 Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: MaxML 
Дата:   31.10.13 18:10

Стоит задача по обозначению позиции "вскрытие колодца". Нужно на концевом выключателе приклееть позиционную бирку. Только вот не могу сориентироваться по ГОСТ 21.404-85. У меня концевой выключатель, при открытии колодца только сигнализирует в диспетчерском пункте о факте открытия. Ничего не отключает, ни включает, ни переключает и в блокировке не учавствует. Но это контактный прибор. Как стоит обозначить позицию - GSA-1 или GA-1?
Тот же вопрос с датчиком прохождения отчистного устройства по трубе, тоже нужна позиционная бирка. Тоже в диспетчерском пункте сигнализирует о проходжении устройства. Ничего не включает, не отключает, ни переключает и в блокировке не учавствует. Но эето тоже контактный прибор. Как стоит обозначить позицию - GSA-2 или GA-2?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   01.11.13 07:27

Обозначайте GA и номер позиции.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Сергей Чернов 
Дата:   01.11.13 22:15

Согласен с Ильгизом. Этого будет достаточно

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: MaxML 
Дата:   09.11.13 11:08

Еще один вопрос, какая позиция может быть обозначена ZA-1? Что это?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: ГеннадийП 
Дата:   10.11.13 17:43

Надо обозначать GSA, так как концевой выключатель замыкает свои контакты и сигнализирует.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   11.11.13 07:36

MaxML писал(а):

> Еще один вопрос, какая позиция может быть обозначена ZA-1? Что это?

Согласно ISA–S5.1–1984 символом Z обозначается положение/размер.
Т.е. обозначение ZA-1 по ISA–S5.1–1984 аналогично обозначению GA-1 по ГОСТ 21.404-85.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: ГеннадийП 
Дата:   11.11.13 10:26

Поправлюсь по концевику. Никакой буквы А не должно быть. Концевик сам по себе не сигнализирует. Он только замыкает свой контакт. Сигнализирует прибор в диспетчерском пункте. Так что концевик - GS.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Сергей Чернов 
Дата:   11.11.13 11:22

Убедил. Но тогда сигнализатор в диспетчерском пункте должен быть GAS, а не GSA?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Сергей Чернов 
Дата:   11.11.13 11:25

Или в диспетчерском пункте должен быть как раз GA?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: ГеннадийП 
Дата:   28.12.13 17:52

Если вторичник только на положение, то GA. Первый знак - обозначение параметра, второй знак - функциональный признак прибора. Вторичник сигнализирует - значит А.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Андрей Кривошеин 
Дата:   22.01.14 21:05

ГеннадийП, я считаю, Вы вводите человека в заблуждение. ГОСТ 21.404-85 говорит достаточно чётко:
"2.10. Букву А применяют для обозначения функции «сигнализация» независимо от того, вынесена ли сигнальная аппаратура на какой-либо щит или для сигнализации используются лампы, встроенные в сам прибор.
2.11. Букву S применяют для обозначения контактного устройства прибора, используемого только для включения, отключения, переключения, блокировки.
При применении контактного устройства прибора для включения, отключения и одновременно для сигнализации в обозначении прибора используют обе буквы: S и А."
Концевик используется для сигнализации, а сигнальная аппаратура вынесена.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: ГеннадийП 
Дата:   24.01.14 12:44

отвечаю Андрею:
Вопрос, конечное, не глобальный. От обозначения ничего не зависит. Пункты ГОСТа Вами приведены корректно.
Предлагаю рассмотреть в ГОСТЕ примеры обозначений приборов:
PS - прессостат, установленный по месту. Я устанавливаю такие приборы в котельных для сигнализации падения давления газа на вводе.
PIS - электроконтактный манометр, установленный по месту. Я устанавливаю такие приборы в котельных для сигнализации повышения или понижения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
Чем концевик, сигнализирующий об открытии колодца отличается?
Считаю, что букву А в обозначении концевика добавлять не надо. Если бы на концевике был светодиод, тогда надо было бы.
Если бы прибор стоял бы в щите и сигнализация была бы на щите, тогда тоже можно букву А добавить.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Как обозначить поз. GSA или GA?
Автор: Андрей Кривошеин 
Дата:   27.01.14 15:42

ГеннадийП, как говорится, это тоже можно объяснить)
Приведённые вами примеры могут использоваться совсем не для сигнализации... например, прессостат включить в схему управления вентилятором/насосом. И без всякой сигнализации управлять. PIS  - аналогично.
Дело ведь не в приборе, а в том, что он делает в данном конкретном месте/случае.
И задача схемы автоматизации - максимально доходчиво это объяснить эксплуататору.
Поэтому у нас не принято использовать букву S, если по сигналу включается всего лишь лампочка...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение