 Диспетчеризация котельной
Автор: andrey.e 
Дата:   19.09.13 14:45

Здравствуйте уважаемые коллеги подскажите как лучше организовать:
Есть котельная с контроллером который имеет выход CAN-Bus управление и мониторинг контроллера нужно осуществлять из соседнего здания (с двух АРМ), есть решение: подключение дополнительного преобразователя интерфейсов COCO-PC и GSM модема, есть ли другие способы помимо GSM, каковы стандартные решения по диспетчеризации котельных?
Как я понял GSM еще используется для аварийной сигнализации, так что он в любом случае должен быть. Просто постоянно передавать данные для диспетчеризации и управления по GSM моветон.

С уважением, Ермилов Андрей
ООО "ИЦ СЭП" г.Тольятти

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   20.09.13 12:35

andrey.e писал(а):

> Здравствуйте уважаемые коллеги подскажите как лучше организовать:
> Есть котельная с контроллером который имеет выход CAN-Bus управление и
> мониторинг контроллера нужно осуществлять из соседнего здания (с двух АРМ), есть
> решение: подключение дополнительного преобразователя интерфейсов COCO-PC и GSM
> модема, есть ли другие способы помимо GSM, каковы стандартные решения по
> диспетчеризации котельных?
> Как я понял GSM еще используется для аварийной сигнализации, так что он в любом
> случае должен быть. Просто постоянно передавать данные для диспетчеризации и
> управления по GSM моветон.
>
> С уважением, Ермилов Андрей
> ООО "ИЦ СЭП" г.Тольятти

Мониторить состояние оборудование через GSM – это нормально.

А для реализации управление через GSM Вам необходимо будет заключить договор с поставщиком услуг связи на организацию канала связи, и этот канал должен быть «надежным».

Есть смысл до преобразователя интерфейсов COCO-PC установить CUN BUS конвертер (мост) в оптику и сигнал на управление забирать с него.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   20.09.13 12:48

Ильгиз Биргулиев писал(а):

> Мониторить состояние оборудование через GSM – это нормально.
>
> А для реализации управление через GSM Вам необходимо будет заключить договор с
> поставщиком услуг связи на организацию канала связи, и этот канал должен быть
> «надежным».

Мониторить наверное можно (хотя я бы не стал),
но управлять через GSM? Он же не гарантирует
связь сам по себе, он так устроен.

Если здание рядом, неужели невозможно проложить
кабель? В крайнем случае я бы сделал прямой радиоканал.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   20.09.13 13:04

Ivan Zhukov писал(а):


> Мониторить наверное можно (хотя я бы не стал),
> но управлять через GSM? Он же не гарантирует
> связь сам по себе, он так устроен.

Поэтому и необходимо, чтобы поставщик услуг связи (оператор) выделил надежный канал связи.

В СМИС так и делают, но там мониторинг сводится к информированию посредством SMS-сообщений об аварийных ситуациях. И при этом предприятие заключает договор с оператором на оказание услуг связи.

Физический канал (оптика, медь или что Вам нужно) конечно надежнее.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Проектировщик 
Дата:   20.09.13 14:45

зачем вообще поставщик услуг связи?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Zurab 
Дата:   26.09.13 14:11

Длина CAN bus
1 Мбит/с 40 м
500 Кбит/с 100 м
125 Кбит/с 500 м
10 Кбит/с 5000 м

может хватит до соседнего здания, GSM стоит))

С ув

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: indian 
Дата:   26.09.13 21:42

в роутер Mikrotik два 3G свистка от разных операторов. примеров конфигурации достаточно.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Zurab 
Дата:   27.09.13 08:03

Зачем вообще нужен 3G,GSM,SPRS в данном случае здание "соседнее" можно напрямую дотянуть, интерфейс промышленный расстояния поддерживает большие?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Николай Афанасьев 
Дата:   02.10.13 02:57

Могу поделится опытом по теме:

У нас 3 котельных установки, сбор информации производится через GSM. Головы на котельных стоят "Взлёт", интерфейс у взлёта RS 232, к ним подключены модемы "ОВЕН", на другом конце стоят антологичные модемы, соединены с преобразователями интерфейсов "MOXA", далее простой коммутатор через витую пару, ну и собственно станция оператора... могу подробнее - если нужно!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   02.10.13 11:04

Недавно на одном Муниципальном предприятии, где была реализована AСОДУ c примением GPRS-технологий посетила комиссия ФСТЭК. По результатам экспертизы ввиду того, что сеть GSM по определению является открытой сетью, предписано установить на все каналы аппаратные средства криптографической защиты информации (СКЗИ), реализовать резервные каналы связи, установить межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений, средство анализа защищенности. Все эти работы тянут на сумму большую, чем стоит сама АСОДУ.
И всё это несмотря на то, что КП используют "серые" IP-адреса, и к тому же в соответствии с возможностями протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, инициативу на соединение с ВУ инициирут только КП.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Диспетчеризация котельной
Автор: Николай Афанасьев 
Дата:   04.11.13 18:03

Виктор, Думаю это касается только Муниципальных учреждений, к частным лицам, м компаниям - это не должно относится.... Хотя подумываем отказаться от GSM. Недавно была задача по учёту эл. Энергии, думали также собрать на модемах, потом решили сделать ход конём, на одном из зданий оказалась локалка предприятия, недалеко от подстанции, взяли "MOXA" воткнули в сеть, дотянули кабелем до подстанции RS 485, на сервере выловили МОКСУ, назначили виртуальный СОМ порт, и бум-бум, всё заработало, и честно говоря модемное соединение GSM - В этом плане отдыхает!!! теперь подумываем на котельные так-же сделать!!!.....