Автор: drfra
Дата: 05.05.16 09:58
G - это для местных приборов, типа манометры (PG), термометры(TG), а если у Вас датчик давления с передачей и индикаций у оператора на панеле, то PI*** и далее по функциональности. При развёрнутом способе на манер ANSI будет PT-PIR + PS-PA или PST-PIR-PA.
А если в ПАЗ, то как написали выше - в ромбе и с обозначением всё сложнее. S для ПАЗа запрещено использовать и как в пазе обозначать переключающее устройство типа дискретного выхода - не понятно. Есть несколько вариантов: рисовать с подвалом и там уже в подвале как душе угодно, вариантов много или, если Вы рисуете развёрнутые схемы на манер ANSI, то выкручиваться кто как может. У нас делают отдельный лист с условными обозначениями (читай, отступлениями от ГОСТа).
Например, был такой вариант:
"Примечание.
Условные обозначения выполнены на основании ГОСТ 21.208-2013.
Дополнительно введено:
- символ "D" в качестве основного обозначения для измеряемой величины - плотности,
- символ "F" в качестве дополнительного конкретизирующего символа для сигнализации аварии, неисправности электродвигателей (насос, задвижка),
- символ "Z" в качестве функционального признака прибора для включающих, отключающих, переключающих, блокировочных устройств, входящих в систему ПАЗ,
- обозначения арматуры и навесного оборудования (позиционеры, концевые выключатели и т.д., см. данный лист),
- использование двух горизонтальных черт для визуального изображения приборов, подключенных дистанционно через контроллер (функций, реализованных контроллером и доступных оператору)"
Короче, вариантов миллиард. Если делать строго по ГОСТу, то рисуйте подвал и в отсеке "по месту" рисуйте 2 соприкасающихся кружка PS+PT, а всё остальное ниже на линиях. А вот если рисуете без подвала ..., то напишите побольше конкретики (что за датчик, в какую систему, по рисуется ФСА и т.д.) и я Вам напишу как бы сделал сам.
|
|