Автор: Валерий Васильев
Дата: 26.09.11 17:14
Спасибо за ответы!
Если кому интересно, то ТП "Логики" (производитель корректора) ответила, что данная проблема уже давно известна и решается установкой барьеров на все каналы измерения (рекомендовали Корунд-М3).
По поводу счетчика СГ-16МТ в инструкции сказано:
"Счетчик предназначен для размещения и эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно п.7.3 ПУЭ 86, в которых возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом, отнесенных к категориям IIA и IIB групп Т1 - Т4 по ГОСТ Р 51330.5 99
Электрическая цепь датчика импульсов , предназначенная для подключения к электронному корректору и состоящая из последовательно соединенных резисторов и герконов, не содержит собственного источника тока, индуктивности и емкости, а изоляция выходного кабеля (жгута) рассчитана на напряжение не менее 500 В, что в соответствии с п.7.3.72 ПУЭ-86 позволяет подключать ее к искробезопасной цепи электронного корректора."
Один из рекомендованных датчиков температуры: ТСП 002-08, маркировка защиты у него 1Exd11CT4, т.е. барьер здесь не нужен, т.к. тип защиты взрывонепроницаемая оболочка..
Других датчиков во взрывозащищенном исполнении из рекомендованных я не нашел. Тогда непонятно, зачем техподдержка говорит ставить барьеры на все каналы?
Ставить другой датчик с маркировкай ia или ib или оставить этот со взрывонепроницаемой оболочкой? Тогда, видимо, нужен бронированный кабель на этот датчик температуры..
|
|