 с новым годом от Monitor Pro v.7.x
Автор: Sergey_Rodger 
Дата:   11.01.12 18:29

Новый прикол с Monitor Pro v.7.x. в новом году (2012) в существующих проектах пропала возможность создания новых тегов. созданные теги в любой задаче (MB+? ModbusTCP) отображаются в tagbrowser`е, но к ним невозможно подключиться из под клиента (их нет в списке OPCкластеров, и они неактивны через RTMON).

решается это все как обычно в мониторе про - через заднее "крыльцо":
если перевести системное время ПК на прошлый год (2011) и создав там нужный тег, а потом вернуться в 2012 год, то этот тег становится доступным в приложении!!!
данный прикол поставил в недоумение весь коллектив..

кто нибудь с этим сталкивался и есть ли лечение этой проблемы более нормальное (патч или изменение какого-то системного файла), чем постоянные "путешествия во времени"??

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: с новым годом от Monitor Pro v.7.x
Автор: Ruslan Boikov 
Дата:   11.01.12 19:28

Приветствую,

1. SP3 для MP72 установлен ?
Дополнительные: ClientBuilder723[1].308, OpcSystem723[1].199 ?

С Уважением,
Руслан

> -----Original Message-----
> From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On
> Behalf Of Sergey_Rodger
> Sent: Wednesday, January 11, 2012 4:29 PM
> To: ASUTP@googlegroups.com
> Subject: Spam: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x
>
> Новый прикол с Monitor Pro v.7.x. в новом году (2012) в существующих
> проектах пропала возможность создания новых тегов. созданные теги в
> любой задаче (MB+? ModbusTCP) отображаются в tagbrowser`е, но к ним
> невозможно подключиться из под клиента (их нет в списке
> OPCкластеров, и они неактивны через RTMON).
>
> решается это все как обычно в мониторе про - через заднее "крыльцо":
> если перевести системное время ПК на прошлый год (2011) и создав там
> нужный тег, а потом вернуться в 2012 год, то этот тег становится
> доступным в приложении!!!
> данный прикол поставил в недоумение весь коллектив..
>
> кто нибудь с этим сталкивался и есть ли лечение этой проблемы более
> нормальное (патч или изменение какого-то системного файла), чем
> постоянные "путешествия во времени"??
>
> ----
> E-mail автора: p_s_1@xxxxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: с новым годом от Monitor Pro v.7.x
Автор: Sergey_Rodger 
Дата:   11.01.12 19:35

добрый день.

 да, сервиспак3 установлен и заплаты к нему тоже. только ClientBuilder723[1].517 , а не 308.
22 декабря все работало замечательно - буквально вчера это все возникло, когда возникла
необходимость править проект дальше..

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: с новым годом от Monitor Pro v.7.x
Автор: Ruslan Boikov 
Дата:   21.01.12 13:55

Это будет одним из вариантов решения.
Приведенный ниже ход проверен на версии FactoryLink 7.5

Проблема в том что не генерируются CT файлы
Они расположены в директории flapp/shared/ct

Если Вы сохраните даже работающее приложение, а потом его восстановите в 2012 году без дополнений конфигурации, то в нем не будет ct файлов
Тк они генерируются при запуске системы
Даже указав ключи в свойствах приложения Ctgenargs = -c -r не поможет

РЕШЕНИЕ нужно принудительно  сгенерить CT указав ВСЕ имена ct файлов

C:\>ctgen -ac:\flapp\ExmplAppl2012 -v4 -c -r timer iml vrn sys scale persist global flwave dplogger defval dblog db4hist al_srv al_log domain

1. Дата 2012 или 2011
2. Открываете приложение созданное в 2011 - Работающее
3. Переписываете все имена ct файлов (timer iml vrn sys scale persist global flwave dplogger ::)
4. Дата 2012 год
5. Вносите изменения в приложение - теги конфигурации итд
6. Вырезаете (Cut) старые ct файлы в директорию flapp/shared/ct/BACKup в любую другую
7. Запускаете ctgen и перечисляете ВСЕ ct файлы
8. Запускаете приложение
Все работает
Последний пункт - открываете BIN/flrun.bat
Прописываете строку с генерацией ctgen :::.

