 Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: Ingener ASUP 
Дата:   23.12.13 12:05

Доброе утро всем! Прошу помочь в следующем вопросе. Необходимо связать ПЛК Quantum 140CPU43412U SE (2 Modbus (RS-232), 1 Modbus Plus (RS-485)) и привод  DCS 400 ABB (1 RS-232). В Unity Pro v.2.2 (не знаю как в более новых) можно создать только Ethernet и Modbus Plus подключения. К DCS 400 ABB подключается по оптике MODBUS Adapter Module NMBA-01 (RS-485). Значит наиболее правильным будет подключение по RS-485, используя поддерживаемый modbus NMBA-01 или есть другие варианты? Спасибо.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: Михаил Барсуков 
Дата:   23.12.13 13:53

Даже используя Unity Pro v7.0 из стандартных сетей можно создать MB+ и TCP/IP. (все у вас верно)
Используйте MB+ для связи с приводом.
http://www.abb-com.ru/content/files/DCS400.pdf - мануал.
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1223/3b/d21afdea0303c1e75c8b657aabd38a3b.jpg - стр. 7-10.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: san 
Дата:   23.12.13 20:50

А что Modbus RTU в Quantum разве не доступен? Думаю ABB  проще/дешевле связать через Modbus over RS232 чем через Modbus+. Хотя конечно могу ошибаться.

Александр Пупена.
Кафедра ИАСУ,Национальный университет пищевых технологий. Киев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: Ingener ASUP 
Дата:   24.12.13 09:32

Могу и я ошибаться, но пока всё в пользу Modbus over RS-485,т.к.:
1. помехозащищённость экранированной витой пары и т.д. в условиях цеха
2. в нашем случае при добавлении трёх АВВ достаточно приобрести один MODBUS Adapter Module NMBA-01 и подключить приводы к нему последовательно и далее в сеть. Поэтому не нужно дополнительно приобретать модуль(ли) связи МВ (к вопросу "проще/дешевле связать через Modbus over RS232")
3. достаточно ясная программная настройка МВ+: создание сети, добавление узлов, чтение регистров. А с МВ - не понятно.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: san 
Дата:   25.12.13 11:27

Modbus over RS-485 и MB+ это разные вещи. Не путайте их. Хоть MB+ работает поверх RS-485, там даже не асинхронный обмен.
Modbus over RS-485 нужно читать как Modbus RTU over RS-485.
Модуль NWPM-01 судя по мануалам, поддерживает именно Modbus RTU over RS-485.
По этому в Вашем случае, ИМХО, нужно либо к Квантуму приобреать модуль с портом RS485 и поддержкой Modbus Master,
либо покупать адаптер преобразователь RS232-RS485.

Александр Пупена.
Кафедра ИАСУ,Национальный университет пищевых технологий. Киев.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: Михаил Барсуков 
Дата:   25.12.13 15:53

Адаптер MB+ нужно использовать, если вы уже не закупили MODBUS Adapter Module NMBA-01 конечно.
http://s017.radikal.ru/i411/1312/27/02b1f4724dc7.jpg

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Quantum 140CPU43412U + ABB DCS 400
Автор: Ingener ASUP 
Дата:   27.12.13 15:45

Нам подходит MB+ адаптер NMBP-01. Пока хочу напрямую по Modbus подключиться, но в Unity Pro v2.2 даже XXMIT функционального блока нет. Например, для Concept v2.2 можно XXMIT библиотеку скачать. Жду ответа от техподдержки. Спасибо за советы. Удачи.