 Нужен один 485 порт для модуля ADAM.
Автор: Nikolas 
Дата:   26.10.11 19:38

Имею ПК под управлением WIN XP SP3.
На ПК установлена плата PCI-1612B производства ADAM с четырьмя 485 портами, к которой подключены модули ADAM, выполняющие всякие разные стратегические задачи.
Всё это работает под управление OPC сервера и надстроенной над ним программой на дельфи.

Понадобилось подключить к этой же программе ещё один модуль ADAM-4118 на скорости 115200. Проблема в том, что модуль будет стоять вообще в другой степи и подключить его к имеющимся 485 линиям нереально. Соответственно нужен ещё один 485 порт специально для этого модуля. И чтобы OPC с ним работал.

В ПК есть свободный PCI слот и пяток USB. Желательно использовать USB.
Есть ли "шнурки" USB-485 промышленного исполнения? Или только карту в PCI искать?
У кого можно такие штуки посмотреть?
Будет ли адамовский OPC работать на преобразователях сторонних производителей?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужен один 485 порт для модуля ADAM.
Автор: Павел Журавлев 
Дата:   27.10.11 05:46

Мы используем вот такие девайсы: http://www.moxa.ru/tapeItem/show/16975/16976/505/ и вполне ими довольны. Была, правда, одна небольшая проблема с UPort 1130: иногда при отключении устройства RS-485 Windows теряет возможность записи в порт. Приходится выдергивать устройство из USB и подключать заново. Скорее всего, это особенность драйвера, и в последних версиях может быть пофиксено.
Проблем с совместимостью виндового софта с преобразователями быть не должно, поскольку приложения, как правило, взаимодействуют с ними как с обычными последовательными портами.
К слову, помимо PCI-платы и USB-переходника, есть еще одно решение: Ethernet-серверы RS485 (http://www.moxa.ru/good/show/1826266/1871274/ - вариант от Moxa, но у Адам есть свои решения такого типа). Девайс подключается через обычную сеть, на компе устанавливается драйвер виртуального последовательного порта. Некоторые OPC-серверы могут работать с такими устройствами без драйвера виртуального порта (указываете IP и TCP-порт - и понеслось). Соединение через виртуальный порт абсолютно прозрачно для пользовательских приложений. Вариант может быть очень полезен, если "степь", в которой установлен новый модуль, расположена достаточно далеко :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Нужен один 485 порт для модуля ADAM.
Автор: Александр Кузнецов 
Дата:   27.10.11 06:05

Тот же Adam-4581 подойдет. Гейт USB - RS-485/232. Стоит копейки, работает нормально.

WBR, Alex

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru