Добрый день,
я думаю, что универсального способа не существует,
т.е. решение сильно зависит от выбора самого контроллера.
Чтобы все хорошо работало, в первую очередь надо,
чтобы сам контроллер был расчитан на такое подключение,
т.е., например, при пропадании питания или другой неисправности
одной из ветви контроллера вторая ветвь проболжала работать нормально.
Или придется ставить перед двумя контроллерами те или иные преобразователи,
"раздваивающие" сигнал.
ps: мы на своих "контроллерах" делаем резервированные системы,
как вариант, контроллеры опрашивают датчики поочередно,
как второй вариант - контроллеры опрашивают датчики с разным периодом цикла
опроса,
а потом путем вторичной обработки результатов измерений "выбросы" от
"налетаний" отсеиваются...
С уважением,
Александр Лептух.
*** "PARC-CENTRE" Ltd., St.Petersburg, Russia, +7 (812) 559-30-53 ***
*** E-mail: parc@xxxx.xxx.xx *** http://www.parc-centre.spb.ru ***
----- Original Message -----
From: "Ilya Ablin" <insat@xxx.xx>
> Посоветуйте, пожалуйста, наиболее дешевый и удобный способ подключения
> сигнала от датчика (ток, термометр, термопара) к двум контроллерам сразу
> (резервированный комплект). Контроллеры имеют входы любого необходимого
> типа.
|
|