форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...

здесь может быть ваша реклама

 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Помогите подобрать PLC
Автор: Владимир Брыляков 
Дата:   20.06.12 12:48

ланируется использовать его следующим образом:

1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с нестандартным протоколом.
2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS географические координаты.
3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по GPRS каналу.
4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов скоростного счета.
5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую помощь.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Стратула А.В. 
Дата:   20.06.12 16:54

Октагон..... или PC104.... c QNX...  весь софт на СИ....
 де факто вы ищите коммуникационный контроллер с открытой архитектурой....  совмещенный с абстрактным УСО, не прокручивающий никаких алгоритмов... еще и реалраймовый небось...
тогда Октагон только...c QNX...и  весь софт- самописный и на СИ....






Wed, 20 Jun 2012 12:48:01 +0400 от Владимир Брыляков <forumasutp@xxxxx.xx.xx>:
> ланируется использовать его следующим образом:
>
> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
> нестандартным протоколом.
> 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
> географические координаты.
> 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
> (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
> GPRS каналу.
> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
> скоростного счета.
> 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
> установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)
>
> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
> и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
> помощь.
>
> ----
> E-mail автора: superduper@xxxxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>

С уважением
ГИП Стратула А.В.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Помогите подобрать PLC
Автор: Zotov 
Дата:   21.06.12 14:44

Зайдите на наш сайт,WWW.Fiord.com

Возможно Вы найдёте решение Вашей проблемы, которую мы решали лет 8
назад....



-----Original Message-----
From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of
Стратула А.В.
Sent: Wednesday, June 20, 2012 4:55 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC

Октагон..... или PC104.... c QNX...  весь софт на СИ....
 де факто вы ищите коммуникационный контроллер с открытой архитектурой....
совмещенный с абстрактным УСО, не прокручивающий никаких алгоритмов... еще и
реалраймовый небось...
тогда Октагон только...c QNX...и  весь софт- самописный и на СИ....






Wed, 20 Jun 2012 12:48:01 +0400 от Владимир Брыляков
<forumasutp@xxxxx.xx.xx>:
> ланируется использовать его следующим образом:
>
> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
> нестандартным протоколом.
> 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
> географические координаты.
> 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
> (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
> GPRS каналу.
> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
> скоростного счета.
> 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
> установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)
>
> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
> и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за
любую
> помощь.
>
> ----
> E-mail автора: superduper@xxxxxxx.xx
> (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)
>

С уважением
ГИП Стратула А.В.
-----
В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5081 - Дата выпуска:
20.06.2012
-----
В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5081 - Дата выпуска:
20.06.2012

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Олег Хохлов 
Дата:   21.06.12 16:48

Здравствуйте, Владимир.

> ланируется использовать его следующим образом:

> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
> нестандартным протоколом.
> 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
> географические координаты.
> 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
> (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
> GPRS каналу.
> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
> скоростного счета.
> 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
> установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
> и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
> помощь.

Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
(больше чем несколько штук) - обращайтесь.

--
С уважением,
 Олег Хохлов,, г.Харьков
 mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxx.xxx
 ICQ:107308679
 skype: forcer_ua2

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Арнольд Галустов 
Дата:   21.06.12 20:57

Посмотрите, может подойдет WAC контроллер Saia-Burgess PCD3.M2330A4T5. В принципе, все кроме температурного диапазона имеется. И цена чуть больше 2000 Евро.

Контроллер компактный для глобальных сетей с Ethernet TCP/IP, модем GSM/GPRS, 512кбайт RAM, RS-485, 8 DI, 2 DO, 4 AI, 2 прерывания (можно использовать для быстрого счета).


На борту:


GSM/GPRS модем, Ethernet, RS-485, USB (slave), можно установить еще один интерфейс из следующих - RS-232, RS-485, RS-422, MP-Bus, Bluetooth, изолированный RS-485.


Системные ресурсы контроллера:


ОЗУ программ - 512 Kбайт
резервная Flash память - 512 Kбайт
Flash память файловой системы - 1 Mбайт (на борту)


Операционная система - Saia® NT operating system
PCD ресурсы - 8192 флагов / 16.384 32-х битных регистров
Разъем для SD Flash карты с файловой системой - до 1 Гбайт
Файлы данных - Поддержка загрузки и выгрузки по ftp
До 1000 файлов формата CSV.


Html страницы для отображения алармов и регистрируемых данных
Среда программирования PLC Saia® PG5 (IL, FUPLA, GRAPHTEC)


Internet и Intranet протоколы


HTTP сервер Возможность мониторинга с PC web браузера и Saia® Web-панели
FTP сервер Простой обмен данных
TCP/IP- PPP Point to Point Protocol
SMTP клиент Отправка Email сообщений с вложенными файлами
DHCP и DNS клиент
SNTP клиент для синхронизации времени
SNMP сервер


Коммуникационные интерфейсы полевого уровня


Встроенные интерфейсы Ethernet и USB, RS 485
Разъем для дополнительных интерфейсов RS 232, RS 422/485 (PCD7.F110, PCD7F121, PCD7.F180)
Протоколы полевого уровня Serial-S-Bus, Ether-S-Bus и Profi-S-Bus
MODBUS RTU или TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104
По другим протоколам смотри документацию Saia® documentation (более 20 драйверов протоколов от Saia и других фирм)


Встроенные входы-выходы


8 цифровых входов + 2 прерывания 15…30В пост.тока
2 релейных выхода 50 В DC - до 2А , 250 VAC - до 6А.
4 аналоговых входа (конфигурируемые) -10…+10 В, 0…20 мA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 0…2.5 kО©
Возможность расширения I/O на блоках PCD3.C110Z09 (2 модуля) или PCD3.C200Z09 (4 модуля) т.е. дополнительно до 64 каналов ввода-вывода
Дополнительные удаленные станции вх/вых PCD3.T760 Profi-S-IO, PCD3.T66х Ethernet-RIO - до 16 модулей на каждую станцию.


Общая информация


Напряжение питания - 24 В пост.тока
Сторожевое реле (WD timer) с НО контактом - до 48 В постоянного или перем.тока, 1 A
Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C
Компактные размеры (ШхВхГ) - 100x140x74 мм
Способ монтажа - DIN рейка 35 мм
Степень защиты - IP 20

Вес, г: 880
Profi S-Net: до 187,5 Мбит/с
Количество каналов: 78 ввода/вывода (14 на плате ПЛК)

С уважением,

Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx



  ----- Original Message -----
  From: Олег Хохлов
  To: Владимир Брыляков
  Sent: Thursday, June 21, 2012 4:48 PM
  Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC


  Здравствуйте, Владимир.