Теперь при запуске будет всегда все работать

Руслан
RuslanBoikov@xxxxxx.xx


> -----Original Message-----
> From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On
> Behalf Of Sergey_Rodger
> Sent: Wednesday, January 11, 2012 5:36 PM
> To: ASUTP@googlegroups.com
> Subject: Spam: Re: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x
>
> добрый день.
>
>  да, сервиспак3 установлен и заплаты к нему тоже. только
> ClientBuilder723[1].517 , а не 308.
> 22 декабря все работало замечательно - буквально вчера это все
> возникло, когда возникла необходимость править проект дальше..
>
> ----
> E-mail автора: p_s_1@xxxxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS
Автор: Ruslan Boikov 
Дата:   24.01.12 12:24

Здравствуйте, вот что сообщает support SIEMENS по проблеме 2012 года



Сразу напишу - подумайте, нужна ли Вам вся эта процедура из за одной строчки кода для ctgen ....

This update addresses:

SPR 9362 - Utilities including ctgen are not reading NT file timestamps correctly.

SPR 9271 - WebClient install does not include latest License files.

SPR 9195 - Mbustcp stops with application error when configured with > 200 devices.



Содержимое readme file см ниже



И так имея серийники для систем FL выбрал 2 версии - еще поддерживаемую по описанию 7.5 и старую FactoryLink 7.0

--------------------------

Вот ответ: (больше всего порадовала процедура .... )

--------------------------

The Siemens Industry HMI Center of Competence (HMI CoC) has identified a problem with FactoryLink for the Windows NT platform family.

FactoryLink utilities including ctgen are not correctly reading file timestamps created after December 31, 2011 and are not creating or updating application runtime files.

The HMI CoC is providing updates for the currently supported versions of FactoryLink, versions 6.6.1, 7.5.2, and 8.0.2.  These version updates are provided as courtesy and at no charge.



I will send you the FactoryLink 7.5.2 patch for your serial number XXXXXXXX.

If you do not have FactoryLink 7.5 Service Pack 2 installed, you will need to install it first along with any post Service Pack 2 patches that you would like to install.

If you do not have the FactoryLink 7.5 Service Pack 2, then you can go to http://www.usdata.com/sea/factorylink/en/p_nav5.asp and enter in your FactoryLink 7.5 serial number and then you can download it.



When you install the patch, it will get the serial number from your system and display it along with a registration key. You will then need to go to the website, http://support.tecnomatix.com/UpdateAuthorizeRequestForm.asp and enter in your information. Then we will email them back a unlock code (authorization code) that you will enter into the patch and that will allow the patch to install on that system.



You will be receiving an invitation to download the update from Siemens Secure File Exchange in a separate email.



For your FactoryLink 7.0++ systems, you will need to purchase the FLServerUpdate70.371 patch. It is $1250 per license and can be purchased by credit card.

To purchase the patch, you need to go to http://support.tecnomatix.com/billinginforequestform.asp?Ref=1-2421804496 and fill out your information and then we will contact you for the credit card information.



The other option would be to upgrade your FactoryLink 7.0++ systems to a supported version.



Best regards,

Arlin Hobbie

Siemens Industry, Inc.

HMI Center of Competence

5800 Granite Parkway Suite 240

Plano, TX 75024



800 333 7421 (toll-free)

423 262 5710 (direct)

214 494 5026 (fax)







--------------------------

Update readme file

--------------------------

This update is for FactoryLink version 7.5.2(FL7.5 with SP2 applied) and supercedes FLKernel752.735 and WebClient752.581. It will require an authorization to install. When launched the installer will verify the FactoryLink serial number, provide a registration number, and request an authorization code to continue. To obtain an authorization code go to the referenced link, fill out the form, and click the Submit. This update addresses:



SPR 9362 - Utilities including ctgen are not reading NT file timestamps correctly.



