 Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Александр Байбаков 
Дата:   05.02.16 11:10

Здравствуйте. Возникла задача наружной установки шкафа автоматики. Шкаф будет установлен на улице.Зимой возможна температура до -30 градусов, летом – до +35 градусов. В
щите стоит контроллер, который должен эксплуатироваться при температуре от +1
до 50 градусов. Пожалуйста, посоветуйте: как обеспечить работу автоматики в
таких условиях и защитить оборудование от конденсата/коррозии? Кто как решал
такие задачи?
Заранее благодарю за помощь и рекомендации.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: paul-th 
Дата:   05.02.16 17:07

Есть простое решение, зимой ставим и включаем лампу накаливания на  ватт на 20 и всё.Мощностью лампы можно регулировать температуру, для контроля поставить градусник.
Второе, более сложное, ставим регулятор температуры с нагревателем, их много для подогрева полов, на любой вкус и цвет.
Третье , ставим систему подогрева и охлаждения воздуха с системой управления.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Dentorol123 
Дата:   06.02.16 12:02

У нас КИПовцы тоже сначала для подогрева своих шкафов ставили лампочки.
А потом, через некоторое время у них стали лампочки перегорать ...
Мы всегда используем два нагревателя каждый на ~220В, соединенных последовательно и регулятор. Получается что суммарная мощность нагревателей в 2 раза меньше, но зато работает вечно.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Ivan Zhukov 
Дата:   06.02.16 13:12

Dentorol123 писал(а):

> У нас КИПовцы тоже сначала для подогрева своих шкафов ставили лампочки.
> А потом, через некоторое время у них стали лампочки перегорать ...
> Мы всегда используем два нагревателя каждый на ~220В, соединенных
> последовательно и регулятор. Получается что суммарная мощность нагревателей в 2
> раза меньше, но зато работает вечно.

С лампочками можно так же. Если две последовательно включить,
то будут почти вечными.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Spider Sam 
Дата:   08.02.16 09:11

У нас изначально проектом предусматривалась установка шкафа коммерческого учета на улице типа "теплый ящик", внутри отделка теплоизоляционным материалом (фольгированный такой), установлены обогреватель и термостат:
обогреватель на 800 Вт RITTAL код 3105.200
термостат RITTAL код 3110.000
сами дополнительно подвесили термометр сопротивления потом тип 50П (малогабаритный для контроля температуры подшипников такие используются), вывели на ПТК для контроля.
Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается ежедневно, даже в сильные морозы, для распечатки данных суточных.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   08.02.16 10:22

Spider Sam писал(а):
> Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается ежедневно, даже
> в сильные морозы, для распечатки данных суточных.

Показания на носитель снимаете или с принтером приходите?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   08.02.16 10:28

> У нас изначально проектом предусматривалась установка шкафа коммерческого учета на улице
> типа "теплый ящик", внутри отделка теплоизоляционным материалом (фольгированный такой),
> установлены обогреватель и термостат:
>  обогреватель на 800 Вт RITTAL код 3105.200
>  термостат RITTAL код 3110.000
>  сами дополнительно подвесили термометр сопротивления потом тип 50П (малогабаритный для
> контроля температуры подшипников такие используются), вывели на ПТК для контроля.
> Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается ежедневно, даже в сильные
> морозы, для распечатки данных суточных.

А конденсат на внутренней стороне стенок шкафа (под теплоизоляцией) не образуется?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Александр Ключников 
Дата:   08.02.16 18:18

Мне кажется, что Вам проще взять контроллер и модули с необходимым температурным диапазоном, по цене сейчас можно найти весьма приемлемые варианты.
Не знаю Ваши задачи, но посмотрите на наш DevLink-D500, возможно подойдет.
http://www.devlink.ru/devices/d500.html
До -40 держит спокойно, проверено в суровых сибирских условиях.

Если же, есть что-то из оборудования, что не заменить, а работает только в плюсовых температурах без защиты от конденсата, то тогда, как Вам и посоветовали выше, остается только термостат.

Александр Ключников
ООО "ЭнергоКруг"
+7 (8412) 55-64-97

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Spider Sam 
Дата:   09.02.16 10:02

Ильгиз Биргулиев писал(а):

> Spider Sam писал(а):
> > Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается ежедневно,
> даже
> > в сильные морозы, для распечатки данных суточных.
>
> Показания на носитель снимаете или с принтером приходите?

Странный вопрос... Принтер установлен в шкафу вообще-то...

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Spider Sam 
Дата:   09.02.16 10:10

Boris Parkhomenko писал(а):

> > У нас изначально проектом предусматривалась установка шкафа коммерческого
> учета на улице
> > типа "теплый ящик", внутри отделка теплоизоляционным материалом
> (фольгированный такой),
> > установлены обогреватель и термостат:
> >  обогреватель на 800 Вт RITTAL код 3105.200
> >  термостат RITTAL код 3110.000
> >  сами дополнительно подвесили термометр сопротивления потом тип 50П
> (малогабаритный для
> > контроля температуры подшипников такие используются), вывели на ПТК для
> контроля.
> > Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается ежедневно,
> даже в сильные
> > морозы, для распечатки данных суточных.
>
> А конденсат на внутренней стороне стенок шкафа (под теплоизоляцией) не
> образуется?