  > ланируется использовать его следующим образом:

  > 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
  > нестандартным протоколом.
  > 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
  > географические координаты.
  > 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
  > (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
  > GPRS каналу.
  > 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
  > скоростного счета.
  > 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
  > установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

  > По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
  > и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
  > помощь.

  Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
  микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
  (больше чем несколько штук) - обращайтесь.

  --
  С уважением,
   Олег Хохлов,, г.Харьков
   mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
   mailto:olegh@xxx.xxx
   ICQ:107308679
   skype: forcer_ua2

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: zyubin@xxx.xxx.xx 
Дата:   21.06.12 21:24

В письме от Чтв, 21 Июн 2012, 19:48 Олег Хохлов пишет:
>> ланируется использовать его следующим образом:
>
>> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
>> нестандартным протоколом. 2. Необходимо определять и транслировать на
>> сервер по каналу GPRS географические координаты. 3. Необходимо наличие
>> двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS (резервный). При пропадании
>> канала WI-FI данные должны транслироваться по GPRS каналу.
>> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
>> скоростного счета. 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на
>> передвижных установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50
>> +40 градусов)
>>
>
>> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он
>> дорогой и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду
>> благодарен за любую помощь.
>
> Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
> микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
> (больше чем несколько штук) - обращайтесь.
>

Присоединяюсь к Олегу, тут надо скорее на микроконтроллеры смотреть, а не
на ПЛК или пром ПиСи... открытые архитектуры типа Arduino или Maple вполне
могут с этим справится.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Арнольд Галустов 
Дата:   21.06.12 22:59

При всем уважении к авторам и моей любви к микроконтроллерам - не могу согласиться. Подобное "радиолюбительство" (привет, Руслан Башарович), решения "на коленке" допускаются для дачи или хобби, или на худой конец, диплома/диссертации/научной работы. Т.е. - сделал, поюзал, выкинул. Через год-два с большой вероятностью разработчик сменит работу, уедет в другой город, жениться или заболеет - начинай все сначала.

Профессиональная разработка оправдана, когда тираж не менее нескольких сотен, да и срок разработки подобного устройства до выхода пилотного образца - не менее 2-х месяцев. А до серии - еще не менее 1-2 месяца. А тут еще требования по вибростойкойсии, наверняка электромагнитной защищенности, температурам - на одни тесты месяцы уйдут.

И потом, серия должна быть востребована. Если через год-два в "подвижную установку" попадет молния и контроллер выгорит - надо что бы поставщик быстро поставил аналогичное изделие.

Еще немаловажный момент - скорость выхода готового изделия. Одно дело разработать контроллер для каких-то целей, другое - изделие, ради которого, собственно, это и создавалось.

 С уважением,

Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx

  ----- Original Message -----
  From: zyubin@xxx.xxx.xx
  To: asutp@googlegroups.com
  Sent: Thursday, June 21, 2012 9:24 PM
  Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC


  В письме от Чтв, 21 Июн 2012, 19:48 Олег Хохлов пишет:
  >> ланируется использовать его следующим образом:
  >
  >> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
  >> нестандартным протоколом. 2. Необходимо определять и транслировать на
  >> сервер по каналу GPRS географические координаты. 3. Необходимо наличие
  >> двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS (резервный). При пропадании
  >> канала WI-FI данные должны транслироваться по GPRS каналу.
  >> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
  >> скоростного счета. 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на
  >> передвижных установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50
  >> +40 градусов)
  >>
  >
  >> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он
  >> дорогой и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду
  >> благодарен за любую помощь.
  >
  > Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
  > микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
  > (больше чем несколько штук) - обращайтесь.
  >

  Присоединяюсь к Олегу, тут надо скорее на микроконтроллеры смотреть, а не
  на ПЛК или пром ПиСи... открытые архитектуры типа Arduino или Maple вполне
  могут с этим справится.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Vladimir E. Zyubin 
Дата:   22.06.12 11:06

Hello Арнольд,

А в чем, пардон, конструктивная часть предложения? я что-то не понял.
Сгородить ПЛК-монстра за 10000+ EURO? Или как писал А. В. Стратула "коммуникационный контроллер с открытой архитектурой....  совмещенный с абстрактным УСО, не прокручивающий никаких алгоритмов... еще и реалраймовый небось...
тогда Октагон только...c QNX...и  весь софт- самописный и на СИ...."?

При том, что цена решения на Октагоне того же порядка. :-)

Ну да, на создание системы на микроконтроллерах займет пару месяцев. Совершенно верно, что потребуются какие-то тесты. Какие -- вопрос к топикстартеру. Нужна будет какая-то документация (по-видимому). А вот насчет того, что проект будет неподдерживаемый -- это вопрос. На открытых микроконтроллерах типа Arduino сейчас программируют десятки, а может и сотни тысяч людей, десятки компаний выпускают оборудование, датчики, и прочие "шурушки", в том числе, открытые библиотеки с исходным кодом. Порог вхождения минимален.

Можно, конечно, написать неподдерживаемый исходный код, но это вопрос к квалификации разработчика. Таких умельцев нисколько не сложнее найти при ориентации на QNX-решение (если, конечно, сможете найти программиста на нем) или ПЛК.

Я думаю, что большинство специалистов, задействованных в ПЛК-индустрии, просто пока не в курсе, что происходит сейчас в области Arduino-совместимых архитектур.

---
С уважением, Владимир Е. Зюбин


Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Помогите подобрать PLC
Автор: Zotov 
Дата:   22.06.12 11:11

Арнольд Сергеевич добрый день!

Это просто реклама, куда смотрит модератор?

Или Вы «неприкасаемый»?



Меня за два слова по технике модератор хотел «забанить»….



Это не этично…..



  _____

From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
Sent: Friday, June 22, 2012 8:57 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Посмотрите, может подойдет WAC контроллер Saia-Burgess PCD3.M2330A4T5. В принципе, все кроме температурного диапазона имеется. И цена чуть больше 2000 Евро.



Контроллер компактный для глобальных сетей с Ethernet TCP/IP, модем GSM/GPRS, 512кбайт RAM, RS-485, 8 DI, 2 DO, 4 AI, 2 прерывания (можно использовать для быстрого счета).



На борту:



GSM/GPRS модем, Ethernet, RS-485, USB (slave), можно установить еще один интерфейс из следующих - RS-232, RS-485, RS-422, MP-Bus, Bluetooth, изолированный RS-485.



