форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Altivar 71 перегревается
Автор: Ingener ASUP 
Дата:   07.03.12 08:45

Всем доброго утра! ЧП Altivar 71 не подает питание на заведомо рабочие вентиляторы охлаждения. Работает, пока не выдаст сообщение DRIVE OVERHEAT (как следствие). Пока никаких успехов. Может есть какие мысли, опыт лечения, схемы...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Altivar 71 перегревается
Автор: paul-th 
Дата:   08.03.12 11:15

Посмотрите параметры работы вентиляторов охлаждения, если не помогает, то есть два варианта: первый сбросить все параметры на заводские уставки,если не помогло, второй вариант, вызваниваете провода идущие к вентиляторам и их релюху или ключам управления и вместо нею подключаете штатную вторую релюху с параметрами включения когда привод в работе.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Altivar 71 перегревается
Автор: Denis 
Дата:   12.03.12 14:55

Была аналогичная ситуация с устройством плавного пуска Altistart48: не включался бортовой вентилятор охлаждения и устройство выдавало ошибку о перегреве. Т.к. схемы на Altistart48 Schneider Electric в открытом доступе не предоставляет (за что им большое человеческое спасибо), то пришлось проблему решать следующим образом:
1. сняли на фасаде Altistart48 крышку и предположительно определили разъемы на плате, которые идут от датчиков температуры, а так же на питание вентилятора;
2. выполнили визуальный осмотр платы и разъемов на ней - все было в норме;
3. затем, по предложению одного из наладчиков (еще советской закалки), просто тупо отключили, а затем обратно подключили разъемы на плате, которые предположительно отвечают за работу системы охлаждения - и в итоге, как ни странно, система вентиляции заработала.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Altivar 71 перегревается
Автор: ptrots 
Дата:   15.05.25 12:52

Altivar ATV-71 55kW. Перегрев IGBT транзисторов. Вентиляторы охлаждения не
включаются. Разобрали привод до винтика. Причина оказалась самая банальная,
но от фирмачей я такого не ожидал. Вентиляторы включаются от датчика
температуры, установленном на радиаторе. Там терморезистор 2ком. Он
управляет ключиком на полевичке Q203 (маркировку прочитать не удалось). Так
вот, стоковый вывод этого транзистора (корпус) оказался плохо пропаян.
Выявить дефект удалось тупо прозвонкой корпуса транзистора на контактную
площадку платы. После пропайки все заработало как надо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение