 WinCC и хранение runtime базы данных на CD
Автор: TANDEM 
Дата:   10.02.02 19:17

Добрый день форум  АСУТП.

Как осуществлять резервное копирование базы данных
процесса WinCC на CD или другой HD?

Эти данные хранятся в файле NAMErt.db

Если этот файл (базу данных) периодически записывать на другой носитель,
то возможно ли их потом просмотреть на том же компьютере, который ведет процесс?
(по моему это сомнительно)
А на другом компьютере?
Кто-то делал подобное?


Какое максимальное время ведения архивов данных и сообщений в WinCC
и какой ориентировочный размер базы данных при этом?


Best regards, Bogdan Kudlak

-------------------------------------
Company     KP Tandem
E-mail      tandem@xx.xx.xx
Tel         380-3422-24285
Tel/Fax     380-342-523020

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WinCC и хранение runtime базы данных на CD
Автор: Dmitri Chistiakov 
Дата:   11.02.02 11:34

>
> Добрый день форум  АСУТП.
>
> Как осуществлять резервное копирование базы данных
> процесса WinCC на CD или другой HD?

Любыми стандартными средствами.
Мы просто весь проект сохраняем, упаковывая его WinZip`ом
сразу по сети на другую машину.

>
> Эти данные хранятся в файле NAMErt.db
>
> Если этот файл (базу данных) периодически записывать на другой носитель,
> то возможно ли их потом просмотреть на том же компьютере, который ведет процесс?
> (по моему это сомнительно)

В проекте может быть только одна база.
И естественно WinCC работает только с одной.

> А на другом компьютере?
> Кто-то делал подобное?
>
>
> Какое максимальное время ведения архивов данных и сообщений в WinCC
> и какой ориентировочный размер базы данных при этом?

Обо всём этом имеется информация в документации.

Вот например вырезка из описания TagLogging
----------------------------------------------------------------
Циклический буфер в основной памяти

Циклический буфер в основной памяти используется для записи текущих

трендов в пределах короткого временного интервала. Он позволяет производить

ограниченную во времени запись значений процесса. При заполнении буфера на

место более старых данных записываются новые.

Содержимое буфера текущих значений измерения можно сохранять как

"моментальный снимок" процесса по сконфигурированному событию (действию,

событию и т.д.).

Размер циклического буфера для тега вычисляется следующим образом:

Количество измеренных значений * 28 байт.

Циклический буфер на жестком диске

Значения измерений записываются в циклический буфер, имеющий

сконфигурированную длину. При заполнении буфера на место более старых

данных записываются новые.

Имеется возможность сохранения значений измерения, содержащихся в

циклическом буфере, по сконфигурированному событию (действию, событию и

т.д.). В макросе следует описать тип и диапазон значений измерения, которые

должны быть сохранены.

Значения измерений могут также быть занесены в базу данных или в таблицы

DBase III. Если объем значений измерения, подлежащих обработке, слишком

велик, рекомендуется использовать таблицы dBase III.

----------------------------------------------------------------


С уважением, Чистяков Дмитрий
СТА ПХЛ ОАО "СеверСталь"




>