Системные ресурсы контроллера:



ОЗУ программ - 512 Kбайт

резервная Flash память - 512 Kбайт

Flash память файловой системы - 1 Mбайт (на борту)



Операционная система - Saia® NT operating system

PCD ресурсы - 8192 флагов / 16.384 32-х битных регистров

Разъем для SD Flash карты с файловой системой - до 1 Гбайт

Файлы данных - Поддержка загрузки и выгрузки по ftp

До 1000 файлов формата CSV.



Html страницы для отображения алармов и регистрируемых данных

Среда программирования PLC Saia® PG5 (IL, FUPLA, GRAPHTEC)



Internet и Intranet протоколы



HTTP сервер Возможность мониторинга с PC web браузера и Saia® Web-панели

FTP сервер Простой обмен данных

TCP/IP- PPP Point to Point Protocol

SMTP клиент Отправка Email сообщений с вложенными файлами

DHCP и DNS клиент

SNTP клиент для синхронизации времени

SNMP сервер



Коммуникационные интерфейсы полевого уровня



Встроенные интерфейсы Ethernet и USB, RS 485

Разъем для дополнительных интерфейсов RS 232, RS 422/485 (PCD7.F110, PCD7F121, PCD7.F180)

Протоколы полевого уровня Serial-S-Bus, Ether-S-Bus и Profi-S-Bus

MODBUS RTU или TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104

По другим протоколам смотри документацию Saia® documentation (более 20 драйверов протоколов от Saia и других фирм)



Встроенные входы-выходы



8 цифровых входов + 2 прерывания 15…30В пост.тока

2 релейных выхода 50 В DC - до 2А , 250 VAC - до 6А.

4 аналоговых входа (конфигурируемые) -10…+10 В, 0…20 мA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 0…2.5 kО©

Возможность расширения I/O на блоках PCD3.C110Z09 (2 модуля) или PCD3.C200Z09 (4 модуля) т.е. дополнительно до 64 каналов ввода-вывода

Дополнительные удаленные станции вх/вых PCD3.T760 Profi-S-IO, PCD3.T66х Ethernet-RIO - до 16 модулей на каждую станцию.



Общая информация



Напряжение питания - 24 В пост.тока

Сторожевое реле (WD timer) с НО контактом - до 48 В постоянного или перем.тока, 1 A

Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C

Компактные размеры (ШхВхГ) - 100x140x74 мм

Способ монтажа - DIN рейка 35 мм

Степень защиты - IP 20


Вес, г: 880
Profi S-Net: до 187,5 Мбит/с
Количество каналов: 78 ввода/вывода (14 на плате ПЛК)



С уважением,



Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx






----- Original Message -----

From: Олег Хохлов olegh@xxxxxxxxx.xxx

To: Владимир asutp@googlegroups.com  Брыляков

Sent: Thursday, June 21, 2012 4:48 PM

Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Здравствуйте, Владимир.

> ланируется использовать его следующим образом:

> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
> нестандартным протоколом.
> 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
> географические координаты.
> 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
> (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
> GPRS каналу.
> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
> скоростного счета.
> 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
> установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
> и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
> помощь.

Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
(больше чем несколько штук) - обращайтесь.

--
С уважением,
 Олег Хохлов,, г.Харьков
 mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxx.xxx
 ICQ:107308679
 skype: forcer_ua2

  _____

В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5083 - Дата выпуска: 21.06.2012

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   22.06.12 12:16

А если  так?

Серия ШИ-01 Шлюз интеллектуальный:
http://kaskad-asu.com/index.php/produkcija-i-uslugi/komplektnye-izdelija/shi-01
на базе IA240-T-LX:
http://www.moxa.ru/good/show/1821179/1820322/

+ клиент Wi-Fi  Moxa AWK-1121:
http://www.moxa.ru/tapeItem/show/16975/16976/1188/

+ GSM/GPRS-модем Moxa OnCell G2110-T:
http://www.moxa.ru/good/show/18339/18503/
(всё оборудование на расширенный температурный диапазон!)

+ еще счетно-импульсный модуль подобрать, например  icpdas I-7088, но  -25 град :(:
http://www.icpdas.com.tw/product/solutions/remote_io/rs-485/i-7000&m-7000/i-7088.html
или еще какой подобрать, например DEP CIN8, уже -40 град! :
http://www.dep.ru/page/moduls_io/

ПO Klogic, на котором построен ШИ-01 портировано на IA240-T-LX и другие контроллеры Moxa,  вышеперечисленные модули  поддерживает и при необходимости доводится под Ваши требования.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Арнольд Галустов 
Дата:   22.06.12 12:09

To: Zotov@xxxxx.xx

Нет, г-н Зотов, вы не правы.

Ответ совершенно по теме и, главное, идеально подходит под задачу.

Так что Ваши обвинения в неэтичности я отвергаю.


To: Владимир Е. Зюбин

Мое предложение было - ПЛК уже готовый, со встроенным GSM/GPRS модемом и файловой системой за 2300 Евро. Сделан на платформе ST-2 (Motorola CF5272) с ОС РВ SaiaNT.

Программу написать очень просто на языке FBD, драйвер для 232 интерфейса тоже (на IL или FBD). Из внешних дополнений потребуется только блок питания и Wi-Fi роутер. Ну и бокс обогреваемый.

Против Октагона ничего не имею, кроме того, что дорого и сложно.

Система Ардуно - хорошая игрушка, возможно, лет через 5 она перерастет в более серьезную платформу, появятся производители поддерживающие стандартные протоколы, будут готовые библиотеки и узлы ввода-вывода, но пока это хорошо развивающаяся, но сырая платформа.

С уважением,

Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx


  ----- Original Message -----
  From: Zotov
  To: asutp@googlegroups.com
  Sent: Friday, June 22, 2012 11:12 AM
  Subject: RE: [asutp] Помогите подобрать PLC


  Арнольд Сергеевич добрый день!

  Это просто реклама, куда смотрит модератор?

  Или Вы «неприкасаемый»?



  Меня за два слова по технике модератор хотел «забанить»….



  Это не этично…..




------------------------------------------------------------------------------

  From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
  Sent: Friday, June 22, 2012 8:57 PM
  To: asutp@googlegroups.com
  Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



  Посмотрите, может подойдет WAC контроллер Saia-Burgess PCD3.M2330A4T5. В принципе, все кроме температурного диапазона имеется. И цена чуть больше 2000 Евро.