SPR 9271 - WebClient install does not include latest License files.



SPR 9195 - Mbustcp stops with application error when configured with > 200 devices.



NOTE: This update adds a new argument, "prealloc_seg" to the runmgr memory argument:



-m<max_seg>[/<prealloc_seg>][:<max_mbxsegs>[:<max_onembx>]]



The <prealloc_seg> argument allocates free RTDB segments upon system startup for mailbox and message tag activity. e.g. -m1000/200



To Install: Extract the FlServer752.1107.exe install to a temp directory and run it. This update should only be installed on the FactoryLink server.



Files installed by this update are:



Flkernel.exe                                                     04Jan2010

runmgr.exe                                                                      03Jan2012

ctgen.exe                                                                          03Jan2012

cccml.exe                                                                          03Jan2012

cml.exe                                                                              13Jan2012

dplogger.exe                                                   03Jan2012

edistart.exe                                                      03Jan2012

fllanrcv.exe                                                       03Jan2012

ndtlgen.exe                                                                     03Jan2012

onlinmgr.exe                                                   03Jan2012

parsecml.exe                                                   03Jan2012

resolve.exe                                                                      03Jan2012

FLib.lib                                                                03Jan2012

GraphSys.dll                                                     03Jan2012

WebClientInstall.exe                                    03Jan2011

ReadmeFLServerUpdate752.1107.rtf    13Jan2012





NOTICE TO USER:  This file ("module") is an update to existing licensed software and is being made available as a service to you. By downloading and installing the this module, you agree (1) not to publish the module for others to copy; (2) distribute this module to any 3rd party; (3) to use this module only with the licensed software associated with the module; (4) the module is part of the licensed software and is subject to the terms of the license agreement that accompanied the licensed software; and (5) this module is being made available AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND.



Entries highlighted in BOLD are new for this release.



> -----Original Message-----

> From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On

> Behalf Of Ruslan Boikov

> Sent: Friday, January 20, 2012 4:50 PM

> To: asutp@googlegroups.com

> Subject: RE: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x - ВАРИАНТ

> РЕШЕНИЯ

>

> Это будет одним из вариантов решения.

> Приведенный ниже ход проверен на версии FactoryLink 7.5

>

> Проблема в том что не генерируются CT файлы Они расположены в

> директории flapp/shared/ct

>

> Если Вы сохраните даже работающее приложение, а потом его

> восстановите в 2012 году без дополнений конфигурации, то в нем не

> будет ct файлов Тк они генерируются при запуске системы Даже указав

> ключи в свойствах приложения Ctgenargs = -c -r не поможет

>

> РЕШЕНИЕ нужно принудительно  сгенерить CT указав ВСЕ имена ct

> файлов

>

> C:\>ctgen -ac:\flapp\ExmplAppl2012 -v4 -c -r timer iml vrn sys scale persist

> global flwave dplogger defval dblog db4hist al_srv al_log domain

>

> 1.        Дата 2012 или 2011

> 2.        Открываете приложение созданное в 2011 - Работающее

> 3.        Переписываете все имена ct файлов (timer iml vrn sys scale persist

> global flwave dplogger ::)

> 4.        Дата 2012 год

> 5.        Вносите изменения в приложение - теги конфигурации итд

> 6.        Вырезаете (Cut) старые ct файлы в директорию

> flapp/shared/ct/BACKup в любую другую

> 7.        Запускаете ctgen и перечисляете ВСЕ ct файлы

> 8.        Запускаете приложение

> Все работает

> Последний пункт - открываете BIN/flrun.bat Прописываете строку с

> генерацией ctgen :::.

>

> Теперь при запуске будет всегда все работать

>

> Руслан

> RuslanBoikov@xxxxxx.xxRuslanBoikov@xxxxxx.xx

>

>

> > -----Original Message-----

> > From: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com]<mailto:[mailto:asutp@googlegroups.com]> On

> Behalf

> > Of Sergey_Rodger

> > Sent: Wednesday, January 11, 2012 5:36 PM

> > To: ASUTP@googlegroups.comASUTP@googlegroups.com

> > Subject: Spam: Re: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x

> >

> > добрый день.

> >

> >  да, сервиспак3 установлен и заплаты к нему тоже. только

> > ClientBuilder723[1].517 , а не 308.

> > 22 декабря все работало замечательно - буквально вчера это все

> > возникло, когда возникла необходимость править проект дальше..

> >

> > ----

> > E-mail автора: p_s_1@xxxxxxx.xxp_s_1@xxxxxxx.xx

> > (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Monitor Pro 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от Schneider Electric
Автор: Ruslan Boikov 
Дата:   24.01.12 14:09

Ответ от support Schneider Electric

Patches объемом 7 и 10 Mb
Пишите директом – пришлю

------------------------
Monitor Pro, problem with year 2012
Document version: 3
Description:
There is a problem with starting of Monitor Pro project when current PC date is greater
than 1.1.2012.

Systems affected:
Monitor Pro 7.6, Monitor Pro 7.2, Monitor Pro 7.0, Monitor Pro 2.x

Solution for v7.6 and v7.2SP3:
There are patches fixing the problem for versions Monitor Pro 7.6, Monitor Pro 7.2 SP3.

For older Monitor Pro versions this workaround can be applied:
Workaround for v<7.2:
1/ Set your clock back to a date prior to Dec 31, 2011.
2/ Open a command prompt.
3/ Set the flap system variable to point to the folder location of your MonitorPro
application.
Example: Set flapp=C:\my_App_directory
(Where my_App_directory is the full path of the Monitor Pro application folder.)
4/ run FLCONV
The FLCONV utility will most likely come back and state something like. Your application
is already up to date and doesn't need conversion. Type “Y” (yes) and let it convert it.
5/ run CTGEN -c –r
6/ Set your clock back to current date.
At this point the customer should be able to run their application and it work normally.




From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Ruslan Boikov
Sent: Tuesday, January 24, 2012 10:24 AM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: [asutp] FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS


Здравствуйте, вот что сообщает support SIEMENS по проблеме 2012 года



Сразу напишу – подумайте, нужна ли Вам вся эта процедура из за одной строчки кода для ctgen ….

This update addresses:

SPR 9362 - Utilities including ctgen are not reading NT file timestamps correctly.

SPR 9271 – WebClient install does not include latest License files.

SPR 9195 – Mbustcp stops with application error when configured with > 200 devices.



Содержимое readme file см ниже



И так имея серийники для систем FL выбрал 2 версии – еще поддерживаемую по описанию 7.5 и старую FactoryLink 7.0

--------------------------

Вот ответ: (больше всего порадовала процедура …. )

--------------------------

The Siemens Industry HMI Center of Competence (HMI CoC) has identified a problem with FactoryLink for the Windows NT platform family.

FactoryLink utilities including ctgen are not correctly reading file timestamps created after December 31, 2011 and are not creating or updating application runtime files.

The HMI CoC is providing updates for the currently supported versions of FactoryLink, versions 6.6.1, 7.5.2, and 8.0.2.  These version updates are provided as courtesy and at no charge.



I will send you the FactoryLink 7.5.2 patch for your serial number XXXXXXXX.

If you do not have FactoryLink 7.5 Service Pack 2 installed, you will need to install it first along with any post Service Pack 2 patches that you would like to install.

If you do not have the FactoryLink 7.5 Service Pack 2, then you can go to http://www.usdata.com/sea/factorylink/en/p_nav5.asp and enter in your FactoryLink 7.5 serial number and then you can download it.



