форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: Александр Борисович 
Дата:   25.10.11 09:53

Модуль 1769-SM2. Кто работал с данным модулем в режиме ModBus. С имитатором на компьютере работает прекрасно, с приборами или считывает не более 5 регистров либо вообще сообщает об отказе связи.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: kozin_ae 
Дата:   25.10.11 10:31

Скорее всего это связано с помехами, или-же неправильной организацией сети - терминаторы, ветвления, и пр. Отсюда и не более 5-и. Им просто удается успеть проскочить без ошибок.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: Александр Борисович 
Дата:   25.10.11 11:04

Да сейчас это вообще настольный вариант. Заметил что если цеплятся через преобразователь на RS-232, связь прекрасная, если используется только 485 то работать не хочет. Не могу найти распиновку разъемов модуля. Там кроме 4 и 5 что-нибудь еще используется?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: kozin_ae 
Дата:   25.10.11 11:32

Увы, этого модуля не знаю, но картина проблем весьма знакомая. Если даже на столе - как выглядит сеть 485-го?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: Александр Борисович 
Дата:   25.10.11 11:53

Пробовал разные варианты с разными настройками, Модуль - 3 канала RS485, из приборов Гамма-8 (RS-485), Solartron 7955 (RS-485 или RS232 через ADAM-4520). Везде двухпроводка, пробовал с резистором 120 Ом на конце и без него. Кстате при опросе Гаммы в линию дополнительно посадил АДАМ с подключенным питанием но выход никуда не подключал. Связь с Гаммой стала прекрасной, какое он оказал влияние непонятно....

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: kozin_ae 
Дата:   25.10.11 13:46

Ну, при таких чудных явлениях можно быть на 100% уверенным в непорядке на линии 485. Вариантов может быть много, начиная с аппаратных особенностей, неисправностей, переполюсовка одного из устройств и т.д. Определиться можно, перехватывая и анализируя протокол каким-либо монитором порта, ну и посмотреть не мешает формы и амплитуды импульсов осциллографом.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: Александр Борисович 
Дата:   25.10.11 15:42

Запустил на ПК ModBus Slave для прослушки
Запрос от модуля 1769-SM2:
02 03 05 C2 00 02 65 08
Ответ устройства:
02 03 04 C8 00 46 AF 85 4F
Вроде все нормально, но модуль пишет :
Error Code 16#0001 Connection failure

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: kozin_ae 
Дата:   25.10.11 16:43

Действительно, внешне вроде все как положено, и если CRC правильные, то конечно непонятно :((

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: Wolkozha 
Дата:   26.10.11 08:46

Мануал читать пробовали?
Например http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1769-um013_-en-p.pdf

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Allen-Bradley 1769-SM2
Автор: Александр Борисович 
Дата:   26.10.11 16:45

Пробовал. Он вместе с модулем идет. Все по описанию и сделано, плюс всякие эксперименты с настройками и приборами...