Автор: Стратула Антон
Дата: 11.11.13 19:57
Лучшее, с чем сталкивался- комплекс приемосдаточных испытаний у службы АСУ ТП Тобольксого УМН
Они требуют еще на стадии проектирования разработки отдельного томика Испытания.
в нем помимо самой АСУ ТП включены ВСЕ строящиеся и реконструируемые системы.
в вашем случае:
запросите из состава исполнительной:
1. журналы входного контроля кабелей материалов и приборов КИП (обычно их совсем нет)
2. исполнительные схземы соединений и таблицыпо каждому шкафу и щиту, который был "затронут" ремонтом или заменен.
3. программы индивидуальных испытаний щитов шкафов и приборов до монтажа.(от изготовителей если комплектные) или подымите старые если не было их замены, а только ремонт. И протоколы этих ИИ.
4. Запросите программы комплексного опробования по каждой подсистеме и протоколы этих КО.
5. Запросите программу комплексного опробования объекта - все подсистемы и центральная система как единое целое, а также протокол этого КО.
6. Программу приемо-сдаточных испытаний (внимание) со штампом "согласовано" от генерального проектировщика объекта и/или проектировщика этого капитального ремонта. в противном случае подрядчик будет выполнять всю последовательность действий "первоначального" проекта по требованиям генпроектировщика.
7. Календарный план, согласованный со службой эксплуатации.
8. Временную инструкцию по эксплуатации на период приемо-сдаточных испытаний системы на период 72 часа. в режиме "с отключенными линиями управления и регулирования"
9. Временную инструкцию по эксплуатации на период приемо-сдаточных испытаний системы на период 24 часа в режиме "без ограничения функциональности".
10 "комплексное испытание работы АСУ" по штатной программе ежегодных испытаний утвержденной заказчиком.
тогда
при СМР
в ходе работы - принимаете участие в ИИ шкафов,щитов и агрегатов до их монтажа и пр передаче под монтаж.
в ходе работы - принимаете участие в ИИ после монтажа на объекте.
в ходе работы - принимаете участие в КО подсистем.
по окончанию работ
при ПНР - принимаете участие в КО и ИИ подсистем.
после ПНР - ПСИ 72 часа "с отключенными линиями управления и регулирования"
после ПНР - ПСИ 24 часа "без ограничения функциональности."
!перед подписанием КС 11 в опытную эксплуатацию (от 1 мес, до 1 года)
приемо-сдаточное "комплексное испытание работы АСУ" по штатной программе ежегодных испытаний утвержденной заказчиком.
Это максмиум... больше только ПОЛНАЯ проверка ВСЕХ ЗАЩИТ.. (но ее делают на стенде и только, пожалуй , для ООПО)
Так устроит?
|
|