэтому прокладывают отдельно:

220В
24В, простые
24В искробезопасные.

кроте того....
использование искробезопасных цепей не освобождает от необходимости механической защиты кабеля в зоне на всем протяжении прокладки
С уважением
ГИП Стратула А.В.

 Ответить на это сообщение  |  Список форумов    

 Темы Автор  Дата
 Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Валерий Васильев 23.09.11 12:46 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Стратула А.В. 25.09.11 20:05 
 Re[2]: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Стратула А.В. 25.09.11 20:27 
 Re[2]: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Стратула А.В. 25.09.11 20:35 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Илья Жуйков 26.09.11 09:57 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Валерий Васильев 26.09.11 17:14 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Илья Жуйков 26.09.11 18:22 
 Re: Коммерческий учет газа: взрывозащита  новое
Проектировщик 03.10.11 10:22 


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru