Автор: Виктор Иванов 
Дата:   03.02.14 16:13

Установлен э/м клапан 15кч892п4М Ду65 нормально-закрытый.
Транспортируемая среда - вода.
В нормально режиме клапан открыт и удерживается в открытом состоянии при помощи э/м защелки (для уменьшения энергопотребления).
В аварийной ситуации или при снятии напряжения питания клапан закрывается под действием пружины.
Не получается найти современный аналог...желательно фланцевого присоединения на Ду65 или хотя бы Ду50.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   03.02.14 16:21

В крайнем случае попробую запроектирвать привод Belimo SRF230A + дисковый затвор В665N.
Хотя у него только IP54 и не фланцевое присоединение..., а это минус.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Э/м клапан НЗ
Автор: Айдар 
Дата:   03.02.14 16:19

Может у пожарников что-то есть.
Айдар

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Э/м клапан НЗ
Автор: Айдар 
Дата:   03.02.14 16:25

Ну так-то можно обычный седельник на DN65 плюс электропривод с самовозвратом
тогда поставить.
Тут уж выбор в зависимости от полноты кошелька.
Айдар.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Maksim_NT 
Дата:   03.02.14 16:29

Посмотрите "ГРАНГЕР" от АДЛ

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: Э/м клапан НЗ
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   03.02.14 18:51

Айдар писал(а):

> Ну так-то можно обычный седельник на DN65 плюс электропривод с самовозвратом
> тогда поставить.
> Тут уж выбор в зависимости от полноты кошелька.
> Айдар.

Клапан стоит на дренажном сливе для опорожнения основного трубопровода после рабочего цикла.
Вроде бы самое простое, как мне посоветовали, это поставить клапан с пневмоуправлением, т.е. если появилось давление в рабочем трубопроводе, то клапан автоматом бы закрывался, а после рабочего цикла открывался и сливал остатки из трубопровода.
Но это решение выходит за рамки бюджета, а еще придётся разделительную мембрану ставить, чтобы грязь из основного трубопровода не попадала в линию управления.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   03.02.14 18:53

Maksim_NT писал(а):

> Посмотрите "ГРАНГЕР" от АДЛ

Спасибо! попробую посмотреть.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Стратула Антон 
Дата:   03.02.14 19:24

1.на закрытие клапана требуется время- значит будет при пневмозакрытиии продукт в потери уходить.
2. для работы пневмоклапанов воздух должен быть подготовленный, а это компрессор, рессивер, пневмопровод и пр.
3. приводы на пневмо расччитывают под рабочее давление воздуха, а не под давлени е в емкости.
 исключение- приводы куранов у газовиков на линейной части работающие от давления в трубе... но т ам проблема с конденсатом решается продувкой  камеры клапана по регламенту после каждого цикла и срабаитывают они не так часто..
4. пневмо используют также в случаях , когда невозможно или опасно провода тянуть или, когда процесс регулирования проще построить на пневморегуляторе, а воздух менее опасен чем электричество. (категория BI/BII)

5. пневмо используют либо для очень частых (постоянных) процессов либо для очень редких (собственный в баллоне запас газа) или аварийных случаях.


хоть дно из вышесказанного у вас есть?


http://ngs-penza.ru/catinfo-1155.html

 тут смотрели?


Вывод

Если нет необходимости и нет проблем со старым решением - используйте старое проектное решение просто поставив новый клапан.

для ОПО это зачастую единственный выход....

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   03.02.14 19:42

Стратула Антон писал(а):

> хоть одно из вышесказанного у вас есть?
Потери не критичны. Да и э/м клапан тоже не мнгновенно закрывается.
Имелись ввиду КЛАПАНЫ С ПОРШНЕВЫМ ГИДРОПНЕВМОПРИВОДОМ, т.е. не надо пневматики, рабочая среда сама является и управляющей средой. Смотрел вот эти:
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/pnevmoklapany-reguliruyushchie/asco-numatics-290-390
из техописания: "Управляющая среда - Фильтрованный воздух или вода"


> http://ngs-penza.ru/catinfo-1155.html
>
>  тут смотрели?

Да ,такие и сейчас стоят, только все сроки отработали уже. Хотелось при реконструкции что-то посовременнее поставить... Или как всегда "лучшее - враг хорошего" ?

>
> Вывод
>
> Если нет необходимости и нет проблем со старым решением - используйте старое
> проектное решение просто поставив новый клапан.
>
> для ОПО это зачастую единственный выход....

Хотелось при реконструкции что-то посовременнее поставить... Или как всегда "лучшее - враг хорошего" ? :)

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Стратула Антон 
Дата:   03.02.14 19:50

если период срабатывания большой, а клапан на улице- будете иметь много проблем со льдом...
 газ и бензин- не замерзну,Ю а вода даст прикурить уже в -5.... с разрывом корпуса...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Э/м клапан НЗ
Автор: Виктор Иванов 
Дата:   03.02.14 19:53

Клапан и другая арматура внутри отапливаемого помещения, рабочий трубопровод уходит на улицу. После рабочего цикла вода из него сливается.