форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: francuzik 
Дата:   06.11.13 13:42

Суть вопроса:
Есть 5 блоков согласования кондиционеров СРК-М( выходы: протокол ModBus(RS232 или Ithernet) необходимо подвязать их в систему диспетчеризации(контроллеры DESIGO протокол BACNET/IP). Как понимаю есть два варианта:
1. Поставить рядом с СРК конвертор RS232/485 и отправить все на модуль TX-OPEN, но не хочется(для  конвертора нужен блок питания) ставить дополнительный щиток под оборудование.
2. Снять информацию по Ithernet(протокол ModBus), но тут у меня возникают вопросы:
-можно ли обвязать СРК-М через коммутатор а потом поставить конвертор ModBus TCP/IP- BACNET/IP
-или придется ставить конвертор ModBus TCP/IP- BACNET/IP на каждый СРК-М?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   06.11.13 19:32

Запитайте конвертер по кабелю, типа КИПЭВ 2x2x0.7. По одной паре rs-485, по второй питание

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: francuzik 
Дата:   08.11.13 13:21

Тоже вариант, но всетаки вариант с Ithernet имеет право на жизнь?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   08.11.13 14:26

francuzik писал(а):

> Тоже вариант, но всетаки вариант с Ithernet имеет право на жизнь?

Если ваш Bacnet/ModbusTCP преобразователь работает  как Bacnet-сервер и ModbusTCP-клиент (сам собирает данные с разных IP Модбас-устройств и даже сможет опросить СРК-М), то вполне рабочий вариант.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: francuzik 
Дата:   08.11.13 15:04

вот такой вариант подойдет?
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_BACnet_IP_server_Modbus_TCP_master_datasheet_eng.pdf

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: Соколов Дмитрий 
Дата:   08.11.13 16:12

francuzik писал(а):

> вот такой вариант подойдет?
> http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_BACnet_IP_server_Modbus_TCP_master_datasheet_eng.pdf

Приведенный пример как раз Bacnet-сервер, ModbusTCP-клиент. Но вопрос в том сможет ли он опросить СРК-М. Если прочитать по диагонали описание на CРК, то похоже он не Modbus-TCP сервер. У него внутри стоит преобразователь Ethernet-RS232 для работы с виртуальным СОм-портом компьютера, т.е. простое удлинение rs232 через Ethernet. И скорее всего он не сможет преобразовать запрос Modbus-TCP от IntesisBox в Modbus-RTu ожидаемый СРК. Для этого нужно чтобы внутри СРК стоял преобразователь Modbus TCp/Modbus RTU. Этот вопрос нужно задать производителю СРК.

Да и вообще узнать стандартный ли там Модбас .

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Интеграция СРК-М в сеть BACNet
Автор: francuzik 
Дата:   11.11.13 09:38

Спасибо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение