Автор: Сергей_Москва
Дата: 12.12.13 10:40
Андрей Мурашко писал(а):
> Сергей,
>
> Моя информация заканчивается 2011 годом, когда я ушел из представительства
> Роквелл.
> Однако, я уверен в том, что после моего ухода, в представительстве не осталось
> людей, знающих FF ;-)
>
>
> А Вы приобретали FFLD4 у кого?
> И где его использовали?
>
> С наилучшими пожеланиями,
> Андрей Мурашко
Ну поставка была в 2010 году, преобретали через Комплекс Аутомэйшн, в настоящее время используются в контурах регулирования на Ванкорском н/м. Поэтому и был удивлен Вашим постом. Но я наверное просто не знаю тонкостей взаимотношений представительства роквелл и его дестрибьюторов.
Mamleev Marat писал(а):
> > Мы применяли Foundation Fieldbus с ControlLogix. Но шлюз был от Rockwell -
> 1757-FFLD4...
>
> Интересно было бы услышать ваш отзыв по результатам использования такого
> решения в проекте.
>
> С уважением,
> Мамлеев Марат.
Если какие-то конкретные вопросы - обращайтесь отвечу:) А опыт...все работает нормально, хотя пришлось повозится - у роквелла по момему мнению не очень дружелюбный интерфейс для настройки и окнфигурирования FF. У емерсона вроде бы по проще. Более точно не скажу - у емерсона только видел со стороны, а не ковырялся:)
C уважением, Сергей.
greyssm@xxxx.xx
|
|