When you install the patch, it will get the serial number from your system and display it along with a registration key. You will then need to go to the website, http://support.tecnomatix.com/UpdateAuthorizeRequestForm.asp and enter in your information. Then we will email them back a unlock code (authorization code) that you will enter into the patch and that will allow the patch to install on that system.



You will be receiving an invitation to download the update from Siemens Secure File Exchange in a separate email.



For your FactoryLink 7.0++ systems, you will need to purchase the FLServerUpdate70.371 patch. It is $1250 per license and can be purchased by credit card.

To purchase the patch, you need to go to http://support.tecnomatix.com/billinginforequestform.asp?Ref=1-2421804496 and fill out your information and then we will contact you for the credit card information.



The other option would be to upgrade your FactoryLink 7.0++ systems to a supported version.



Best regards,

Arlin Hobbie

Siemens Industry, Inc.

HMI Center of Competence

5800 Granite Parkway Suite 240

Plano, TX 75024



800 333 7421 (toll-free)

423 262 5710 (direct)

214 494 5026 (fax)







--------------------------

Update readme file

--------------------------

This update is for FactoryLink version 7.5.2(FL7.5 with SP2 applied) and supercedes FLKernel752.735 and WebClient752.581. It will require an authorization to install. When launched the installer will verify the FactoryLink serial number, provide a registration number, and request an authorization code to continue. To obtain an authorization code go to the referenced link, fill out the form, and click the Submit. This update addresses:



SPR 9362 - Utilities including ctgen are not reading NT file timestamps correctly.



SPR 9271 – WebClient install does not include latest License files.



SPR 9195 – Mbustcp stops with application error when configured with > 200 devices.



NOTE: This update adds a new argument, "prealloc_seg" to the runmgr memory argument:



-m<max_seg>[/<prealloc_seg>][:<max_mbxsegs>[:<max_onembx>]]



The <prealloc_seg> argument allocates free RTDB segments upon system startup for mailbox and message tag activity. e.g. -m1000/200



To Install: Extract the FlServer752.1107.exe install to a temp directory and run it. This update should only be installed on the FactoryLink server.



Files installed by this update are:



Flkernel.exe                                                     04Jan2010

runmgr.exe                                                                      03Jan2012

ctgen.exe                                                                          03Jan2012

cccml.exe                                                                          03Jan2012

cml.exe                                                                              13Jan2012

dplogger.exe                                                   03Jan2012

edistart.exe                                                      03Jan2012

fllanrcv.exe                                                       03Jan2012

ndtlgen.exe                                                                     03Jan2012

onlinmgr.exe                                                   03Jan2012

parsecml.exe                                                   03Jan2012

resolve.exe                                                                      03Jan2012

FLib.lib                                                                03Jan2012

GraphSys.dll                                                     03Jan2012

WebClientInstall.exe                                    03Jan2011

ReadmeFLServerUpdate752.1107.rtf    13Jan2012





NOTICE TO USER:  This file ("module") is an update to existing licensed software and is being made available as a service to you. By downloading and installing the this module, you agree (1) not to publish the module for others to copy; (2) distribute this module to any 3rd party; (3) to use this module only with the licensed software associated with the module; (4) the module is part of the licensed software and is subject to the terms of the license agreement that accompanied the licensed software; and (5) this module is being made available AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND.



Entries highlighted in BOLD are new for this release.



> -----Original Message-----

> From: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com]<mailto:[mailto:asutp@googlegroups.com]> On

> Behalf Of Ruslan Boikov

> Sent: Friday, January 20, 2012 4:50 PM

> To: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com

> Subject: RE: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x - ВАРИАНТ

> РЕШЕНИЯ

>

> Это будет одним из вариантов решения.

> Приведенный ниже ход проверен на версии FactoryLink 7.5

>

> Проблема в том что не генерируются CT файлы Они расположены в

> директории flapp/shared/ct

>

> Если Вы сохраните даже работающее приложение, а потом его

> восстановите в 2012 году без дополнений конфигурации, то в нем не

> будет ct файлов Тк они генерируются при запуске системы Даже указав

> ключи в свойствах приложения Ctgenargs = -c -r не поможет

>

> РЕШЕНИЕ нужно принудительно  сгенерить CT указав ВСЕ имена ct

> файлов

>

> C:\>ctgen -ac:\flapp\ExmplAppl2012 -v4 -c -r timer iml vrn sys scale persist

> global flwave dplogger defval dblog db4hist al_srv al_log domain

>

> 1.        Дата 2012 или 2011

> 2.        Открываете приложение созданное в 2011 - Работающее

> 3.        Переписываете все имена ct файлов (timer iml vrn sys scale persist

> global flwave dplogger ::)

> 4.        Дата 2012 год

> 5.        Вносите изменения в приложение - теги конфигурации итд

> 6.        Вырезаете (Cut) старые ct файлы в директорию

> flapp/shared/ct/BACKup в любую другую

> 7.        Запускаете ctgen и перечисляете ВСЕ ct файлы

> 8.        Запускаете приложение

> Все работает

> Последний пункт - открываете BIN/flrun.bat Прописываете строку с

> генерацией ctgen :::.

>

> Теперь при запуске будет всегда все работать

>

> Руслан

> RuslanBoikov@xxxxxx.xxRuslanBoikov@xxxxxx.xx

>

>

> > -----Original Message-----

> > From: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com]<mailto:[mailto:asutp@googlegroups.com]> On

> Behalf

> > Of Sergey_Rodger

> > Sent: Wednesday, January 11, 2012 5:36 PM

> > To: ASUTP@googlegroups.comASUTP@googlegroups.com

> > Subject: Spam: Re: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x

> >

> > добрый день.

> >

> >  да, сервиспак3 установлен и заплаты к нему тоже. только

> > ClientBuilder723[1].517 , а не 308.

> > 22 декабря все работало замечательно - буквально вчера это все

> > возникло, когда возникла необходимость править проект дальше..

> >

> > ----

> > E-mail автора: p_s_1@xxxxxxx.xxp_s_1@xxxxxxx.xx

> > (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS
Автор: Ruslan Boikov 
Дата:   24.01.12 18:18

Проверено:
Версия 7.5 без SP1 SP2 – установленная с диска
Из Patch a SIEMENS взят ТОЛЬКО ctgen и скопирован в BIN взамен оригинального

ВСЕ РАБОТАЕТ – файлы CT генерятся – приложение запускается

Могу выслать ВСЕ файлы из Patch a SIEMENS для версии 7.5

Руслан


From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Ruslan Boikov
Sent: Tuesday, January 24, 2012 10:24 AM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: [asutp] FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS


Здравствуйте, вот что сообщает support SIEMENS по проблеме 2012 года



Сразу напишу – подумайте, нужна ли Вам вся эта процедура из за одной строчки кода для ctgen ….

This update addresses:

SPR 9362 - Utilities including ctgen are not reading NT file timestamps correctly.

SPR 9271 – WebClient install does not include latest License files.

SPR 9195 – Mbustcp stops with application error when configured with > 200 devices.



Содержимое readme file см ниже



И так имея серийники для систем FL выбрал 2 версии – еще поддерживаемую по описанию 7.5 и старую FactoryLink 7.0

--------------------------

Вот ответ: (больше всего порадовала процедура …. )

--------------------------

The Siemens Industry HMI Center of Competence (HMI CoC) has identified a problem with FactoryLink for the Windows NT platform family.

FactoryLink utilities including ctgen are not correctly reading file timestamps created after December 31, 2011 and are not creating or updating application runtime files.

The HMI CoC is providing updates for the currently supported versions of FactoryLink, versions 6.6.1, 7.5.2, and 8.0.2.  These version updates are provided as courtesy and at no charge.



I will send you the FactoryLink 7.5.2 patch for your serial number XXXXXXXX.