  Контроллер компактный для глобальных сетей с Ethernet TCP/IP, модем GSM/GPRS, 512кбайт RAM, RS-485, 8 DI, 2 DO, 4 AI, 2 прерывания (можно использовать для быстрого счета).



  На борту:



  GSM/GPRS модем, Ethernet, RS-485, USB (slave), можно установить еще один интерфейс из следующих - RS-232, RS-485, RS-422, MP-Bus, Bluetooth, изолированный RS-485.



  Системные ресурсы контроллера:



  ОЗУ программ - 512 Kбайт

  резервная Flash память - 512 Kбайт

  Flash память файловой системы - 1 Mбайт (на борту)



  Операционная система - Saia® NT operating system

  PCD ресурсы - 8192 флагов / 16.384 32-х битных регистров

  Разъем для SD Flash карты с файловой системой - до 1 Гбайт

  Файлы данных - Поддержка загрузки и выгрузки по ftp

  До 1000 файлов формата CSV.



  Html страницы для отображения алармов и регистрируемых данных

  Среда программирования PLC Saia® PG5 (IL, FUPLA, GRAPHTEC)



  Internet и Intranet протоколы



  HTTP сервер Возможность мониторинга с PC web браузера и Saia® Web-панели

  FTP сервер Простой обмен данных

  TCP/IP- PPP Point to Point Protocol

  SMTP клиент Отправка Email сообщений с вложенными файлами

  DHCP и DNS клиент

  SNTP клиент для синхронизации времени

  SNMP сервер



  Коммуникационные интерфейсы полевого уровня



  Встроенные интерфейсы Ethernet и USB, RS 485

  Разъем для дополнительных интерфейсов RS 232, RS 422/485 (PCD7.F110, PCD7F121, PCD7.F180)

  Протоколы полевого уровня Serial-S-Bus, Ether-S-Bus и Profi-S-Bus

  MODBUS RTU или TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104

  По другим протоколам смотри документацию Saia® documentation (более 20 драйверов протоколов от Saia и других фирм)



  Встроенные входы-выходы



  8 цифровых входов + 2 прерывания 15…30В пост.тока

  2 релейных выхода 50 В DC - до 2А , 250 VAC - до 6А.

  4 аналоговых входа (конфигурируемые) -10…+10 В, 0…20 мA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 0…2.5 kО©

  Возможность расширения I/O на блоках PCD3.C110Z09 (2 модуля) или PCD3.C200Z09 (4 модуля) т.е. дополнительно до 64 каналов ввода-вывода

  Дополнительные удаленные станции вх/вых PCD3.T760 Profi-S-IO, PCD3.T66х Ethernet-RIO - до 16 модулей на каждую станцию.



  Общая информация



  Напряжение питания - 24 В пост.тока

  Сторожевое реле (WD timer) с НО контактом - до 48 В постоянного или перем.тока, 1 A

  Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C

  Компактные размеры (ШхВхГ) - 100x140x74 мм

  Способ монтажа - DIN рейка 35 мм

  Степень защиты - IP 20


  Вес, г: 880
  Profi S-Net: до 187,5 Мбит/с
  Количество каналов: 78 ввода/вывода (14 на плате ПЛК)



  С уважением,



  Галустов Арнольд Сергеевич
  Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
  +7 495 744 09 10
  www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
  arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx






    ----- Original Message -----

    From: Олег Хохлов

    To: Владимир Брыляков

    Sent: Thursday, June 21, 2012 4:48 PM

    Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



    Здравствуйте, Владимир.

    > ланируется использовать его следующим образом:

    > 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
    > нестандартным протоколом.
    > 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
    > географические координаты.
    > 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
    > (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
    > GPRS каналу.
    > 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
    > скоростного счета.
    > 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
    > установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

    > По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
    > и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
    > помощь.

    Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
    микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
    (больше чем несколько штук) - обращайтесь.

    --
    С уважением,
     Олег Хохлов,, г.Харьков
     mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
     mailto:olegh@xxx.xxx
     ICQ:107308679
     skype: forcer_ua2


------------------------------------------------------------------------------

  В этом сообщении вирусы не обнаружены.
  Проверено AVG - www.avg.com
  Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5083 - Дата выпуска: 21.06.2012

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Помогите подобрать PLC
Автор: Zotov 
Дата:   22.06.12 12:44

Арнольд Сергеевич, ни каких обвинений.



Но согласитесь - это чистая реклама.



Просто в конференции можно дать ссылку, чтобы специалист оценил возможности

Аппаратно-программного решения его задачи.



А если есть готовое решение – то лучше в «личку»…



А если ему лень посмотреть, то извините….



Ничего личного.





  _____

From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
Sent: Saturday, June 23, 2012 12:09 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



To:  Zotov@xxxxx.xx Zotov@xxxxx.xx



Нет, г-н Зотов, вы не правы.



Ответ совершенно по теме и, главное, идеально подходит под задачу.



Так что Ваши обвинения в неэтичности я отвергаю.





To: Владимир Е. Зюбин



Мое предложение было - ПЛК уже готовый, со встроенным GSM/GPRS модемом и файловой системой за 2300 Евро. Сделан на платформе ST-2 (Motorola CF5272) с ОС РВ SaiaNT.



Программу написать очень просто на языке FBD, драйвер для 232 интерфейса тоже (на IL или FBD). Из внешних дополнений потребуется только блок питания и Wi-Fi роутер. Ну и бокс обогреваемый.



Против Октагона ничего не имею, кроме того, что дорого и сложно.



Система Ардуно - хорошая игрушка, возможно, лет через 5 она перерастет в более серьезную платформу, появятся производители поддерживающие стандартные протоколы, будут готовые библиотеки и узлы ввода-вывода, но пока это хорошо развивающаяся, но сырая платформа.



С уважением,



Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx



----- Original Message -----

From: Zotov zotov@xxxxx.xxx

To: asutp@googlegroups.com

Sent: Friday, June 22, 2012 11:12 AM

Subject: RE: [asutp] Помогите подобрать PLC



Арнольд Сергеевич добрый день!

Это просто реклама, куда смотрит модератор?

Или Вы «неприкасаемый»?



Меня за два слова по технике модератор хотел «забанить»….



Это не этично…..




  _____


From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
Sent: Friday, June 22, 2012 8:57 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Посмотрите, может подойдет WAC контроллер Saia-Burgess PCD3.M2330A4T5. В принципе, все кроме температурного диапазона имеется. И цена чуть больше 2000 Евро.



Контроллер компактный для глобальных сетей с Ethernet TCP/IP, модем GSM/GPRS, 512кбайт RAM, RS-485, 8 DI, 2 DO, 4 AI, 2 прерывания (можно использовать для быстрого счета).



