l> Обращаюсь с специалистам, работающим с оборудованием Siemens.
l> Возможен ли удаленный опрос компьютером (со SCADA-системой) станций
l> распределенного ввода-вывода ET-200M через промежуточные модемы на
l> выделенную линию?
l> Предполагается построение системы мониторинга, с тривиальной
l> ретрансляцией данных на верхний уровень (в SCADA). Как один из вариантов
l> рассматривается оборудование Siemens. Для этой задачи подходит
l> функциональность ET-200M (PLC - не нужен).
ЕТ200М предназаначены для использования в сети Profibus DP. Для
организации обмена в такой сети нужен "мастер"-ведущее устройство,
сидящее физически именно в этой физической сети. Это может быть PLC
или CP в компьютере. Опросить ET200M без "мастера" не получится,
поскольку конфигурируются ЕТ200М внутри DP Master System.
l> Станции ET-200M
l> устанавливаются на удаленных объектах, между объектами и диспетчерской
l> лежит "проволка", что требует применения модемов на выд. линии
l> (организовывать новые каналы связи никто не собирается).
Может и не надо. Хотя и зря. Профибас может работать на очень длинных
линиях и даже при некотором отличии волнового сопротивления от
паспортного (в ущерб скорости обмена). Если есть возможность испытать
на отдельном участке Профибас - то после исследования пропускной
способности и получения приемлемых результатов можно установить в
компьютер карту СР5613, на каждую линию (или не на каждую - можно
соориентироваться по месту) - репитеры - тогда получается единый
сегмент Профибас с ведущим устройством СР5613.
l> Т.е. применить пром. шину profibus-DP не представляется возможным. Может
l> можно использовать комм. процессоры СP340(CP341)? Если да, то
l> поддерживает ли скажем WinCC соответствующие протоколы?
Эти процессоры предназначены для того, чтобы забирать данные у
"мастера", хотя могут вставляться и в удаленные станции.
Все вышесказанное (обязательное наличие мастера) касается и упомянутых
в конференции систем Teleservice и SINAUT. Эти системы также работают
через "мастера". К тому же стоят довольно приличных денег.
Поэтому у меня два варианта относительно использования ЕТ200М:
1. Исследовать пропускную способность линий для использования сети
Профибас через СР5613 как ведущее устройство. Следует предпринять все
меры по грозозащите и выравниванию потенциалов. Кроме того обязательна
установка репитеров хотя бы на одном конце линии.
2. На каждом конкретном месте поставить мастер-систему DP для сбора
информации (или просто PLC) - самый дешевый вариант CPU 313C, затем
соединяться с ней хоть и через CP340(341) (например по протоколу RK512
или AS511 - поддерживаются WinCC). Но это будет существенно дороже.
Кроме того, такое решение требует наличия в компьютере нескольких
последовательных портов. Хотя работать это решение, наверняка, будет
надежнее.