Автор: Стратула А.В.
Дата: 25.09.11 20:35
что касается ТСП-100 , то скорей всего он в исполнении Exв или Exc? что позволит не применять барьеры
если же нет- ставьте и на этот канал
и прошу учесть, что прокладывать совместно с искробезопасными цепями другие кабели в одном лотке- выходит боком и при экспертизе и при эксплуатации- причина в возможности "заноса искры" с экранов кабелей обычных цепей во взрывоопасную зону.
поэтому прокладывают отдельно:
220В
24В, простые
24В искробезопасные.
кроте того....
использование искробезопасных цепей не освобождает от необходимости механической защиты кабеля в зоне на всем протяжении прокладки
С уважением
ГИП Стратула А.В.
|
|