На борту:



GSM/GPRS модем, Ethernet, RS-485, USB (slave), можно установить еще один интерфейс из следующих - RS-232, RS-485, RS-422, MP-Bus, Bluetooth, изолированный RS-485.



Системные ресурсы контроллера:



ОЗУ программ - 512 Kбайт

резервная Flash память - 512 Kбайт

Flash память файловой системы - 1 Mбайт (на борту)



Операционная система - Saia® NT operating system

PCD ресурсы - 8192 флагов / 16.384 32-х битных регистров

Разъем для SD Flash карты с файловой системой - до 1 Гбайт

Файлы данных - Поддержка загрузки и выгрузки по ftp

До 1000 файлов формата CSV.



Html страницы для отображения алармов и регистрируемых данных

Среда программирования PLC Saia® PG5 (IL, FUPLA, GRAPHTEC)



Internet и Intranet протоколы



HTTP сервер Возможность мониторинга с PC web браузера и Saia® Web-панели

FTP сервер Простой обмен данных

TCP/IP- PPP Point to Point Protocol

SMTP клиент Отправка Email сообщений с вложенными файлами

DHCP и DNS клиент

SNTP клиент для синхронизации времени

SNMP сервер



Коммуникационные интерфейсы полевого уровня



Встроенные интерфейсы Ethernet и USB, RS 485

Разъем для дополнительных интерфейсов RS 232, RS 422/485 (PCD7.F110, PCD7F121, PCD7.F180)

Протоколы полевого уровня Serial-S-Bus, Ether-S-Bus и Profi-S-Bus

MODBUS RTU или TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104

По другим протоколам смотри документацию Saia® documentation (более 20 драйверов протоколов от Saia и других фирм)



Встроенные входы-выходы



8 цифровых входов + 2 прерывания 15…30В пост.тока

2 релейных выхода 50 В DC - до 2А , 250 VAC - до 6А.

4 аналоговых входа (конфигурируемые) -10…+10 В, 0…20 мA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 0…2.5 kО©

Возможность расширения I/O на блоках PCD3.C110Z09 (2 модуля) или PCD3.C200Z09 (4 модуля) т.е. дополнительно до 64 каналов ввода-вывода

Дополнительные удаленные станции вх/вых PCD3.T760 Profi-S-IO, PCD3.T66х Ethernet-RIO - до 16 модулей на каждую станцию.



Общая информация



Напряжение питания - 24 В пост.тока

Сторожевое реле (WD timer) с НО контактом - до 48 В постоянного или перем.тока, 1 A

Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C

Компактные размеры (ШхВхГ) - 100x140x74 мм

Способ монтажа - DIN рейка 35 мм

Степень защиты - IP 20


Вес, г: 880
Profi S-Net: до 187,5 Мбит/с
Количество каналов: 78 ввода/вывода (14 на плате ПЛК)



С уважением,



Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx




----- Original Message -----

From: Олег Хохлов olegh@xxxxxxxxx.xxx

To: Владимир asutp@googlegroups.com  Брыляков

Sent: Thursday, June 21, 2012 4:48 PM

Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Здравствуйте, Владимир.

> ланируется использовать его следующим образом:

> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
> нестандартным протоколом.
> 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
> географические координаты.
> 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
> (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
> GPRS каналу.
> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
> скоростного счета.
> 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
> установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
> и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
> помощь.

Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
(больше чем несколько штук) - обращайтесь.

--
С уважением,
 Олег Хохлов,, г.Харьков
 mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxx.xxx
 ICQ:107308679
 skype: forcer_ua2


  _____


В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5083 - Дата выпуска: 21.06.2012

  _____

В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5084 - Дата выпуска: 21.06.2012

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Арнольд Галустов 
Дата:   22.06.12 13:19

Николай Павлович, все равно не соглашусь.

В правилах конференции вообще не запрещена реклама. Но есть ограничение - нельзя отправлять рекламу всем без разбора. А если в ответ на вопрос - тогда пожалуйста. Не правда ли, г-н Жуков?

Но сейчас мы с Вами ушли от основного вопроса, чем, безусловно, нарушаем правила.

Что бы исправиться, предлагаю Вам написать, что же в моем решении Вам не понравилось.

Кстати, этот контроллер есть в наличии на складе в Москве. Желающие поюзать - welcome.

С уважением,

Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx


  ----- Original Message -----
  From: Zotov
  To: asutp@googlegroups.com
  Sent: Friday, June 22, 2012 12:44 PM
  Subject: RE: [asutp] Помогите подобрать PLC


  Арнольд Сергеевич, ни каких обвинений.



  Но согласитесь - это чистая реклама.



  Просто в конференции можно дать ссылку, чтобы специалист оценил возможности

  Аппаратно-программного решения его задачи.



  А если есть готовое решение – то лучше в «личку»…



  А если ему лень посмотреть, то извините….



  Ничего личного.






------------------------------------------------------------------------------

  From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
  Sent: Saturday, June 23, 2012 12:09 PM
  To: asutp@googlegroups.com
  Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



  To: Zotov@xxxxx.xx



  Нет, г-н Зотов, вы не правы.



  Ответ совершенно по теме и, главное, идеально подходит под задачу.



  Так что Ваши обвинения в неэтичности я отвергаю.





  To: Владимир Е. Зюбин



  Мое предложение было - ПЛК уже готовый, со встроенным GSM/GPRS модемом и файловой системой за 2300 Евро. Сделан на платформе ST-2 (Motorola CF5272) с ОС РВ SaiaNT.



  Программу написать очень просто на языке FBD, драйвер для 232 интерфейса тоже (на IL или FBD). Из внешних дополнений потребуется только блок питания и Wi-Fi роутер. Ну и бокс обогреваемый.



  Против Октагона ничего не имею, кроме того, что дорого и сложно.



  Система Ардуно - хорошая игрушка, возможно, лет через 5 она перерастет в более серьезную платформу, появятся производители поддерживающие стандартные протоколы, будут готовые библиотеки и узлы ввода-вывода, но пока это хорошо развивающаяся, но сырая платформа.



  С уважением,



  Галустов Арнольд Сергеевич
  Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
  +7 495 744 09 10
  www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
  arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx



    ----- Original Message -----

    From: Zotov

    To: asutp@googlegroups.com

    Sent: Friday, June 22, 2012 11:12 AM

    Subject: RE: [asutp] Помогите подобрать PLC



    Арнольд Сергеевич добрый день!

