Автор: Стратула Антон
Дата: 07.06.12 10:52
предположение -
У вас проблемы с выводом сигналов от УСО или датчика установленного во взрывоопасной зоне и имеющего взрывозащиту типа ia,ib,ic? (а не оболочка) имеющего вход по RS485(протокол не важен)
задача зайти кабелем в УСО или прибор не потеряв защиту!
если так то вы можете использовать следующую цепочку
контроллер(невзрывоопасная зона) ----> линия RS48 (до 1000 м?)----> (невзрывоопасная зона)(повторитель RS48, барьер искрозащиты RS485 все в корпусе не EX)--{-до100м-}> (взрывоопасная зона) прибор или УСО
или схему
контроллер (невзрывоопасная зона) ----> линия RS48 (до 1000 м?)--{--> (взрывоопасная зона)(повторитель RS48, барьер искрозащиты RS485 все в корпусе EX..d.. - взрывонепроницаемая оболочка)-{-до100м-}-> прибор или УСО
только в этом случае вам нужен барьер..
если вы имеете прибор или УСО в корпусе EX..d.. - взрывонепроницаемая оболочка вам не к чему барьер..
если контроллер во взрывоопасной зоне вас не EX..d..корпус не спасет..
помните, что цепи i прокладываются отдельно от всех остальных для предотвращения заноса потенциала в зону с экранами кабелей, или с наводками
http://kipia.ru/catalog/bareryi_iskrozaschityi_1000/?PAGEN_1=2
http://www.energoportal.ru/catalog/barer-iskrozaschity-cifrovoj-izoliruyuschij-bastion-356357.html
http://www.mirasu.ru/catalog/detail/7113.html