If you do not have FactoryLink 7.5 Service Pack 2 installed, you will need to install it first along with any post Service Pack 2 patches that you would like to install.

If you do not have the FactoryLink 7.5 Service Pack 2, then you can go to http://www.usdata.com/sea/factorylink/en/p_nav5.asp and enter in your FactoryLink 7.5 serial number and then you can download it.



When you install the patch, it will get the serial number from your system and display it along with a registration key. You will then need to go to the website, http://support.tecnomatix.com/UpdateAuthorizeRequestForm.asp and enter in your information. Then we will email them back a unlock code (authorization code) that you will enter into the patch and that will allow the patch to install on that system.



You will be receiving an invitation to download the update from Siemens Secure File Exchange in a separate email.



For your FactoryLink 7.0++ systems, you will need to purchase the FLServerUpdate70.371 patch. It is $1250 per license and can be purchased by credit card.

To purchase the patch, you need to go to http://support.tecnomatix.com/billinginforequestform.asp?Ref=1-2421804496 and fill out your information and then we will contact you for the credit card information.



The other option would be to upgrade your FactoryLink 7.0++ systems to a supported version.



Best regards,

Arlin Hobbie

Siemens Industry, Inc.

HMI Center of Competence

5800 Granite Parkway Suite 240

Plano, TX 75024



800 333 7421 (toll-free)

423 262 5710 (direct)

214 494 5026 (fax)







--------------------------

Update readme file

--------------------------

This update is for FactoryLink version 7.5.2(FL7.5 with SP2 applied) and supercedes FLKernel752.735 and WebClient752.581. It will require an authorization to install. When launched the installer will verify the FactoryLink serial number, provide a registration number, and request an authorization code to continue. To obtain an authorization code go to the referenced link, fill out the form, and click the Submit. This update addresses:



SPR 9362 - Utilities including ctgen are not reading NT file timestamps correctly.



SPR 9271 – WebClient install does not include latest License files.



SPR 9195 – Mbustcp stops with application error when configured with > 200 devices.



NOTE: This update adds a new argument, "prealloc_seg" to the runmgr memory argument:



-m<max_seg>[/<prealloc_seg>][:<max_mbxsegs>[:<max_onembx>]]



The <prealloc_seg> argument allocates free RTDB segments upon system startup for mailbox and message tag activity. e.g. -m1000/200



To Install: Extract the FlServer752.1107.exe install to a temp directory and run it. This update should only be installed on the FactoryLink server.



Files installed by this update are:



Flkernel.exe                                                     04Jan2010

runmgr.exe                                                                      03Jan2012

ctgen.exe                                                                          03Jan2012

cccml.exe                                                                          03Jan2012

cml.exe                                                                              13Jan2012

dplogger.exe                                                   03Jan2012

edistart.exe                                                      03Jan2012

fllanrcv.exe                                                       03Jan2012

ndtlgen.exe                                                                     03Jan2012

onlinmgr.exe                                                   03Jan2012

parsecml.exe                                                   03Jan2012

resolve.exe                                                                      03Jan2012

FLib.lib                                                                03Jan2012

GraphSys.dll                                                     03Jan2012

WebClientInstall.exe                                    03Jan2011

ReadmeFLServerUpdate752.1107.rtf    13Jan2012





NOTICE TO USER:  This file ("module") is an update to existing licensed software and is being made available as a service to you. By downloading and installing the this module, you agree (1) not to publish the module for others to copy; (2) distribute this module to any 3rd party; (3) to use this module only with the licensed software associated with the module; (4) the module is part of the licensed software and is subject to the terms of the license agreement that accompanied the licensed software; and (5) this module is being made available AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND.



Entries highlighted in BOLD are new for this release.



> -----Original Message-----

> From: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com]<mailto:[mailto:asutp@googlegroups.com]> On

> Behalf Of Ruslan Boikov

> Sent: Friday, January 20, 2012 4:50 PM

> To: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com

> Subject: RE: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x - ВАРИАНТ

> РЕШЕНИЯ

>

> Это будет одним из вариантов решения.

