форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Особая группа 1 категории
Автор: sj88 
Дата:   05.02.14 12:07

Здравствуйте коллеги!

Возник очередной спор с электротехническим отделом. Выдали им задание на питание шкафов КИП. В требовании прописали "Предусмотреть питание шкафов КИП по особой группе первой категории". Электрики говорят что первую категорию можно организовать по различному:
1. Завести 2 ввода на бесперебойник, который может работать как "проходная клемма" (один бесперебойник содержит 2 независимые батареи).
2. Сделать через 2 бесперебойника (очевидно на каждый ввод по бесперебойнику).
3. Сделать один бесперебойник и 2 ввода.

В следствии этого свалили всё на то что КИПовцы должны им выставить требования, какую схему им организовать.

Есть ли какие либо требования на подобные вещи? В АСУТП будет и РСУ и ПАЗ.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: Maksim_NT 
Дата:   05.02.14 12:18

sj88 писал:

> 1. Завести 2 ввода на бесперебойник, который может работать как "проходная
> клемма" (один бесперебойник содержит 2 независимые батареи).
> 2. Сделать через 2 бесперебойника (очевидно на каждый ввод по бесперебойнику).
> 3. Сделать один бесперебойник и 2 ввода.

Если вариант 1 или 3 - Вы вывели ИБП в обслуживание отключили отомкнули провода вытащили для замены батареек (по инструкции на ИБП) - питание пропало == не 1 особая группа.

Если Вариант 3  с АВР в обход ИБП - Вы вывели ИБП  в обслуживание/ремонт == не 1 особая группа.

Вариант 2 = предпочтителен.


Рассматривайте особый случай ИБП вышел в обслуживание/ремонт, а РСУ и ПАЗ должно далее работать.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: Проектировщик 
Дата:   05.02.14 13:07

пусть они выдадут вам по первой (два ввода через АВР), а вы свои поставите бесперебойники, которые поддерживают параллельную работу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: sj88 
Дата:   05.02.14 16:10

Спасибо за ответы!
Дело в том что этими бесперебойниками занимается электротехнический отдел. Мы (КИПовцы) не ставим их в данной работе, нам вообще в данном проекте дали только раздел "АК", верхний уровень отдали на подряд из за очень сжатых сроков работы.

Может есть ли какая либо нормативка по выбору варианта организации особой группы первой категории при питании АСУТП?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: sj88 
Дата:   05.02.14 16:15

Для повышения знаний, подскажите какие бесперебойники используете?
И еще вопрос, если у меня в операторной стоит 2 шкафа КИП требующих питание по особой группе первой категории, можно ли их запитать от одного бесперебойника или на каждый шкаф нужен свой? Я полагаю что нужно раздельные бесперебойники (электрики предлагают поставить один).

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: Проектировщик 
Дата:   05.02.14 16:47

Каждый бесперебойник должен быть рассчитан на полную нагрузку от всей вашей автоматики. Тогда  в случае неполадки одного из них, вы сможете безаварийно продолжить работу на втором.
 Пример:
Блоки бесперебойного питания Eaton PowerWare c встроенными батареями Eaton (Powerware) 9155-1x8-SLHS-28-64x7Ah SYSTEM
Комплектно с блоком бесперебойного питания Eaton PowerWare :
Плата XSlot Нot Sync Сard J3/8,9,10
Модуль для параллельной работы с встроенными автоматическими выключателями.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: Стратула Антон 
Дата:   06.02.14 08:26

Приветствую.
Путаница у вас с электриками из-за  вашего желания  дать задание на пальцах

укажите  по каждому потребителю:
место установки
коэффициент спроса
категорию
мощность

и  оставьте все  решения на откуп электрикам - раз эта их вотчина нечего к ним лезть.

второй вариант- вы полностью за них описываете решение
если оптимальным является размещение ИБП внутри шкафов АСУ
тогда вы в праве требовать: 2 ввода--АВР--- ПР--шкафы АСУ  с ИБП отдельными кабелями

если оптимальным является размещение ИБП снаружи
тогда: 2 ввода--АВР--ИБП в собственном шкафу-ПР-шкафы АСУ отдельными кабелями

для обслуживания ИБП и батарей в любом из указанных случаев может быть организована схема байпаса питания.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Особая группа 1 категории
Автор: sj88 
Дата:   07.02.14 05:42

Стратула Антон писал(а):

> Приветствую.
> Путаница у вас с электриками из-за  вашего желания  дать задание на пальцах
>
> укажите  по каждому потребителю:
> место установки
> коэффициент спроса
> категорию
> мощность
>
> и  оставьте все  решения на откуп электрикам - раз эта их вотчина нечего к ним
> лезть.
>
Все параметры мы им выдали. Они просто не хотели брать на себя ответственность за принятие решения как осуществить (по какой схеме) наше требование. Вопрос решили через руководство.
Схему приняли с двумя бесперебойниками.