    Это просто реклама, куда смотрит модератор?

    Или Вы «неприкасаемый»?



    Меня за два слова по технике модератор хотел «забанить»….



    Это не этично…..




----------------------------------------------------------------------------

    From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
    Sent: Friday, June 22, 2012 8:57 PM
    To: asutp@googlegroups.com
    Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



    Посмотрите, может подойдет WAC контроллер Saia-Burgess PCD3.M2330A4T5. В принципе, все кроме температурного диапазона имеется. И цена чуть больше 2000 Евро.



    Контроллер компактный для глобальных сетей с Ethernet TCP/IP, модем GSM/GPRS, 512кбайт RAM, RS-485, 8 DI, 2 DO, 4 AI, 2 прерывания (можно использовать для быстрого счета).



    На борту:



    GSM/GPRS модем, Ethernet, RS-485, USB (slave), можно установить еще один интерфейс из следующих - RS-232, RS-485, RS-422, MP-Bus, Bluetooth, изолированный RS-485.



    Системные ресурсы контроллера:



    ОЗУ программ - 512 Kбайт

    резервная Flash память - 512 Kбайт

    Flash память файловой системы - 1 Mбайт (на борту)



    Операционная система - Saia® NT operating system

    PCD ресурсы - 8192 флагов / 16.384 32-х битных регистров

    Разъем для SD Flash карты с файловой системой - до 1 Гбайт

    Файлы данных - Поддержка загрузки и выгрузки по ftp

    До 1000 файлов формата CSV.



    Html страницы для отображения алармов и регистрируемых данных

    Среда программирования PLC Saia® PG5 (IL, FUPLA, GRAPHTEC)



    Internet и Intranet протоколы



    HTTP сервер Возможность мониторинга с PC web браузера и Saia® Web-панели

    FTP сервер Простой обмен данных

    TCP/IP- PPP Point to Point Protocol

    SMTP клиент Отправка Email сообщений с вложенными файлами

    DHCP и DNS клиент

    SNTP клиент для синхронизации времени

    SNMP сервер



    Коммуникационные интерфейсы полевого уровня



    Встроенные интерфейсы Ethernet и USB, RS 485

    Разъем для дополнительных интерфейсов RS 232, RS 422/485 (PCD7.F110, PCD7F121, PCD7.F180)

    Протоколы полевого уровня Serial-S-Bus, Ether-S-Bus и Profi-S-Bus

    MODBUS RTU или TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104

    По другим протоколам смотри документацию Saia® documentation (более 20 драйверов протоколов от Saia и других фирм)



    Встроенные входы-выходы



    8 цифровых входов + 2 прерывания 15…30В пост.тока

    2 релейных выхода 50 В DC - до 2А , 250 VAC - до 6А.

    4 аналоговых входа (конфигурируемые) -10…+10 В, 0…20 мA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 0…2.5 kО©

    Возможность расширения I/O на блоках PCD3.C110Z09 (2 модуля) или PCD3.C200Z09 (4 модуля) т.е. дополнительно до 64 каналов ввода-вывода

    Дополнительные удаленные станции вх/вых PCD3.T760 Profi-S-IO, PCD3.T66х Ethernet-RIO - до 16 модулей на каждую станцию.



    Общая информация



    Напряжение питания - 24 В пост.тока

    Сторожевое реле (WD timer) с НО контактом - до 48 В постоянного или перем.тока, 1 A

    Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C

    Компактные размеры (ШхВхГ) - 100x140x74 мм

    Способ монтажа - DIN рейка 35 мм

    Степень защиты - IP 20


    Вес, г: 880
    Profi S-Net: до 187,5 Мбит/с
    Количество каналов: 78 ввода/вывода (14 на плате ПЛК)



    С уважением,



    Галустов Арнольд Сергеевич
    Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
    +7 495 744 09 10
    www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
    arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx




      ----- Original Message -----

      From: Олег Хохлов

      To: Владимир Брыляков

      Sent: Thursday, June 21, 2012 4:48 PM

      Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



      Здравствуйте, Владимир.

      > ланируется использовать его следующим образом:

      > 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
      > нестандартным протоколом.
      > 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
      > географические координаты.
      > 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
      > (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
      > GPRS каналу.
      > 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
      > скоростного счета.
      > 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
      > установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

      > По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
      > и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
      > помощь.

      Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
      микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
      (больше чем несколько штук) - обращайтесь.

      --
      С уважением,
       Олег Хохлов,, г.Харьков
       mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
       mailto:olegh@xxx.xxx
       ICQ:107308679
       skype: forcer_ua2


----------------------------------------------------------------------------

    В этом сообщении вирусы не обнаружены.
    Проверено AVG - www.avg.com
    Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5083 - Дата выпуска: 21.06.2012


------------------------------------------------------------------------------

  В этом сообщении вирусы не обнаружены.
  Проверено AVG - www.avg.com
  Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5084 - Дата выпуска: 21.06.2012

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Помогите подобрать PLC
Автор: Zotov 
Дата:   22.06.12 13:47

Арнольд Сергеевич, конкретно вот это ( я по технике) -



«Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C»



А в запросе -50/+40C….



Хотя индустриальный диапазон рабочих температур -40/+85C.



Наша компания поставляет такие  изделия на -55/+85C.



С уважением



Зотов Николай Павлович



Руководитель Направления



Промышленных и встраиваемых систем



ЗАО "ФИОРД"



199034 С.-Петербург В.О. 17-линия , д.4-6



тел. (812) 323-6212, факс (812) 321-5169



E-mail:  zotov@xxxxx.xxx zotov@xxxxx.xxx



             zotov_n@xxxxx.xx zotov_n@xxxxx.xx



 <http://www.fiord.com/&gt; http://www.fiord.com



 <http://www.isagraf.ru/&gt; http://www.isagraf.ru



 <http://www.fit-pc.ru/&gt; http://www.fit-pc.ru







  _____

From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
Sent: Saturday, June 23, 2012 1:19 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Николай Павлович, все равно не соглашусь.



В правилах конференции вообще не запрещена реклама. Но есть ограничение - нельзя отправлять рекламу всем без разбора. А если в ответ на вопрос - тогда пожалуйста. Не правда ли, г-н Жуков?



Но сейчас мы с Вами ушли от основного вопроса, чем, безусловно, нарушаем правила.



Что бы исправиться, предлагаю Вам написать, что же в моем решении Вам не понравилось.



Кстати, этот контроллер есть в наличии на складе в Москве. Желающие поюзать - welcome.



