форум асутп
 На главную                       Здесь может быть Ваша реклама, подробнее...


 Наверх  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Вход  |  Дерево    
 DeltaV/ROC
Автор: Ansagan 
Дата:   05.05.16 08:07

Народ доброе утро,
подскажите пжл кто-нибудь делал замену системы DeltaV на ROC 827. Соответствуют ли они друг другу, т.е взаимозаменяемы ли??? спс заранее

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   05.05.16 10:59

Вопрос можно ли воду возить в самосвалах?

--
頑張って

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Ansagan 
Дата:   05.05.16 11:38

Товарищи, вы не правильно понимаете))) руководство попросило задать такое на воруме т.к моему боссу кто-то в Чехии сказал что по технич.характеристикам ROC уступает DeltaV... я говорил что полюбому они подойдут под замену но темнемее босс просил еще на форуме написать))) вот после обеда ему покажу как раз

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Андрей Мурашко 
Дата:   05.05.16 13:07

ROC это устройство класса RTU (контроллер телемеханики), и может работать без РАМ (т.е. залил программу, отключил комп и все продолжает работать).
DeltaV это система класса РСУ, и с ней нельзя работать, если отключить все АРМы.

Для автоматизации малых объектов некоторые рьяные продавцы могут предлагать DeltaV, но это как правило перебор, мягко говоря.

В сухом остатке, МОЖНО заменить DeltaV на ROC 827, если по количеству сигналов можно подобрать один контроллер ROC.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Ansagan 
Дата:   05.05.16 13:51

Спасибо всем за соучастие, проблема оказалась в том что система должна быть зарезервирована, а этого реализовать невозможно на ROC. Сейчас сидел читал тех.документация и вычитал что система должна быть резервированной

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   05.05.16 14:22

> DeltaV это система класса РСУ, и с ней нельзя работать, если отключить все АРМы.
Можно же поднять Профессиональную Плюс станцию на встраиваемом промышленном ПК, а АРМ-ы реализовать на операторских панелях типа Weintek/Magelis/... подключенных через последовательный порт контроллера или VIM2?


> В сухом остатке, МОЖНО заменить DeltaV на ROC 827, если по количеству сигналов можно подобрать > один контроллер ROC.
И изучать особенности реализации портированного ISaGRAF...


>> к моему боссу кто-то в Чехии сказал что по технич.характеристикам ROC уступает DeltaV...
..
>> проблема оказалась в том что система должна быть зарезервирована

готовьтесь, следующей итерацией после ROC809/827 будите изучать ControlWave® Redundant Control Systems

--
頑張って

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Вениамин Иосифович 
Дата:   05.05.16 19:00

Ansagan:подскажите пжл кто-нибудь делал замену системы DeltaV на ROC 827.
----
Не очень понимаю: в чем сермяжная правда использования всякой экзотики типа Дэльты Ви от Эмерсона?
Почему не хотите использовать более широко распространенные и эффективные стандартные решения?

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Ansagan 
Дата:   05.05.16 19:43

Вениамин Иосифович, то что Вы называете широкораспространенным решением я уже пробывал на газораспределительной станции заказчика - использовали ПЛК Siemens, а полевые приборы сплошь Метран были использованы (Метран и Эмерсон). и вот - всё шло отлично пока я не столкнулся с обработкой данных протокола HART. в софте все описал, программа однозначно написана правильно а вот с прибора кракозябры приходят - что тоько не делал а помочь отказались и эмерсон и сименс. я чуть рабочее место не потерял, просто повезло что потом заказчики сказали - давайте без харта))) и суммарный расход мы так и не вывели. после этого уже на сименсе руководство мне не доверяет проект - а в данном проекте в основном сигналы харт

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Алексей Ефремовский 
Дата:   05.05.16 23:25

Вениамин Иосифович, бросайте уже свою крепостную работу. Барин Ваш совсем лютует в соседние села на базары да майданы не пущает вот потому не знаете что окоянная DeltaV уже у каждом лабазе имеется.

--
頑張って

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 RE: DeltaV/ROC
Автор: Зоркальцев А.А. 
Дата:   06.05.16 06:53

Здравствуйте Вениамин Иосифович,

> [*** удалено модератором ***]

Вас не понять, то за развитие и использование отечественного, то обратные
идеи.
Сейчас уже и не вспомнить когда Метран был отечественным, а внутри корпуса
там установлены сборки с других заводов Emerson (Сингапур, Китай, ОАЭ и др.)
Хотя делают и монтаж плат на отечественных заводах, но под контролем и
приёмкой как и на всех других мировых производствах, HART не испортишь )
Поэтому у Метран качество контролируемое Emerson, ровно сколько необходимо.
Был на заводе, Китайские сборки видел упакованные в корпус, дешевле
интегрировать измерительную часть, HART и контроллер дисплея в один модуль
тиражируемый.
Может дело в SIEMENS который не очень любит "неродные" протоколы.
ПЛК Emerson не видел собираемых в России.

---
С уважением,
Зоркальцев Александр
ООО ЭлеТим, г. Томск.

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение
 
 Re: DeltaV/ROC
Автор: Ansagan 
Дата:   06.05.16 12:11

ПЛК DeltaV конечно в плане программирования безусловно хорош, но он чересчур дорогой. Что касается Siemens'а то конечно я не имел опыта работы именно через "семёна" с харт-сигналом. а так полностью объект у меня готов, в т.ч телеметрия !!! а вот на харт-сигнале коса на камень нашла

Адрес этого сообщения    Ответить на это сообщение