Автор: Bладимир Aсташкин
Дата: 14.11.12 13:05
Ясно. Продолжу.
Пока о вентиляции. 4 вентилятора по 3 кВт работают в круглосуточном режиме. Цена 1кВт*часа равна 3руб (уточните). Перемножаем.
4 шт * 3 кВт * 24 часа = 288 кВт*час (864 рубля в сутки).
Или за месяц
31 день * 288 = 8928 кВт*час (26784 рубля за месяц).
Или за год
365 дней * 288 = 105120 кВт*час (315360 рубля в год).
Совершенно очевидно, что такой способ Вам ну никак не выгоден, какие бы песни про контейнер не пели проектировщики. Если планируете эксплуатировать установку хотя бы несколько лет, то за такие деньги можно отгрохать громадное здание из сэндвич-панелей с автоматически горизонтально раскрывающимися (подобно двери товарного вагона) окнами и навороченной системой управления. Предусмотрите свободное пространство порядка 3м во все стороны от компрессора для обеспечения свободной вентиляции и проведения технического обслуживания и ремонта. На окнах и двери поставьте сетки, чтобы птицы в воздухозаборник не залетали. Предусмотрите небольшое окно со свободно болтающейся пластиной, чтобы здание не сложилось при случайном закрытии дверей и окон – компрессор мощностью 132кВт даст разрежение будь здоров. По этой же причине окна и двери должны открываться вовнутрь. Тарифы на электроэнергию обязательно вырастут, так что по поводу окупаемости не беспокойтесь.
Летом окна открываются настежь. Никаких вентиляторов! Охлаждение естественное, за счет большого объема помещения. Вот зачем нужно большое высокое (не менее 4 м) здание.
Зимой и осенью автоматика должна держать ставни на окнах в таком положении, чтобы температура в помещении была около +15°С. Никаких вентиляторов! Для раздвижения ставней примените исполнительный механизм. Для управления исполнительным механизмом установите два трехпозиционных регулятора. Грубый ±5…8°С и точный ±1…2°С.
Зимой при остановке компрессора окна необходимо немедленно закрыть. При снижении температуры ниже +9,5°С должны автоматически включиться ТЭНы. Если примените сэндвич-панели, то расход электроэнергии Вас приятно удивит. Вполне достаточно будет 5…10кВт даже в самый лютый мороз. Разумеется, если Вы ничего со щелями не начудите. ТЭНы примените трехфазные, лучше большие и без вентиляторов. Точность поддержания температуры ±0,5°С способен обеспечить почти любой дешевый промышленный двухпозиционный регулятор.
После запуска компрессора температура начнет увеличиваться. При температуре более +10,5°С автоматически отключатся ТЭНы. При температуре более +16…17°С постепенно, короткими толчками автоматически начнут открываться ставни на окнах (точный трехпозиционный регулятор). Если температура поднимется выше +20…22°С, ставни начнут открываться быстрее, более длинными толчками (грубый трехпозиционный регулятор). Длительность паузы между толчками должна быть примерно в 3 раза больше постоянной времени датчика температуры в воздухе. (Постоянная времени для жидкости тут ни при чем, она раз в 10 меньше, чем в воздухе).
Не вздумайте даже включать компрессор при отрицательной температуре! При сжимании воздуха образуется большое количество водяного конденсата. Если вода скопится в неподходящем месте и замерзнет, то Вы мгновенно угробите компрессор. Или лопатки турбины оторвете, или винтовую пару погнете, или масляный фильтр взорвется, или датчик давления откажет – компрессор будет увеличивать давление, пока что-то где-то не лопнет. Тут уж как повезет.
Примерно так, на мой взгляд, должен выглядеть нормальный проект.
|
|