форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 пропорциональное дозирование
Автор: slava 
Дата:   24.12.13 08:11

Доброго времени суток. Как можно реализовать пропорциональное дозирование диоксида хлора в зависимости от расхода воды. Есть следующее
 1 токовый выход с расходомера
2 программируемое реле zelio logik токовый вход и дискретные выходы
3 2 насоса дозатора с обратной связью

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: cat100 
Дата:   24.12.13 09:43

И что у нас за насосы дозаторы? И что за модификация zelio logiik?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   24.12.13 10:23

slava писал(а):


> 2 программируемое реле zelio logik токовый вход и дискретные выходы

Какой токовый сигнал (0-20, 4-20 мА)? Модель Zelio Logic? Насколько помню у него только входа по напряжению. И как дискретные выходы завязаны по схеме?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: Сергей_Москва 
Дата:   24.12.13 10:34

По моему мнению нужен PID или хотя бы PI

C уважением, Сергей.
greyssm@xxxx.xx

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: Стратула Антон 
Дата:   24.12.13 11:23

Сергей_Москва  автор же пишет- пропорционально..
 то есть регулятор прямого действия, чем больше  мгновенное значение не выходе расходомера тем больше доза эой гадости ...

посему:
программируйте расходомер на передачу по 4-20 мА МГНОВЕННОГО расхода  воды или ее скорости (по сколости можно вычислить расход - диаметр х скорость х 1 сек.)

насос дозатор - поршневой видимо... поэтому управление им или через частотник или имнульсом на вход.
в первом случае рассчитайте по концентрации (требуемой) требуемую частоту вращения электропривода дозатора. во втором - количество импульсов в сек.  опрос можете производить 1 раз в сек или 1 раз в мин.. если процесс изменения расхода не очень быстрый...
учитывать также надо и размер бака-смесителя...

выходной сигнал (импрульс)  вы будете формировать самостоятельно, скважность постоянная - под макс раход, а меняете  и частоту импульсный режим работы реле..

думаю, что  модуль вам потребуется с транзисторными выходами для подключения через модули УСО скажем от .
grayhill

есть такие модули grayhill, которые частоту преобразуют в 4..20 ...

дерзайте

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: slava 
Дата:   24.12.13 11:28

Насосы грундфос мембранные. Управление насосами релейный выход

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: Стратула Антон 
Дата:   24.12.13 11:40

slava, цените время коллег..

задавайте вопрос правильно:

1. модель вашего расходомера, вид выходного параметра, диапазон значений, тип сигнала выходного, ссылка на паспорт.
2  модель и  ссылка на паспорт модуля zelio logik
3 модель и  ссылка на паспорт насоса - дозатора

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: slava 
Дата:   24.12.13 12:54

http://www.ivtechno.ru/files/SITRANS_F_M.pdf расходомер magflo 5000, выходной сигнал 4-20, мгновенный расход от 0-100м3\ч
http://www.se-industry.ru/titan_img/se/pdf/SR3B261BD.pdf zelio sr3 b261bd
http://www.vodeco.ru/download/instraction/ins_GRUNDFOS_208.pdf grundfos alldos dmi3,0-10
взависимости от расхода в общей линии водоснабжения, дозирующие насосы подают реагенты в реактор, NACLO2 И HCL, с реактора диоксид хлора запирается путем байпасной линии, потоком воды с общей магистрали

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   24.12.13 14:48

slava писал(а):

> взависимости от расхода в общей линии водоснабжения, дозирующие насосы подают
> реагенты в реактор, NACLO2 И HCL, с реактора диоксид хлора запирается путем
> байпасной линии, потоком воды с общей магистрали

Не понял:
1. Как реактор завязан с общей линией водоснабжения? Общая магистраль и общая линия водоснабжения – это одно и то же? Байпасная линия на выходе из реактора?
2. У Zelio аналоговые входа 0-10, 0-24 В. В измерительную цепь (4-20 мА) прибора нужно будет последовательно включить балластный резистор, на нем уже мерить падение напряжение.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: cat100 
Дата:   24.12.13 15:56

Ну, построение в первом приближении может быть таким - на аналоговый вход вешаем резистор для преобразования тока в напряжение и используем компараторы типа Zone comparison для определения в каком диапазоне расхода работаем. Компараторы запускают генераторы Timer LI. Каждый на свою частоту. Этот сигнал подаём на дозатор. Настройка пропорциональности - параметрами генераторов и регулировкой на насосе.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: cat100 
Дата:   24.12.13 15:57

Подаём через элемент ИЛИ...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: пропорциональное дозирование
Автор: slava 
Дата:   24.12.13 17:20

cat100 спасибо, может у кого еще есть какие варианты?