 WAGO 750-881 сбой
Автор: Алексей Рябинин 
Дата:   25.12.14 21:56

Добрый день.
В процессе работы контроллера с набором модулей ввода-вывода (дискр.ввод/вывод и 750-653 RS485) по истечении 1-2 часов начинает мигать красным светодиод IO. При этом контроллер перестает отвечать по Modbus TCP и через CodeSys. Ранее такого эффекта небыло, появилось после добавления двух устройств по сети RS485 на расстоянии 50 м и подключенных не по витой паре, а обычным кабелем. Больше по железу работ не проводилось.
В документации на 750-881 как я понял говорится, что IO led мигает при проблемах при включении, а вот что бы в процессе работы...
Что может быть?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WAGO 750-881 сбой
Автор: дядя Саша 
Дата:   26.12.14 16:08

Случаем не овеновские ТРМ-ы подключили?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WAGO 750-881 сбой
Автор: Лапшин Вячеслав 
Дата:   26.12.14 19:24

У меня был негативный опыт соединения ПЧВ Овен с 750-881. Все дело в том, что ПЧВ не терпит групповых запросов, а именно так работает мастер. Делить посылку телеграмм по циклам не такая простая задача. Использовал в итоге для управления аналоговые выходы.
Индикатор IO у меня мигал единожды, когда забыл установить пассивный модуль питания 750-613, установив который все заработало.
Техподдержка и у Wago и у Овен - достойные.

Чтобы добиться большего, надо в него верить...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WAGO 750-881 сбой
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   28.12.14 18:26

Вячеслав, из вашего поста ничего не понятно, кроме подтекста "ОВЕН делает что-то не так".
Что такое групповые запросы и что такое "телеграммы" в понятиях протокола Modbus RTU? И какое это имеет отношение к проблемам коммуникаций Wago по Ethernet?

--
頑張って

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WAGO 750-881 сбой
Автор: Лапшин Вячеслав 
Дата:   28.12.14 19:07

произошло так, что ПЧВ самопроизвольно менял режим из ручного в стоп или дистанционный при подключенном разъеме RS485.Если связывать контроллер Овен с частотником Овен - такого не происходит никогда.
Вывод мой прост, не все друг под друга подходит.
Термин - "групповые запросы", услышал от технической поддержки Овен.

Чтобы добиться большего, надо в него верить...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WAGO 750-881 сбой
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   28.12.14 22:19

C учетом того что ПЧВ1 = Danfoss FC-051 это весьма странно.
ЧРП Danfoss имеют специфическую карту Modbus в которой рабочие адреса чередуются с несуществующими. Начинающие кодеры наступают регулярно на эти грабли.
При работе с OPC-серверами этот нюанс необходимо учитывать и запросы следует организовывать индивидуально к каждому регистру. Не уверен, но подозреваю, что специалисты ОВЕН снабдили свои контроллеры "правильными" функциональными блоками которые учитывают специфику карты Modbus.
Те же кто пишет сам прикладную программу в IEC 61131-3 используют стандартные функциональные блоки не особо вдаваясь в их работу и забывают что при обращении к несуществующему адресу получат таймаут.

--
頑張って

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: WAGO 750-881 сбой
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   17.07.19 06:41

Кросс-таблица функциональных аналогов между сериями 750 и CREVIS FnIO G


--------------------------------------------------------------------------------------
750-881 https://www.crevis.ru/product/gn-9372 Контроллер CoDeSys V3.5
--------------------------------------------------------------------------------------
750-333 https://www.crevis.ru/product/gn-9222 Адаптер PROFIBUS
750-354 https://www.crevis.ru/product/gn-9386 Адаптер EtherCAT
750-306 https://www.crevis.ru/product/gn-9212 Адаптер DeviceNet
750-307 https://www.crevis.ru/product/gn-9261 Адаптер CANOpen
750-310 https://www.crevis.ru/product/gn-9231 Адаптер СС-LINK
--------------------------------------------------------------------------------------
750-430 https://www.crevis.ru/product/gt-1238 Модуль 8DI универсальный (Sink or Source), 10RTB
750-1400 https://www.crevis.ru/product/gt-123F Модуль 16DI универсальный (Sink or Source), IDC20
750-1405 https://www.crevis.ru/product/gt-12DF Модуль 16DI универсальный (Sink or Source), 18RTB
753-440  https://www.crevis.ru/product/gt-1904 Модуль 4DI, ~240В, 10RTB
750-536  https://www.crevis.ru/product/gt-2318 Модуль 8DO, Sink, 24В/0.5A, 10RTB
750-530  https://www.crevis.ru/product/gt-2328 Модуль 8DO, Source, 24Vdc/0.5A, 10RTB
750-1501 https://www.crevis.ru/product/gt-221F Модуль 16DO, Sink, 24В/0.3A, IDC20P
750-1500 https://www.crevis.ru/product/gt-222F Модуль 16DO, Source, 24В/0.3A, IDC20P
750-1505 https://www.crevis.ru/product/gt-225F Модуль 16DO, Sink, 24В/0.3A, 18RTB
750-1504 https://www.crevis.ru/product/gt-226F Модуль 16DO, Source, 24В/0.3A, 18RTB
753-540  https://www.crevis.ru/product/gt-2734 Модуль 4DO, SSR, =24В/2А, ~240В/2A, 10RTB
750-453  https://www.crevis.ru/product/gt-3114 Модуль 4AI, 0~20, 4~20мA, 12 бит, 10RTB
750-468  https://www.crevis.ru/product/gt-3424 Модуль 4AI, 0~10, 0~5, 1~5Vdc, 12Bits, 10RTB
750-460  https://www.crevis.ru/product/gt-3704 Модуль 4AI, RTD, 10RTB
750-451  https://www.crevis.ru/product/gt-3708 Модуль 8AI TC/RTD, IDC20
750-493  https://www.crevis.ru/product/gt-3901 Модуль 1 канал 3ф  ~500В/1A, 10RTB
750-553  https://www.crevis.ru/product/gt-4114 Модуль 4AO, 0~20мA, 12 Bits, 10RTB
750-559  https://www.crevis.ru/product/gt-4424 Модуль 4AO, 0~10Vdc, 12 Bits, 10RTB

--

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 Список форумов    


 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя пользователя:
 Пароль:
 Помнить пароль:
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.

Рейтинг@Mail.ru