Автор: Иван Лейник 
Дата:   06.10.11 15:33

Здравствуйте, коллеги!
Под нужды АСУТП для генерации требуется найти многофункциональный измерительный преобразователь, имеющий два оптических интерфейса с поддержкой протокола МЭК-61850.
Может кто-нибудь встречал такие ИП в природе? Поделитесь информацией...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Костюк Алексей 
Дата:   06.10.11 16:45

нет таких в природе

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   06.10.11 17:57

Иван,
не вполне ясно, что Вы подразумеваете под ИП, но для примера - вот этот контроллер сделан специально под нужды энергетики с поддержкой IEC 61850:
http://iom.invensys.com/EN/Pages/Foxboro_SCADA_Hardware_PowerRTU-SCD5200.aspx

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Костюк Алексей 
Дата:   06.10.11 18:49

ИП это измерительный преобразователь. Две оптики ему нужны для подключения к резервированной ЛВС (в лучшем случае), а в худшем случае для организации техучёта собственных нужд непосредственно службами генерации (параллельно, из-за того что все хотят их кинуть, прям не спят и только об этом и думают). М.б. конечно и что-то более экзотичное, типа потом попробовать пропхнуть эти городушки как АИИС КУЭ (про АТС в генерациях мало кто слышал).
С учётом того что 61850 требуется категорично можно предположить что оборудование устанавливается за деньги ФСК ЕЭС (или будет передано им в собственность в последствии), а это означает что всё устанавливаемое должно проходить по перечню http://www.fsk-ees.ru/about/certification_of_equipment/equipment_technologies_and_materials_approved_for_use_on_oao_quot_ues_fgc_quot/.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   06.10.11 20:12

http://www.continuum.ru/Tex/products/E_series/epsilon_iec61850.html?id_menu=21900

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Костюк Алексей 
Дата:   07.10.11 08:20

Действительно есть. Очень занимательная штука.
Тогда вопросы.
1. С оборудованием каких фирм удавалось поженить по 61850.
2. С каким темпом счетчик КНЮМ выдаёт "Телеизмерения".
3. Какие есть сертификаты и аттестации на оборудование сейчас и в перспективе.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Иван Лейник 
Дата:   07.10.11 10:08

Счётчики электроэнергии практически уже выбраны, кстати к ним нет требований по поддержке протокола МЭК-61850 и интеграции в АСУТП.
КНЮМ.056 - это всё же счётчик, а не измерительный преобразователь.
Но на их сайте в разделе прайс-лист->измерительное оборудование я нашёл:
"Преобразователь напряжения и тока измерительный многофункциональный
с поддержкой IEC 61850". Может кто-нибудь знает о них подробнее?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Костюк Алексей 
Дата:   07.10.11 10:14

Похоже имеется в виду это: http://www.continuum.ru/Tex/products/E_series/mip.html?id_menu=21900
оно метр на метр

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Иван Лейник 
Дата:   07.10.11 10:26

Да уж... Это явно не подходит.
Речь идёт об оборудовании, которое предполагается размещать в отсеках высоковольных ячеек КРУ, и желательно на DIN-рейке.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   07.10.11 10:40

Ну дык, оно и стоит на din-рейке, только в своем шкафу с обогревом. Узнайте размеры у производителя для установки в КРУ россыпью.

Еще "Завершаются работы по поддержке многофункциональным измерительным преобразователем ЭНИП-2 протокола согласно МЭК 61850."
http://www.enip2.ru/files/Enip2_buklet2010.pdf
Может сделали уже?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Иван Лейник 
Дата:   07.10.11 10:50

Всё-таки это измерительные преобразователи наружной(!) установки. Называются они «МИП Природа».
По ЭНИП-2 есть информация, что через пару недель у них можно будет получить ИП на тестирование... правда порты у них медные, а не оптические.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: ИА 
Дата:   07.10.11 13:26

Уважаемые коллеги!

Мы разработали OPC-сервер для 61850. Через 3 недели на конференции журнала
"Автоматизация и ИТ в энергетике" (там же в начале года была статья с
описанием) объявим о выпуске. Испытали на двух подстанциях и с несколькими
видами оборудования разных производителей. Если кто-то хочет ознакомиться,
напишите мне напрямую на ящик.

Аблин Илья
ЗАО НПФ ИнСАТ
ablin@xxxxx.xx
www.insat.ru
www.masterscada.ru

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Костюк Алексей 
Дата:   07.10.11 14:49

OPC хоть пруд пруди а в ячейку ЗРУ СН на ПС 220 кВ поставить нечего

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   07.10.11 15:34

Здравствуйте Илья,

>>Мы разработали OPC-сервер для 61850. Через 3 недели на конференции журнала
Если можно, то несколько вопросов на форуме, наверно будет интересно
потенциальным покупателям и пользователям продукта.

Где можно поподробней почитать какие сервисы, ACSI, PICS поддержаны ?
Функции синхронизации времени делаются отдельными компонентами или
интегрированы в разработку ?
Разработанный OPC сервер использует собственную реализацию протокола или Вы
использовали американские стеки ?

