Автор: Стратула Антон
Дата: 13.01.14 15:45
Алексей Иванович, вы слишком абстрактно спрашиваете.
суде по типу контроллеров (РИПБ) они могли применятся и в объектах энергетики и в пищевой промышленности и в лесной...
в зависимости от того где установка проборов и ссылки будут разные.
в любом случае:
1. П+РД (разделы ТО,ОО, ИО, МО, ПО )(не проект по 87) нужен для штампа "Утверждаю" от заказчика- тем самым фиксируется объем работ и алгоритмы, уставки и диапазоны КИП.
2. П+РД- способ (для монтажника-подрядчика) сложить с себя ответственность за "а вдруг не будет правильно работать" и дает возможность "честно" увеличить стоимость СМР+ПНР по сравнению с начальной стоимостью контракта- авс как исполнителя это наверно не коснется, а вот ваш директор или гл инженер в этом думаю кое-что понимают.
3. при наличии чертежей на которых за вас уже продумали что , куда и как вам остается очень легко и быстро установить все, что нужно, а поскольку несостыковки по типам сигналов - в порядке правлиа при подобной модернизации вот вам еще 1 аргумент.
4. По РГ делать исполнительную проще чем без нее.
и последнее
5. Любые вмешательства на ОПО в АСУ ТП ( Тем более в ПАЗ) с заменой основных элементов на более современные есть реконструкция (ну если сильно постараться- техническое перевооружение, но никак не капремонт.) - значит вы должны продекларировать в местные надзорные органы свои намерения сотворить такое на действующем предприятии.(известить ростехнадзор) а они без экспертизы пром. безопасности с вами говорить не станут. А Вортэкспертизу у нас проходит проектная документация.
PS
...зачастую и золото не блестит...
|
|