С уважением,



Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx



----- Original Message -----

From: Zotov zotov@xxxxx.xxx

To: asutp@googlegroups.com

Sent: Friday, June 22, 2012 12:44 PM

Subject: RE: [asutp] Помогите подобрать PLC



Арнольд Сергеевич, ни каких обвинений.



Но согласитесь - это чистая реклама.



Просто в конференции можно дать ссылку, чтобы специалист оценил возможности

Аппаратно-программного решения его задачи.



А если есть готовое решение – то лучше в «личку»…



А если ему лень посмотреть, то извините….



Ничего личного.






  _____


From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
Sent: Saturday, June 23, 2012 12:09 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



To:  Zotov@xxxxx.xx Zotov@xxxxx.xx



Нет, г-н Зотов, вы не правы.



Ответ совершенно по теме и, главное, идеально подходит под задачу.



Так что Ваши обвинения в неэтичности я отвергаю.





To: Владимир Е. Зюбин



Мое предложение было - ПЛК уже готовый, со встроенным GSM/GPRS модемом и файловой системой за 2300 Евро. Сделан на платформе ST-2 (Motorola CF5272) с ОС РВ SaiaNT.



Программу написать очень просто на языке FBD, драйвер для 232 интерфейса тоже (на IL или FBD). Из внешних дополнений потребуется только блок питания и Wi-Fi роутер. Ну и бокс обогреваемый.



Против Октагона ничего не имею, кроме того, что дорого и сложно.



Система Ардуно - хорошая игрушка, возможно, лет через 5 она перерастет в более серьезную платформу, появятся производители поддерживающие стандартные протоколы, будут готовые библиотеки и узлы ввода-вывода, но пока это хорошо развивающаяся, но сырая платформа.



С уважением,



Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx



----- Original Message -----

From: Zotov zotov@xxxxx.xxx

To: asutp@googlegroups.com

Sent: Friday, June 22, 2012 11:12 AM

Subject: RE: [asutp] Помогите подобрать PLC



Арнольд Сергеевич добрый день!

Это просто реклама, куда смотрит модератор?

Или Вы «неприкасаемый»?



Меня за два слова по технике модератор хотел «забанить»….



Это не этично…..




  _____


From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of Арнольд Галустов
Sent: Friday, June 22, 2012 8:57 PM
To: asutp@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Посмотрите, может подойдет WAC контроллер Saia-Burgess PCD3.M2330A4T5. В принципе, все кроме температурного диапазона имеется. И цена чуть больше 2000 Евро.



Контроллер компактный для глобальных сетей с Ethernet TCP/IP, модем GSM/GPRS, 512кбайт RAM, RS-485, 8 DI, 2 DO, 4 AI, 2 прерывания (можно использовать для быстрого счета).



На борту:



GSM/GPRS модем, Ethernet, RS-485, USB (slave), можно установить еще один интерфейс из следующих - RS-232, RS-485, RS-422, MP-Bus, Bluetooth, изолированный RS-485.



Системные ресурсы контроллера:



ОЗУ программ - 512 Kбайт

резервная Flash память - 512 Kбайт

Flash память файловой системы - 1 Mбайт (на борту)



Операционная система - Saia® NT operating system

PCD ресурсы - 8192 флагов / 16.384 32-х битных регистров

Разъем для SD Flash карты с файловой системой - до 1 Гбайт

Файлы данных - Поддержка загрузки и выгрузки по ftp

До 1000 файлов формата CSV.



Html страницы для отображения алармов и регистрируемых данных

Среда программирования PLC Saia® PG5 (IL, FUPLA, GRAPHTEC)



Internet и Intranet протоколы



HTTP сервер Возможность мониторинга с PC web браузера и Saia® Web-панели

FTP сервер Простой обмен данных

TCP/IP- PPP Point to Point Protocol

SMTP клиент Отправка Email сообщений с вложенными файлами

DHCP и DNS клиент

SNTP клиент для синхронизации времени

SNMP сервер



Коммуникационные интерфейсы полевого уровня



Встроенные интерфейсы Ethernet и USB, RS 485

Разъем для дополнительных интерфейсов RS 232, RS 422/485 (PCD7.F110, PCD7F121, PCD7.F180)

Протоколы полевого уровня Serial-S-Bus, Ether-S-Bus и Profi-S-Bus

MODBUS RTU или TCP EIB M-Bus IEC 870-5-101/103/104

По другим протоколам смотри документацию Saia® documentation (более 20 драйверов протоколов от Saia и других фирм)



Встроенные входы-выходы



8 цифровых входов + 2 прерывания 15…30В пост.тока

2 релейных выхода 50 В DC - до 2А , 250 VAC - до 6А.

4 аналоговых входа (конфигурируемые) -10…+10 В, 0…20 мA, Pt/Ni1000, Ni1000 L&S, 0…2.5 kО©

Возможность расширения I/O на блоках PCD3.C110Z09 (2 модуля) или PCD3.C200Z09 (4 модуля) т.е. дополнительно до 64 каналов ввода-вывода

Дополнительные удаленные станции вх/вых PCD3.T760 Profi-S-IO, PCD3.T66х Ethernet-RIO - до 16 модулей на каждую станцию.



Общая информация



Напряжение питания - 24 В пост.тока

Сторожевое реле (WD timer) с НО контактом - до 48 В постоянного или перем.тока, 1 A

Температура окружающего воздуха в рабочем режиме - 0…55 °C

Компактные размеры (ШхВхГ) - 100x140x74 мм

Способ монтажа - DIN рейка 35 мм

Степень защиты - IP 20


Вес, г: 880
Profi S-Net: до 187,5 Мбит/с
Количество каналов: 78 ввода/вывода (14 на плате ПЛК)



С уважением,



Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx




----- Original Message -----

From: Олег Хохлов olegh@xxxxxxxxx.xxx

To: Владимир asutp@googlegroups.com  Брыляков

Sent: Thursday, June 21, 2012 4:48 PM

Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



Здравствуйте, Владимир.

> ланируется использовать его следующим образом:

> 1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с
> нестандартным протоколом.
> 2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS
> географические координаты.
> 3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS
> (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по
> GPRS каналу.
> 4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов
> скоростного счета.
> 5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных
> установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)

> По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой
> и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую
> помощь.

Прекрасная   задача   для   разработки   электронного   устройства  на
микроконтроллере.  Если заинтересует и объем хоть какой-то планируется
(больше чем несколько штук) - обращайтесь.

--
С уважением,
 Олег Хохлов,, г.Харьков
 mailto:olegh@xxxxxxxxx.xxx
 mailto:olegh@xxx.xxx
 ICQ:107308679
 skype: forcer_ua2


  _____


В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5083 - Дата выпуска: 21.06.2012


  _____


В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5084 - Дата выпуска: 21.06.2012

  _____

В этом сообщении вирусы не обнаружены.
Проверено AVG - www.avg.com
Версия: 2012.0.2180 / Вирусная база данных: 2437/5084 - Дата выпуска: 21.06.2012

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Gavrg 
Дата:   25.06.12 09:46


Добрый день.

Если есть чёткие программисты , то Otagon , fastwel (то бишь MicroPC)    - проверено временем , - некоторые контроллеры с незначительными изменениями по 20 лет производятся. Ввода AI,DI,DO) сделать на ГРЭЙхилах(лучше АЦП чем грейхилы я не встречал!!! ). Основная проблема - большинство программных блоков придётся ручками писать , ну и баги по полгода отлавливать .

Если времени в обрез то ПЛК, тут уж выбор большой , тот же фаствел продвигает I/O с широким температурным диапазоном, да  полно .

wi-fi,если примо железный - тут сложнее или выбирать контролллер с существующими таким модулем (на мой взгляд так проще), или находить нужную железку и прицепляться к ней (дрова -мрова, прерывания - секс ещё тот ) .
Или же  контроллер с ethernet-ом и роутер

Пром компьютерами вопрос не легче. Выбор огромный. Но реально долго и надёжно работать смогут не многие.

Если финансы не ограничены, можно  глянуть полевые ноутбуки паносоник и  гетак . (Видел , работал, ронял, снова работал). Да вот фиордовские мики компы или что то похожее на платформе Mini-ITX, думаю тоже  будут к месту .



Арнольду:  Ваш контроллер может и хороший, но это скорее не для этих задач.  Литиевая батрейка со сроком службы 1-3 года????, это не практично для полевого оборудования,да температурное исполнение не то , как уже заметили выше .  , на сайте ни слова про наработку на отказ .


Если у ВАС опыта нет - лучше обратитесь к профессионалам. Сделайте типа небольшого конкурса, участники найдутся точно, только  с Вас более точное Техническое задание.
 Будет намного лучше. А главное сбережёте - нервы , время, деньги.



 А это установка не для зондирования земли ?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Арнольд Галустов 
Дата:   25.06.12 20:07

Ильшат, спасибо на добром слове :)

Да, температурный диапазон, действительно маловат, я об этом сразу написал. Но это единственное слабое место.

Литиевая батарейка - вообще, срок жизни зависит от производителя батарейки и составляет около 10 лет. В данном случае имеется в виду срок поддержания данных в ОЗУ без питания при отключенных часах реального времени. С включенным RTC батарейки хватит на 30 дней. На практике процентов 30 контроллеров работает вообще без батареек.
Если батарейки нет, или она сдохла, то при включении питания программа грузится в ОЗУ из Flash памяти, что занимает от 5 до 15 сек в зависимости от объема, а так он запускается за 3 сек.

Сайт, конечно, сыроват, над этим работаем. Но информация о наработке на отказ имеется на швейцарском сайте. Вот ссылка http://sbc-support.ch/certificates/PCD/FFR_Rev_2_0.pdf. Данный контроллер (PCD3.M2320A4T5) имеет FFR (Field Flure Rate, на практике эквивалентно MBTF) = 100 тыс.часов, или примерно 16 лет по 24 часа в день.

Кстати, оборудование занесено в Российский Морской Ргистр Судоходства, а там требования очень не слабые... А так же в польский, немецкий, норвежский и Ллойд регистры.
http://www.sbc-support.ch/certificates/PCD/RMRoS-PCD1_2_3_7_PCS1_11.04017.250_2016-04-18.pdf
Тут, правда, не мы подсуетились, а фины, им надо было корабли продать с установленными контроллерами Saia, вот и потребовалась сертификация.

Короче, рекомендую... :)

С уважением,

Галустов Арнольд Сергеевич
Сайа Бургесс Контролз Рус (SBC Rus)
+7 495 744 09 10
www.saia.ru; www.saia-burgess.ru
arnold.galustov@xxxx-xxxxxxx.xx


  ----- Original Message -----
  From: Gavrg
  To: ASUTP@googlegroups.com
  Sent: Monday, June 25, 2012 9:46 AM
  Subject: Re: [asutp] Помогите подобрать PLC



  Добрый день.

  Если есть чёткие программисты , то Otagon , fastwel (то бишь MicroPC)    -
  проверено временем , - некоторые контроллеры с незначительными изменениями
  по 20 лет производятся. Ввода AI,DI,DO) сделать на ГРЭЙхилах(лучше АЦП чем
  грейхилы я не встречал!!! ). Основная проблема - большинство программных
  блоков придётся ручками писать , ну и баги по полгода отлавливать .

  Если времени в обрез то ПЛК, тут уж выбор большой , тот же фаствел
  продвигает I/O с широким температурным диапазоном, да  полно .

  wi-fi,если примо железный - тут сложнее или выбирать контролллер с
  существующими таким модулем (на мой взгляд так проще), или находить нужную
  железку и прицепляться к ней (дрова -мрова, прерывания - секс ещё тот ) .
  Или же  контроллер с ethernet-ом и роутер

  Пром компьютерами вопрос не легче. Выбор огромный. Но реально долго и
  надёжно работать смогут не многие.

  Если финансы не ограничены, можно  глянуть полевые ноутбуки паносоник и
  гетак . (Видел , работал, ронял, снова работал). Да вот фиордовские мики
  компы или что то похожее на платформе Mini-ITX, думаю тоже  будут к месту
  .



  Арнольду:  Ваш контроллер может и хороший, но это скорее не для этих
  задач.  Литиевая батрейка со сроком службы 1-3 года????, это не практично
  для полевого оборудования,да температурное исполнение не то , как уже
  заметили выше .  , на сайте ни слова про наработку на отказ .


  Если у ВАС опыта нет - лучше обратитесь к профессионалам. Сделайте типа
  небольшого конкурса, участники найдутся точно, только  с Вас более точное
  Техническое задание.
   Будет намного лучше. А главное сбережёте - нервы , время, деньги.



   А это установка не для зондирования земли ?

  ----
  E-mail автора: gavrg@xxxx.xx
  (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите подобрать PLC
Автор: Владимир Брыляков 
Дата:   20.07.12 10:28

Всем спасибо! Остановились на FASTWEL I/O. Вроде как дешево и сердито.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru