форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 сигнальные листы адресов Modbas
Автор: SemenovEB 
Дата:   09.10.13 12:03

Господа интересуют сигнальные листы адресов Modbas устройств REF542 и не
только, точнее интересно кто то когда либо сталкивался с такими вещами.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: сигнальные листы адресов Modbas
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   09.10.13 15:06

Здравствуйте,

Для REF542 придется, наверно, формировать листы в зависимости от
конфигурации устройства. Но одним документом не обойтись.

Про Modbus RTU
http://www05.abb.com/global/scot/scot229.nsf/veritydisplay/1daf010163daa179c125720500347f2a/$file/ref542plus_modbus-rtu%20trm_755868_enb.pdf

Общее описание и конфигурировние
http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/24e4cb086397bf9ac1256acc002f6fb3/$file/Ref542en2C04.pdf

Мапирование
SPABUS
LON
IEC 60870-5-103
MODBUS RTU
http://application-notes.digchip.com/310/310-49607.pdf


Для REF 542plus и IEC 61850 отдельный двухдневный курс за 1000 EUR.
И вроде не учат они без покупки оборудования.
(Регистрация  Vaasa.ABBuniversity @ fi.abb.com)


Говорят ABB выдает лично в руки еще информацию
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3543


  ---
  С уважением,
  Зоркальцев Александр
  ООО ЭлеТим, г. Томск.



-----Original Message-----
From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of
SemenovEB
Sent: Wednesday, October 09, 2013 3:04 PM
To: ASUTP@googlegroups.com
Subject: [asutp] сигнальные листы адресов Modbas

Господа интересуют сигнальные листы адресов Modbas устройств REF542 и не
только, точнее интересно кто то когда либо сталкивался с такими вещами.


--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: сигнальные листы адресов Modbas
Автор: SemenovEB 
Дата:   11.10.13 11:46

Огромное спасибо за ответ.
Небольшое отступление, компания АВВ поставила нам свою скада систему EOW800xA, а сигналы от устройств требуют от заказчиков.
С IEC-61850 и Modbas для REf542 и SUE300 оказалось все до банальности просто, все адреса прочитаны и принцип их формирования ясен.
Больше времени ушло на считывание адресов MICOM P633 по МЭК-103 но и с этим справились.
Еще победили УП-23 и БМЦС.
Теперь переходим на устройство ОВОД-МД и тиросот может по нему что то есть??

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: сигнальные листы адресов Modbas
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   12.10.13 02:02


> С IEC-61850  оказалось все до банальности просто,

Однозначно 5!

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: сигнальные листы адресов Modbas
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   14.10.13 08:52

Здравствуйте,
А какие вопросы могут быть с ОВОД-МД.
Это же Российский производитель.
Со стр.51 руководства все описано вроде
http://c-e-r.ru/files/12/rukovod_po_prim.pdf

тиросот с SNMP управлением ?

  ---
  С уважением,
  Зоркальцев Александр
  ООО ЭлеТим, г. Томск.


-----Original Message-----
From: asutp@googlegroups.com [mailto:asutp@googlegroups.com] On Behalf Of
SemenovEB
Sent: Friday, October 11, 2013 2:47 PM
To: ASUTP@googlegroups.com
Subject: Re: [asutp] сигнальные листы адресов Modbas

Огромное спасибо за ответ.
Небольшое отступление, компания АВВ поставила нам свою скада систему
EOW800xA, а сигналы от устройств требуют от заказчиков.
С IEC-61850 и Modbas для REf542 и SUE300 оказалось все до банальности
просто, все адреса прочитаны и принцип их формирования ясен.
Больше времени ушло на считывание адресов MICOM P633 по МЭК-103 но и с
этим справились.
Еще победили УП-23 и БМЦС.
Теперь переходим на устройство ОВОД-МД и тиросот может по нему что то
есть??


--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: сигнальные листы адресов Modbas
Автор: SemenovEB 
Дата:   14.10.13 12:04

Автор: Соколов Дмитрий
Дата:   12.10.13 02:02


> С IEC-61850  оказалось все до банальности просто,

Однозначно 5!
может не совсем правильно выразился, но для тех задач которые нам требовались, P, Q, I, U положения коммут.аппаратов и сигнализация синхронизация времени все получилось, исключением является запись осциллограмм на сервер, по ним нет синхронизации времени но сами осциллограммы пишутся, передаются)

Вот еще вопрос касательно MODBUS на REF542 каким образом по нему можно забирать осциллограммы может кто подсказать.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: сигнальные листы адресов Modbas
Автор: SemenovEB 
Дата:   14.10.13 14:01

Тиросот насколько я знаю без SNMP управления.