Автор: Dmitry Golovkin
Дата: 06.02.02 17:23
> DG> возможно ли в сети Profibus DP, что бы
> DG> несколько мастеров читали (писали) из (в) одного и того же слейва, или
> DG> каждый слейв пренадлежит только одному мастеру?
>
> Какой тип коммуникации FDL Вы используете?
> Если "точка к точке", то нет.
> Если Broadcast или Multicast - да.
Если честно, то я не знаю, я не большой специалист по Profibus, возникла
задача продублировать контроллер, т.е. стоят 2 контроллера, в каждом мастер,
и общие для обоих слейвы, если один PLC не работает, то начинает работать
второй.
На сколько я понял есть 2 режима работы сети, когда, каждый слейв
пренадлежит одному мастеру, и данные автоматически передаются между
мастерами и принадлежащими им слейвами, и режим сообщений через мейлбоксы,
когда мастер запрашивает информацию с конкретного слейва или группы слейвов,
но я так понял, что эти команды для диагностики слейвов или для других
служебных целей, и не понятно можно ли прочитать данные с любого узла или
нет?
|
|