форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Количество станций HMI
Автор: Petr Krokhin 
Дата:   26.10.11 11:09

Подскажите, есть ли какая-либо нормативная документация, регламентирующая
количество станций HMI в интегрируемых АСУТП.

Поясню - речь идет о выводе информации на экраны: например, имеется объект
такого-то объема, с таким-то количеством подобъектов и сигналов - и, следовательно, его
рекомендуется отражать на стольки-то экранах. Или это все субъективно
решается разработчиком/заказчиком?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Количество станций HMI
Автор: ord1n 
Дата:   03.11.11 11:20

Все начинается с ТехЗадания (ТЗ) на разработку АСУ(ИАСУ), в котором Заказчик описывает требования, которые необходимо учесть. Там же указывается, какие видеокадры и какая информация (и в каком виде) на них должна присутствовать.
Например, выписка из ТЗ на разработку АСУ электростанции:

5.2. Автоматизированное рабочее место (АРМ):
5.2.1. АРМ должно выполняться на базе персонального компьютера, с установленной SCADA-системой и необходимым прикладным программным обеспечением.
5.2.2. АРМ оператора должен отображать информацию со следующих объектов:
- ячейки генераторного ввода с блоками релейной защиты Сириус-ГС фирмы ЗАО «Радиус Автоматика» (Россия);
- ячейки отходящих линий и ячейка секционного выключателя с блоками релейной защиты IPR-A фирмы «ПО Элтехника» (Россия);
- панели управления ГПЭА (панели GCP);
- вывод видеокадров на монитор компьютера в виде мнемосхем, графиков, таблиц, гистограмм;
- автоматическая регистрация, архивирование событий, связанных с работой элек-тростанции;
- обеспечением вывода содержания архива событий на принтер.
5.2.3. На основном видеокадре предусмотреть вывод информации о суммарном расходе газа с GCP;
5.2.4. Предусмотреть отдельный видеокадр «Тренд» для каждого генераторного выключа-теля, каждого выключателя отходящей линии ЗРУ-10,5 кВ и секционного выклю-чателя ЗРУ-10,5 кВ для отображения электрических параметров.
5.2.5. На видеокадре «GCP» предусмотреть вывод информации о температуре в цилин-драх двигателей и возможность ввода уставки для выдачи предупредительного сигнала об отклонении температуры в цилиндре двигателя. Диапазон изменения температуры в цилиндрах работающих двигателей 300-650˚С.
5.2.6.  Формы предоставления информации должны быть максимально приближены к проектным изображениям технологических схем и элементов.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Количество станций HMI
Автор: Petr Krokhin 
Дата:   07.11.11 06:56

Спасибо. Но речь немного не об этом. :)

К примеру, мы определились с информацией, которую должны отображать, определились с видеокадрами, их иерархией и пр. Вопрос в том, на скольки мониторах эти видеокадры удобнее размещать.

У нас закладывается оборудование под объект. В ТЗ предусматриваем, что для вывода создаваемых видеокадров используется "N" операторских станций с "M" мониторами на каждой. Непонятно, чем руководствоваться (точнее, как их обосновать) при выборе значений "N" и "M".

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Количество станций HMI
Автор: ИА 
Дата:   07.11.11 08:01

Добрый день!

Это простой вопрос.

Число станций зависит от числа одновременно работающих операторов,
технологов etc.

Число мониторов зависит от сценариев работы оператора. Задача -
минимизировать число переключений видеокадров. Например:
Монитор 1 - обзорная картинка
Монитор 2 - детализированная картинка
Монитор 3 - тренд
Монитор 4 - журнал сообщений

А так, при нынешних ценах на технику - мы всегда все операторские станции
стараемся ставить минимум двухмониторные. Четыре монитора требуют
дополнительной видеокарты и чуть более шустрого компа, что тоже не проблема.

С уважением,

Аблин Илья
ЗАО НПФ ИнСАТ
ablin@xxxxx.xx
www.insat.ru
www.masterscada.ru



-----Original Message-----
From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of
Petr Krokhin
Sent: Monday, November 07, 2011 5:57 AM
To: ASUTP@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Количество станций HMI

Спасибо. Но речь немного не об этом. :)

К примеру, мы определились с информацией, которую должны отображать,
определились с видеокадрами, их иерархией и пр. Вопрос в том, на скольки
мониторах эти видеокадры удобнее размещать.

У нас закладывается оборудование под объект. В ТЗ предусматриваем, что для
вывода создаваемых видеокадров используется "N" операторских станций с "M"
мониторами на каждой. Непонятно, чем руководствоваться (точнее, как их
обосновать) при выборе значений "N" и "M".

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Количество станций HMI
Автор: ord1n 
Дата:   07.11.11 09:17

Цитата:
"В области человеко-машинного интерфейса на сегодняшний день в России действует лишь два ГОСТа: ГОСТ Р МЭК 60447-2000 "Интерфейс человекомашинный. Принципы приведения в действие" и ГОСТ Р МЭК 60073-2000 "Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации". В зарубежной практике область ЧМИ также не отличается высоким уровнем стандартизации и унификации. Попытки выработки стандартов на системы человеко-машинного интерфейса предпринимались с 80-х годов прошлого столетия, но далеко не все из них были успешны."

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Количество станций HMI
Автор: Petr Krokhin 
Дата:   07.11.11 13:17

Аблин Илья,

Да, все так. Но это субъективный опыт. У нас - служба обслуживания АСУТП Заказчика - он тоже есть. У смежной службы Заказчика - служба сопровождения проектов - тоже, только свой. Вот, и пытаемся согласовать, но опереться не на что особо в подобных моментах. Цена вопроса в некоторых случаях существенна - например, когда речь идет о дополнительном клиенте PCS7 и пр.

ord1n,

Ок. Спасибо за информацию.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru