Автор: indian
Дата: 30.07.12 22:38
тема получает продолжение. обсуждается возможность внедрения данного устройства (С2000-ПП).
вот например мнение, да не взыщут с меня роялти авторы, а может кому-то и пригодится "рыба":
"... по этому вопросу есть несколько принципиальных моментов, которые необходимо серьезно обдумать.
1. Необходимо принятие решения на уровне руководства цехов (а может и комбината), в соответствии с нормативами промышленной и пожарной безопасности, о допустимости или недопустимости применения систем АСУТП, как звена системы пожарной безопасности, в качестве блокирования работы систем вентиляции.
2. Назначение систем АСУТП – это управление технологическим процессом. Она требует регулярного обслуживания, которое проводится в ППР. В это время производится перезапуск процессовых станций, снимается напряжение управления, возможна потеря связи с системой пожарной автоматики и т.п. Это же как раз время проведения огневых работ, когда система пожарной безопасности должна работать на 100%
3. Любая система АСУТП имеет время наработки на отказ, которое составляет по-моему около 99,9%. Это заявлено производителем систем и допускает возможность выхода из строя отдельных узлов или системы в целом. Кроме этого, существует вероятность проблем в сети, которая охватывает все системы Metso на комбинате. Последняя сетевая проблема в июне привела к невозможности управления двигателями и они остались в работе. То есть, существует вероятность, когда система не сможет отключить вентиляцию. Кроме этого, вентиляторы могут быть запущены с локального пульта, в этом случае система их никак не остановит.
4. Предлагаемое соединение по Profibus систем АСУТП и пожарной безопасности не является надежным и не гарантирует бесперебойную работу самой системы АСУТП. Это может стать причиной серьезной аварии на БДМ.
5. Смещаются границы ответственности за работу системы ПБ в сторону инженера АСУТП, не имеющего никакого отношения к пожарной безопасности. На сегодня это только соблюдение норм и правил по ПБ для работника, которые приняты на комбинате. В случае подключения пожарной автоматики к АСУТП он будет являтся ответственным за этот участок ПБ, так как является ответственным за работу системы АСУТП. Это уже другая статья со всеми последствиями.
6. Как правило, все системы защиты выполняются автономно. Только в этом случае они гарантируют надежную работу. И говорить про какую-то экономию в плане прокладки кабелей, установки дополнительных реле и прочее …. абсолютно недопустимо."
|
|