 Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: MypaBeu 
Дата:   03.10.13 14:31

Добрый день коллеги.
Постоянно возникает задача: прибор Exd находится во взрывоопасной зоне, прокладка кабеля по Ex зоне должна  быть в трубе с гермовводами при входе в Ex зону и при входе кабеля в прибор.
Вопрос: можно ли не использовать кабель в трубе, но просто бронекабель? Потому что это реально сложно проложить кабель в трубе с 10 изгибами и приваривать это все к проходным коробкам и к прибору (стараемся думать о заказчике).

ПУЭ вроде бы говорит, что можно, но старшие товарищи утверждают, что при прохождении экспертизы эксперты  указывали было дело на то, что любой кабель должен быть проложен в трубе по Ex зоне.

Прошу помочь, кто сталкивался, как проложить, как потом отписываться от экспертов.

---
С уважением, Сергей Левченко (пишу с аккаунта начальника).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Apostol 
Дата:   03.10.13 16:17

У нас ни разу не было замечаний. В ПУЭ и ГОСТ чётко прописано о возможности прокладки бронированного кабеля без трубы в зоне.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Ryzhij 
Дата:   03.10.13 22:39

Можно, а если цепи в кабеле искробезопасные, то и кабель без брони применим.
Вопросы механической защиты в местах возможных повреждений решайте с заказчиком, исходя из требований безопасности и категорийности оборудования.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Проектировщик 
Дата:   08.10.13 08:43

Для Exd - либо в трубе до выхода из зоны, либо в броне

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Фархад Аблатипов 
Дата:   08.10.13 12:49

Мы гибы труб не делаем, если их много. Повороты выполняются из металлорукава для защиты кабеля. Вроде проблем с РТН здесь нет.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Denis 
Дата:   08.10.13 14:05

Фархад Аблатипов писал(а):

> Мы гибы труб не делаем, если их много. Повороты выполняются из металлорукава для
> защиты кабеля. Вроде проблем с РТН здесь нет.

 Если не секрет, какую марку металлорукавов применяете?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Apostol 
Дата:   08.10.13 14:16

А как вы относитесь к ПУЭ 6 Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
Открытые и скрытые электропроводки
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Металлорукав тоже попадает под этот запрет? А короба со стенкой более 2 мм, разве не перебор?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Denis 
Дата:   08.10.13 14:28

Apostol писал(а):

> А как вы относитесь к ПУЭ 6 Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов
> прокладки и проводов и кабелей
 Вообще-то уже давно вышло 7-е издание ПУЭ :)

> Открытые и скрытые электропроводки
> Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок
> 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
> Металлорукав тоже попадает под этот запрет? А короба со стенкой более 2 мм,
> разве не перебор?
 Существуют защитные оцинкованные трубы и короба, а так же из нержавейки(практически у всех производителей).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Apostol 
Дата:   08.10.13 14:38

Вы уверены, что глава 2.1 ПУЭ 6-го издания отменена?:)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Проектировщик 
Дата:   08.10.13 16:20

Рукав герметичный?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Фархад Аблатипов 
Дата:   08.10.13 20:29

Металлорукав исключительно для мех. защиты кабеля. О какой герметичности идет речь. и зачем на кабеле с ненарушенной изоляцией герметичный металлорукав? Данная технология применена на ГРП, замечаний не было... Естественно все ввода  в приборы, шкафы, эл.привод и т.д. герметичны!!!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Проектировщик 
Дата:   08.10.13 21:00

Для оборудования со взрывозащитой Exd трубные проводки д.б. испытаны на герметичность. Иначе грош цена такой защите, если она пропускает взрывоопасную смесь внутрь

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Фархад Аблатипов 
Дата:   09.10.13 09:53

Внутрь чего? Или хотите сказать что  проводка (трубная) должна быть проложена вплоть до ввода  в приборы, шкафы, эл.привод и т.д. Физически места в помещении не хватит с 20-30 датчиками  и десятком исполнительных механизмов для подобной прокладки кабелей. Я думаю, что смысл защиты - не допустить взрывоопасную среду в те места, где возможно её воспламенение...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Apostol 
Дата:   09.10.13 10:00

По ГОСТу и ПУЭ достаточно уплотнить трубу для предотвращения прохода взрывоопасных газов и паров в другую зону.
Зачем герметичный металлорукав?
Exd оболочка с Exd кабельным вводом не требует далее от оборудования для прокладки кабеля никаких герметичных фитингов.
Замечаний при сдаче не было ни разу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Прокладка кабеля по взрывоопасной зоне
Автор: Давыдик С. 
Дата:   09.10.13 10:11

Для прокладки кабеля от датчика (исполнительного механизма) до короба используем герметичный металлорукав ГЕРДА-МГ (или аналог)  и трубу. Если без металлорукава сразу в трубу, то заделываем вход в трубу герметикам, что бы внутри не скапливалась влага или взрывоопасная смесь.
Если расстояние прокладки одиночного кабеля очень большое, более 10 - 20 метров, используем короб, т.к. протянуть кабель в трубу в данном случае тяжело (на практике убедились). Можно в данном случае использовать бронированный кабель, что бы не заморачиваться с коробом, но тут встает вопрос удобно ли будет такой кабель подключать к датчику, коробке, шкафу...
При прокладке бронированного  кабеля необходимость в металлорукаве и трубе (за исключением прокладки по полу в местах, где передвигается обслуживающий персонал) исчезает, т.к. они, металлорукав и труба, служат для защиты от механических повреждений.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение