форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 Газовый анализ.
Автор: drfra 
Дата:   04.05.16 15:47

Добрый день!
Решил для себя составить небольшую памятку по газовому анализу на объектах газодобычи, газоподготовки и газопереработки.

Получилось следующее в формате %НКПРП->НТД->Действие:

10 % (помещение). СП 60.13130.2012 п.7.2.11. Включение аварийной вентиляции.
20 %(улица). ПБ 08-622-03 р.2.7.3 Сигнализация.
20 % (помещение). Приказ 101. п.642 (Эксплуатация компрессорного оборудования). Останов компрессоров, перекачивающих углеводороды.
20 % (воздухозабор). РД 39-135-94 п.19.4.29. Отключение и запрет на пуск всех систем ОВ.
20 % + 20 % (помещение?). Приказ 101. п.577 (Эксплуатация установок и оборудования для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата). Останов компрессоров ГКС, перекачивающих углеводороды.
40 % (помещение?). Приказ 101. п.577 (Эксплуатация установок и оборудования для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата). Останов компрессоров ГКС, перекачивающих углеводороды.
50 % (улица). ПБ 08-622-03 р.2.7.3. Сигнализация. Останов печи (откл. топливного + паровая завеса).
50% (помещение). РД 39-135-94 п.15.5.9, п.19.4.29. Отключение всего оборудования, в т.ч. и вентиляции и запрет на пуск всех систем ОВ (в любом помещении). / ПБ 08-622-03 п.5.7.10 Останов компрессоров, перекачивающих углеводороды.


Наверняка, что-то пропустил. Хотелось бы услышать дополнения из актуальной НТД.
Также меня слегка ввели в ступор п.577 и п.642 приказа 101(цитаты ниже), не понятно в п.577 – это именно для помещения машзала ГКС или для всей установки целиком (в т.ч. и улица). Если только для помещения, то получается, что эти пункты имеют противоречия. Хотелось бы услышать кто что про это думает и как это трактовать.

577. Газокомпрессорные станции должны быть оборудованы:
...
блокировками остановки компрессора при превышении предельно допустимых значений технологических параметров, загазованности воздушной среды выше 40 % нижнего концентрационного предела распространения пламени на одном датчике или 20 % на двух и более датчиках, неисправности вентиляционной системы, срабатывании системы сигнализации в помещении компрессорной;
... .

642. Компрессоры, перекачивающие углеводородные газы, должны быть оборудованы системой автоматического отключения компрессоров при достижении концентрации углеводородных газов в помещении 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.




И еще, интересует вопрос – куда заводить загазованность в АСУТП. На объектах Газпрома, Роснефти, Новатека последние 5-7 лет видел большое количество реализаций системы САПКЗ, своеобразного аналога западной F&G, но, если читать п.7.2.5 ГОСТ Р 53325-2012, то получается, что такая реализация системы противоречит ГОСТ. Да и раздел 6.4 Приказа 96 говорит, что загазованность надо заводить в ПАЗ, и это вполне логично.


"7.2.5 Контроллеры промышленного назначения, а также СВТ(Средства вычислительной техники), используемые для создания приборов, должны удовлетворять всем требованиям настоящего раздела. Примененные контроллеры и СВТ не должны использоваться для выполнения функций, не связанных с обеспечением пожарной безопасности.
     Примечание - Требование не распространяется на СВТ для приборов с возможностью применения СВТ и приборов с применением СВТ для контроля, наладки, программирования, при условии, что отключение или выход из строя СВТ не оказывает влияние на работоспособность прибора и получение оператором информации, формируемой прибором"

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: Газовый анализ.
Автор: Oleg_Z 
Дата:   19.08.16 17:45

А разве всё это не определяется проектом и регламентом установки?