Не замечали, возможно потому что теплоизоляция заводская (шкаф Rittal изготавливался согласно заданию), то бишь плотно все заклеено. А может ему неоткуда там взяться, т.к. температура там выше всегда изза нагрева, плюс частично уходит влага из неплотностей в гермовводах и при открытии шкафа.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Ильгиз Биргулиев 
Дата:   09.02.16 10:18

Spider Sam писал(а):

> Ильгиз Биргулиев писал(а):
>
> > Spider Sam писал(а):
> > > Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается ежедневно,
> > даже
> > > в сильные морозы, для распечатки данных суточных.
> >
> > Показания на носитель снимаете или с принтером приходите?
>
> Странный вопрос... Принтер установлен в шкафу вообще-то...

Ничего не странный. Предполагал на носитель сливаете а в результате он вообще в шкафу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Spider Sam 
Дата:   09.02.16 10:28

Ильгиз Биргулиев писал(а):

> Spider Sam писал(а):
>
> > Ильгиз Биргулиев писал(а):
> >
> > > Spider Sam писал(а):
> > > > Все работает без нареканий в течение уже 6 лет. Шкаф открывается
> ежедневно,
> > > даже
> > > > в сильные морозы, для распечатки данных суточных.
> > >
> > > Показания на носитель снимаете или с принтером приходите?
> >
> > Странный вопрос... Принтер установлен в шкафу вообще-то...
>
> Ничего не странный. Предполагал на носитель сливаете а в результате он вообще в
> шкафу.

Это больше вопрос отношений Поставщика и Потребителя. У нас Межрегионгаз хочет видеть распечатку непосредственно с прибора учета (вычислителя). Потому ежемесячные отчеты печатаем на принтер непосредственно с вычислителя, а суточные данные просто снимаем из архива на бумажку и передаем.
А в напольном шкафу помещается не только принтер (формат А4), но еще и бесперебойник.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: Boris Parkhomenko 
Дата:   09.02.16 11:13

Александр Байбаков писал(а):

> Здравствуйте. Возникла задача наружной установки шкафа автоматики. Шкаф будет
> установлен на улице.Зимой возможна температура до -30 градусов, летом – до +35
> градусов. В
> щите стоит контроллер, который должен эксплуатироваться при температуре от +1
> до 50 градусов. Пожалуйста, посоветуйте: как обеспечить работу автоматики в
> таких условиях и защитить оборудование от конденсата/коррозии? Кто как решал
> такие задачи?
> Заранее благодарю за помощь и рекомендации.

Если требуется защита от конденсата, то в дополнение к термостату, который будет включать обогреватель при минусовых температурах, не помешает установка гигростата (подключить параллельно термостату), который будет включать тот же обогреватель при высокой влажности воздуха в шкафу.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: trash50 
Дата:   23.02.16 11:00

>> ... конденсат...

поставьте  вентилятор (эксплуатируйте на несколько сниженных оборотах)

trash50

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Установка шкафа автоматики на улице
Автор: __Александр__ 
Дата:   27.02.16 08:14

     Для предотвращения образования зимой конденсата в шкафу, нужно чтобы он (шкаф) на зиму герметизировался.
     В данным момент собираем ретранслятор, который будет располагаться на улице (зимой t бывает далеко за -30). Шкафчик небольшой, снаружи будет оклеен теплоизоляционным материалом (не помню как называется, что-то типа пенофола самоклеющегося, черного цвета, 5 см. толщиной), внутри установлены тен с радиатором и вентилятор, направленный на радиатор тена, для, так сказать, равномерного перемешивания тепла внутри шкафчика.
     Для вентиляции в теплое время года, в нижней части шкафчика сделаны два отверстия и прикреплены две трубы (диаметром равным диаметру вентилятора установленного на всасе) разной длины (всас по-длиньше, выход по-короче), предотвращающие попадание воды внутрь шкафа во время дождя. На зиму эти самые трубы герметично закрываются.
     В качестве температурного регулятора используется ОВЕН ТРМ201. Система предусматривает 2 режима - лето и, соответственно, зима. Зимой работает ОВЕН и тен с вентилятором1, летом ОВЕН и вентилятор2.
     Переключение режимов сезонное - раз в пол года со снятием или установкой заглушек на трубы (можно также поставить фильтры в трубы для защиты от пыли и насекомых).
     Шкафчик с аналогичной системой вентиляции/нагрева работает, в таких условиях, уже 2 года, проблем не возникало ни разу.