---
С уважением,
Зоркальцев Александр
НИИ Электронных систем, г. Томск.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Сергей Васильев 
Дата:   07.10.11 15:43

Есть белорусские ЕТ -ххх. 2 485 итерфейса, по выбору либо модбас, либо
61850-настаивает. Ток, напряжение, мощность, частота, косинус меняет.
07.10.2011 10:08 пользователь "Иван Лейник" <forumasutp@xxxxx.xx.xx>
написал:

> Счётчики электроэнергии практически уже выбраны, кстати к ним нет
> требований по поддержке протокола МЭК-61850 и интеграции в АСУТП.
> КНЮМ.056 - это всё же счётчик, а не измерительный преобразователь.
> Но на их сайте в разделе прайс-лист->измерительное оборудование я нашёл:
> "Преобразователь напряжения и тока измерительный многофункциональный
> с поддержкой IEC 61850". Может кто-нибудь знает о них подробнее?
>
> ----
> E-mail автора: leinik@xxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Иван Лейник 
Дата:   07.10.11 15:57

Сергей Васильев писал(а):

> Есть белорусские ЕТ -ххх. 2 485 итерфейса, по выбору либо модбас, либо
> 61850-настаивает. Ток, напряжение, мощность, частота, косинус меняет.
Протокол МЭК-61850 работает через Ethernet, а не по интерфейсу RS-485.
Преобразователи ЕТ (аналог АЕТ) поддерживают МЭК 870-5-101.
Не путайте...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: ИА 
Дата:   10.10.11 15:05

Добрый день!

Ответы от наших специалистов:

Поддерживаемые сервисы

Initiate,
Identify,--(этот реализован у нас в сервере, но в клиенте пока нет)
GetNameList(1),
Read(4),
Write(5),
GetVariableAccessAttributes(6),
DefineNamedVariableList(11),
GetNamedVariableListAttributes(12),
DeleteNamedVariableList(13),
InformationReport(79),
Conclude(83),
Reject.
Подробнее см.Table 2(стр.4) -(из МЭК 61850-8-1 с добавлениями). В ней
приведено соответствие сервисов МЭК 61850 и MMS (ISO 9506).
Table 2 - Services requiring client/server Communication Profile
IEC 61850-7-2 model                                          IEC
61850-7-2 service MMS service Предп.
 Реализ.
Server                   GetServerDirectory
The GetServerDirectory service shall be mapped based upon the ACSI class
being requested
within the ServerDirectory service. There are 2 ACSI classes allowed:
LOGICAL-DEVICE and
FILE.

Association          Associate MMS initiate +
               Abort (AA-service)+ +
               Release MMS conclude +
Logical Device GetLogicalDeviceDirectory GetNamedList +
Logical Node     GetLogicalNodeDirectory GetNamedList +
                GetAllDataValues read +
Data                    GetDataValues read +
                 SetDataValues Write +
                  GetDataDirectory GetVariableAccessAttributes
+
                GetDataDefinition (same as GetDataDirectory)

DataSet                GetDataSetValues read +
             SetDataSetValues Write +
              CreateDataSet DefineNamedVariableList +
               DeleteDataSet DeleteNamedVariableList +
                GetDataSetDirectory GetNamedVariableList +
Substitution            GetDataValues -?
           SetDataValues -?
Setting Group Control Block              SelectActiveSG -

                  SelectEditSG -
                 SetSGValues -
             ConfirmEditSGValues -
                 GetSGValues -
                 GetSGCBValues -
Report Control Block Report +
  GetBRCBValues read +
  SetBRCBValues Write +
  GetURCBValues read +
  SetURCBValues Write +
LOG Control Block        GetLCBValues -
  SetLCBValues -
  GetLogStatusValues -
  QueryLogByTime -
  QueryLogAfter -
GOOSE            GetGoCBValues read -
  SetGoCBValues Write -
GSSE    GetGsCBValues read -
  SetGsCBValues Write -
Control   Select read +
  SelectWithValue Write +
  Cancel Write +
  Operate Write +
  CommandTermination InformationReport +
  TimeActivatedOperate Write          -?
FILE transfer     GetFile          -?
  SetFile     -?
  DeleteFile     -?
  GetFileAttributeValues     -?

Синхронизация времени не интегрирована в разработку, делается отдельными
компонентами.
Реализация МЭК 61850 собственная.
> -----Original Message-----
> From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On
> Behalf Of Зоркальцев А.А.
> Sent: Friday, October 07, 2011 3:33 PM
> To: asutp@googlegroups.com
> Subject: RE: [asutp] ИП с поддержкой МЭК-61850
>
> Здравствуйте Илья,
>
> >>Мы разработали OPC-сервер для 61850. Через 3 недели на
> конференции
> >>журнала
> Если можно, то несколько вопросов на форуме, наверно будет
> интересно потенциальным покупателям и пользователям продукта.
>
> Где можно поподробней почитать какие сервисы, ACSI, PICS
> поддержаны ?
> Функции синхронизации времени делаются отдельными компонентами
> или интегрированы в разработку ?
> Разработанный OPC сервер использует собственную реализацию
> протокола или Вы использовали американские стеки ?
>
> ---
> С уважением,
> Зоркальцев Александр
> НИИ Электронных систем, г. Томск.
>

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: ИП с поддержкой МЭК-61850
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   10.10.11 17:54

Здравствуйте Илья,

>>Ответы от наших специалистов:
>>Поддерживаемые сервисы

Спасибо за информацию, но форматирование таблиц "поплыло" и трудно разобрать
куда попали "+", "-" и "?".
Это явно из какой-то документации, если она не закрыта, можно ли получить
весь документ ?
Есть ли демоверсия разработанного продукта ? На каких платформах работает ?
Вы тестировали разработку с помощью "IEC 61850 Test Suite" или только с
определенным реальным оборудованием ?

 ---
 С уважением,
 Зоркальцев Александр
 ООО ЭлеТим, г. Томск.