Автор: Timonen
Дата: 01.04.16 10:12
Здравствуйте, существует проблема связи с расходомерами ЭМИС-МАСС 260 следующего характера.
Шесть расходомеров подключены по RS-485, опрашиваются по протоколу Modbus OPC-сервером Lectus, схема подключения следующая:
ПК оператора -> Modbus TCP -> Moxa mgate mb3170 -> Modbus RTU -> расходомер 1 -> расходомер 2 -> расходомер 3 -> расходомер 4 -> расходомер 5 -> расходомер 6. Оконечные резисторы 150 Ом.
Первоначально трасса RS-485 до первого прибора была 120-130 метров дальше плюс 20-25 метров до последующего. При таком подключении три прибора опрашивались (1,3,4 ) остальные нет. Сделали смешение сигнала с 0,3В до 0,6-0,65В, так как обычной MOXA-ой Uport 1150 по RS-485 при уровне сигнала 0,6-0,7В опрашивались все. Связь пошла со всеми, но раз в 40-60 минут пропадает на 10-15 секунд с приборами 2,5,6, причем не со всеми сразу, а с каким-нибудь одним. На данный момент уменьшили трассу RS-485 до 30-35 метров до первого прибора и теперь первый на трассе расходомер 6, потом 5 и т.д.
Проблема та же.
Заказчика это не устраивает, подскажите что можно еще попробовать.
При смещении сигнала до 0,8-0,9В MOXA mgate mb3170 выдает аварию по физике RS-485.
ООО Монтажавтоматика
|
|