> Приведенный ниже ход проверен на версии FactoryLink 7.5

>

> Проблема в том что не генерируются CT файлы Они расположены в

> директории flapp/shared/ct

>

> Если Вы сохраните даже работающее приложение, а потом его

> восстановите в 2012 году без дополнений конфигурации, то в нем не

> будет ct файлов Тк они генерируются при запуске системы Даже указав

> ключи в свойствах приложения Ctgenargs = -c -r не поможет

>

> РЕШЕНИЕ нужно принудительно  сгенерить CT указав ВСЕ имена ct

> файлов

>

> C:\>ctgen -ac:\flapp\ExmplAppl2012 -v4 -c -r timer iml vrn sys scale persist

> global flwave dplogger defval dblog db4hist al_srv al_log domain

>

> 1.        Дата 2012 или 2011

> 2.        Открываете приложение созданное в 2011 - Работающее

> 3.        Переписываете все имена ct файлов (timer iml vrn sys scale persist

> global flwave dplogger ::)

> 4.        Дата 2012 год

> 5.        Вносите изменения в приложение - теги конфигурации итд

> 6.        Вырезаете (Cut) старые ct файлы в директорию

> flapp/shared/ct/BACKup в любую другую

> 7.        Запускаете ctgen и перечисляете ВСЕ ct файлы

> 8.        Запускаете приложение

> Все работает

> Последний пункт - открываете BIN/flrun.bat Прописываете строку с

> генерацией ctgen :::.

>

> Теперь при запуске будет всегда все работать

>

> Руслан

> RuslanBoikov@xxxxxx.xxRuslanBoikov@xxxxxx.xx

>

>

> > -----Original Message-----

> > From: asutp@googlegroups.comasutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com]<mailto:[mailto:asutp@googlegroups.com]> On

> Behalf

> > Of Sergey_Rodger

> > Sent: Wednesday, January 11, 2012 5:36 PM

> > To: ASUTP@googlegroups.comASUTP@googlegroups.com

> > Subject: Spam: Re: [asutp] с новым годом от Monitor Pro v.7.x

> >

> > добрый день.

> >

> >  да, сервиспак3 установлен и заплаты к нему тоже. только

> > ClientBuilder723[1].517 , а не 308.

> > 22 декабря все работало замечательно - буквально вчера это все

> > возникло, когда возникла необходимость править проект дальше..

> >

> > ----

> > E-mail автора: p_s_1@xxxxxxx.xxp_s_1@xxxxxxx.xx

> > (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS
Автор: indian 
Дата:   09.05.18 00:33

Коллеги, сохранились ли у кого то из вас инсталляционные диски Factorylink 7.5 ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: с новым годом от Monitor Pro v.7.x
Автор: Sergey_Rodger 
Дата:   09.05.18 23:59

Лично у меня версии 7.5 и не было никогда, все проекты на 7.2 были потому как были на эту версию лицензии купленные "впрок". Была еще инсталяха 7.6 кажись, но они пропали с рабочим компом, а место работы уже несколько раз сменил((

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS
Автор: Ruslan Boikov 
Дата:   23.05.18 09:10

Добрый день,
Инсталляционные диски FactoryLink 7.5 есть
Пишите ruslanboikov [] gmail.com



-----Original Message-----
From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of indian
Sent: Wednesday, May 9, 2018 12:33 AM
To: ASUTP@googlegroups.com
Subject: RE: [asutp] FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS

Коллеги, сохранились ли у кого то из вас инсталляционные диски Factorylink
7.5 ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: FactoryLink 2012 ctgen - ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ от SIEMENS
Автор: Sergei Popov 
Дата:   12.09.23 21:35

Добрый день Руслан. У вас сохранился файл ctgen от Siemens который решает указанную проблему?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru